| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.06.2013, 09:39 | #1 | |
Подскажите, выдержит ли монолитная плита перекрытия
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 65
|
||
Просмотров: 15270
|
|
||||
Расчетчик-конструктор Регистрация: 22.03.2010
Самара
Сообщений: 6
|
Плита не защемлена, а опёрта по 4-м сторонам. Как правило, плиты с таким армированием и классом бетона проходят по прочности, но не соответствуют требованиям по деформативности. А с учетом того, что никто не держит опалубку 28 суток, чтобы бетон набрал проектную прочность, и, зачастую, бетон не укладывает и не производится должный уход за бетоном, то я бы ввел балку размерами 400*400 в свету или 400*600 с учетом высоты плиты перекрытия по короткой стороне.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
должна. Только правильно приопорные узлы законструируйте..
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Расчетчик-конструктор Регистрация: 22.03.2010
Самара
Сообщений: 6
|
Насколько я помню основные понятия: жесткое защемление, жесткое сопряжение, шарнирное опирание. Я таких плит пересчитал за 12 лет порядочно. И заливал с десяток со своими рабочими. И каждый раз, пока держали опалубку и ухаживали за бетоном требования все было нормально, как только заказчик убирал опалубку через неделю - образовывалась "простыня". По хорошему нужно пересчитать и переконструировать перекрытие.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 65
|
почему не защемлена?
стены - кирпич 510 мм, плита доходит до наружного края стены сверху на неё возводятся такие же стены второго этажа. по моему это означает что плита является защемлённой или нет? Только правильно приопорные узлы законструируйте.. можно поподробнее? |
|||
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
|
|
|||
|
||||
Расчетчик-конструктор Регистрация: 22.03.2010
Самара
Сообщений: 6
|
Если у вас плита доходит на наружнего края, то , например, круглопустотную плиту перекрытия без зачеканки пустот нельзя нагружать кладкой. Опирание плит на стены - 120мм. У вас еще промерзание по плите будет. Мостик холода с конденсатом. Темин "защемление" в основном применяется к балконным плитам, так как опирание производится только по одной стороне и пригружается сверху кладкой.
Так же не стоит забывать, что в приопорной зоне пустотных плит расположена вертикальная поперечная арматура и если такую плиту опереть больше положенного, то на поперечную силу будет работать только бетон. В настоящее время, в Самаре, например, производят пустотные плиты без поперечной арматуры. Такая плита выше 220мм и пустоты в ней вертикальные с более частыми перегородками. И по расчету установка поперечной арматуры в приопорной зоне не требуется. Благодаря этому такие плиты выпускают любого размера: длинную конвеерную плиту длиной 50м (если не соврать) режут по требованиям заказчика. В случае с монолитной плитой - поперечная арматура в приопорной зоне устанавливается по расчету и конструктивным требованиям. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Это тут вообще при чем?)) |
|||
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
|
Offtop: неуклюжая реклама железобетона и обширности своих занний
Такие плиты выпускают толщиной 220 мм под нагрузку 800 кг/м2. Более толстые плиты - под нагрузку свыше 800 кг/м2. Это смотря какой расчет. В "Рекомендациях по применению..." таких плит утверждается, что ее - поперечной арматуры, не требуется и одновременно предписываются некоторые особенности монтажа таких плит. В частности, для обеспечения шарнирного опирания на стену кирпичную кладку начинают с укладки на плиту ленты из пенополистирола толщиной 5...10 мм, деформативность которой обеспечивает незащемляемость опорной части плиты в кирпичной кладке. Так что не так все просто и однозначно в этом, казалось бы простом, вопросе... |
|||
|
||||
Если есть тяжелые перегородки и тяжелый вес конструкции пола, то наврядли выдержит
все таки пятно 6 х 8 метров это не 6 х 6 В любом случае считать нужно... И нужно смотреть расположение перегородок (если перегородки кирпичные, то вес большой будет)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 65
|
Цитата:
чем посоветуете посчитать для новичка? еще есть вопрос: правильно ли я понимаю, что защемленная плита выдерживает большую нагрузку чем шарнирно опертая при одинаковом армировании (с верхней сеткой) Последний раз редактировалось новострой, 16.06.2013 в 18:02. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Арбат выдал коэффициенты использования меньше 0,5. Хотя у меня всегда было не очень с ручным расчетом ЖБ плит (слишком халявные курсовые не ведут к знаниям) и я не на 100% доверяю арбату. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 65
|
Цитата:
для какой нагрузки считали? что такое арбат и где посмотреть? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Цитата:
постоянная: 0.2*25 (собственный вес плиты) с коэффициентом 1.1 1.0 (полы) с коэффициентом 1.2 временная: 1,5 кН/м2 с коэффициентом 1.3 - не делил на длительную и кратковременную (брал в запас, т.к. лениво) Итого полная расчетная 8,65 кН/м2 (около 865 кгс/м2) Защитные слои - по 25мм Длительное раскрытие трещин 0.3 Наибольший коэффициент использования, как и ожидалось - по трещиностойкости - 0,788 (но это я принимал всю временную нагрузку как длительную, по факту к.и. будет чуть меньше). |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Цитата:
Но для защемленной вроде примерно так-же получается - по трещиностойкости на опоре заваливается. Но момент в пролете и соответственно прогибы будут меньше. Думаю что верен, действительно около 1000кгс/м2 |
|||
|
||||
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435
|
для суммарной полезной нагрузки 600кг/м.кв. и шарнирном опирании плиты по контуру (собств. вес плиты учитывается автоматически)
прогиб с учетом теоретического армирования http://clip2net.com/s/5eZMCF (15мм) верхнее армирование http://clip2net.com/s/5eZVJT ф10 А-III нижнее армирование в пролете 6м - ф14 А-III (если шаг 200мм) http://clip2net.com/s/5f00x9 p.s. не делил нагрузки на постоянные и кратковременные
__________________
обо мне Последний раз редактировалось DJ AntOn, 17.06.2013 в 11:48. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 65
|
Цитата:
красиво сделано, в чем? а для нижнего рада д12 не прикидывали? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Монолитная плита 7.2х9м | Dmitrii | Железобетонные конструкции | 49 | 13.02.2014 07:14 |
Скажите пожалуста какую максимальную нагрузку выдержит балачная плита перекрытия | Витамин | Железобетонные конструкции | 3 | 08.11.2013 20:32 |
Монолитная жб плита перекрытия с отверстиями | limonuwka | Железобетонные конструкции | 12 | 16.05.2013 11:54 |
Монолитная плита перекрытия | Владимир Харчук | Железобетонные конструкции | 3 | 24.03.2012 21:32 |