Непрочитано 02.07.2013, 13:00
Какой будет коэффициент расчетной длины для колонн такой рамы
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666

В СНиПе стальные конструкции нет такой рамы для расчета коэффициента расчетной длины крайних и средней колонн. Подскажите как его посчитать.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
рама.dwg (165.4 Кб, 31154 просмотров)

Просмотров: 80337
 
Непрочитано 22.01.2015, 16:55
#241
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Че это? +5% перегруза нормы "пропускают" вроде)))
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2015, 16:58
#242
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
вроде)))
- не считается, это ещё надо обосновать соответствующим пунктом норм, в наличии которого я сомневаюсь.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2015, 17:27
#243
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не считается, это ещё надо обосновать соответствующим пунктом норм, в наличии которого я сомневаюсь.
Меня больше "беспокоит" предельная гибкость по СНиПу, Ильнур говорит "забей и не переживай", Vavan Metallist говорит "ай яй, гибкости это не шутки, начальные погиби и т.д." Вот как ПРАВЕЛЬНО на ПРАКТИКЕ?
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2015, 17:30
#244
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
как ПРАВЕИЛЬНО на ПРАКТИКЕ?
- имхо:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Игнорировать предельную гибкость "первых теряющих устойчивость" и по Эйлеру, и по СНиПу я бы поостерёгся (...)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2015, 17:38
#245
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


eilukha
А вот конкретно в данном случае, как бы делали.
Колонна крайняя 1-го этажа предельная гибкость на 17% перебор, думаю тут жить можно))))
Колонна крайняя 2-го этажа предельная гибкость на 91% перебор, если тупо забить можно ночью плохо спать))), а если увеличивать сечение, весь расчет херится((((
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2015, 18:12
#246
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
конкретно в данном случае
- уже сказанное распространяется и на этот случай тоже.
Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
весь расчет херится((((
- это аргумент.
Ещё надо рассмотреть вариант, когда шарнир перестанет шарнирить, не худший ли это будет случай.

Последний раз редактировалось eilukha, 22.01.2015 в 18:18.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2015, 18:31
#247
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- уже сказанное распространяется и на этот случай тоже.

- это аргумент.
Ещё надо рассмотреть вариант, когда шарнир перестанет шарнирить, не худший ли это будет случай.
Т.е. я так понял, что Вы бы из скада в "жизнь" сечения бы перенесли без изменения (т.е. не уменьшая гибкость)?
А для эксперта на вопрос о предельной гибкости, сказали бы, что мю=1 ?
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2015, 19:54
#248
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Не не, там двойка для эксперта. Но мне и это не особо убедительно, ведь в реальной конструкции множество сочетаний и просматривать возможные решения таким методом довольно трудоемко, может с опытом подобных решений станет проще
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2015, 20:04
#249
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
(т.е. не уменьшая гибкость)?
- не понял.
Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
для эксперта
- от него секретов нет.
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
множество сочетаний
- на Мю только продольные силы влияют, нечего там рассматривать. Для определения Мю принимается комбинация с максимальными продольными силами, и с этими Мю считается на всевозможные комбинации (РСУ). В нормах так написано.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2015, 20:06
#250
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Не не, там двойка для эксперта. Но мне и это не особо убедительно, ведь в реальной конструкции множество сочетаний и просматривать возможные решения таким методом довольно трудоемко, может с опытом подобных решений станет проще
Я в ДБН вычитал, что допускается определять МЮ для одной комбинации (где сжимающие усилия макс.) и использовать данное МЮ для всех остальных РСН.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2015, 20:33
#251
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


На практике чаще всего стойки унифицируют до одного профиля по всей длине, выходит стоит проверить гибкость в пределах первого яруса и просмотреть наиболее высокие отметки? это уже интереснее. При грамотном подходе расчет по устойчивости в скаде помогает выбрать правильную компоновку

----- добавлено через ~29 мин. -----
И как вы подойдете к отдельностоящий стойке при подобном подходе? К примеру стойка 10метров с вертикальной нагрузкой 1т. Взять по гибкости трехсотую трубу или по устойчивости подобрать с недогрузом процентов в 30?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2015, 00:21
#252
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
К примеру стойка 10метров с вертикальной нагрузкой 1т. Взять по гибкости трехсотую трубу или по устойчивости подобрать с недогрузом процентов в 30?
Сделать легкую решетчатую конструкцию
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2015, 11:33
#253
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Сделать легкую решетчатую конструкцию
Опять пришли к грамотной компоновке. Но все же, добавим в условие ограничение по развитию сечения в любой плоскости. Будет ли кто с запасом по устойчивости игнорировать требование предельной гибкости?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2015, 18:43
#254
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Будет ли кто с запасом по устойчивости игнорировать требование предельной гибкости?
Не стоит так ставить вопрос в общем. Смотрите. Давайте подумаем, какая реальная конструкция может быть 10метров труба с тонной сверху. Например бигборд!В таком случае эта тонна сверху - фигня, по сравнению с ветром. И вполне может случится, что стойка вообще будет расчитываться как изгибаемый элемент. Другой вариант - ну, например 3, или 4 опоры под какой то бак в цеху, без ветра, без сейсмики, связи ставить взападло. Но в таком случае можно поиграться закреплениями - жестко снизу, рамный узел сверху. Вобщем всегда есть место для маневра, было бы желание его искать
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2015, 19:17
#255
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Будет ли кто с запасом по устойчивости игнорировать требование предельной гибкости?
Нет. Связи, например, имеют зачастую при выполнении требований гибкости, огромные запасы по устойчивости. Или высокие колонны в одноэтажных складах с большим числом колонн в обоих направлениях.

При этом гибкость действительно является важным фактором.

Но есть подход и без гибкостей вообще - расчет на устойчивость элемента с уже заданными начальными несовершенствами. Насколько я понимаю, этот подход реализуется в евронормах.
 
 
Непрочитано 26.02.2015, 12:55
#256
Начинающийй


 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117


Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, немного затрудняюсь. Коэффициент расчетной длины колонны, представленной на рисунке, определяется как по схеме (см. ниже) один - мю = 0.7, или как по схеме два - мю = 1, или вообще по схеме три - мю=2. Треугольная ферма на колонну оперяется сверху шарнирно, а колонна в плоскости рамы заделана жестко, а из плоскости (вдоль здания) шарнирно, так как есть связи.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_22.jpg
Просмотров: 66
Размер:	248.1 Кб
ID:	144642  Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема 1.jpg
Просмотров: 23
Размер:	14.6 Кб
ID:	144643  Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема 2.jpg
Просмотров: 22
Размер:	13.5 Кб
ID:	144644  Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема 3.jpg
Просмотров: 19
Размер:	13.5 Кб
ID:	144645  
Начинающийй вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2015, 13:09
#257
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Начинающийй, Тебе тогда встречные вопросы:
1) как ты думаешь, по схеме 1 в твоем каркасе есть неподвижная опора по верху колонн ?
2) по схеме 2 верх твоей колонны что то сдерживает от поворота ?
Ответишь на эти вопросы и тогда поймешь сам какая расчетная длина твоей колонны.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2015, 13:14
#258
Начинающийй


 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
3MEi86
тоесть получается коэффициент 2?

----- добавлено через ~2 мин. -----
у меня тогда и по схеме три не подходит! конец колонны не просто так же болтается? из плоскости (вдоль здания) раскрепляется на конце распорками и связями

----- добавлено через ~5 мин. -----
помогите пожалуйста разобраться в этих коэффициентах? объясните, если не сложно!
Начинающийй вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2015, 13:29
#259
get_up


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 132


Таблица 17.а СНИПа + под СНИПом написано.

вычисляем SQRT(0.56/0.14) и получаем 2.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 79
Размер:	24.7 Кб
ID:	144656  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22.jpg
Просмотров: 73
Размер:	106.6 Кб
ID:	144657  
get_up вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2015, 13:48
#260
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Начинающийй Посмотреть сообщение
не просто так же болтается? из плоскости (вдоль здания) раскрепляется на конце распорками и связями
- зато в плоскости "болтается".
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой будет коэффициент расчетной длины для колонн такой рамы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами Bonch Конструкции зданий и сооружений 410 28.11.2020 20:11
Коэффициент расчетной длины Spiteful Berkut Конструкции зданий и сооружений 58 07.02.2019 18:42
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? rzinnurov Конструкции зданий и сооружений 2 05.10.2011 11:35
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Коэффициент расчетной длины сжато-изогнутого стержня 0,25. Как так? Сазоныч Расчетные программы 11 15.10.2009 09:56