Какой толщины брать фасонку в узле крепления связи к колонне?
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155
|
||
Просмотров: 6705
|
|
||||
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255
|
Так же как и связь, элементарный сопромат!
Предварительно задайте фасонку по своим соображением, определите действующие усилие исходя из силы/площадь, сравните с расчетным сопротивлением стали, учитывая все коэффициенты ну и конечно оптимизируйте и т. д.! |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
А так - на глаз, две толщины стенки профиля связи.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306
|
На листах формула: tф=N/(hф*Rу), в каком месте принимать hф не понятно. Хотя думаю для фермы с раскосом из спаренного уголка с максимальным усилием 180 кН, фасонки из стали С255 толщиной 10мм будет достаточно, хотябы по тому что: сигма=(180*0.001)/(0.01*0.1)=180 МПа. где 0.01м толщина фасонки, 0.1 принятая длина зоны фасонки в близи раскоса (например для уголка 50х5 принимаю (предварительно без конструирования узла: 50мм+ 25мм с каждой стороны=100мм).
А каким образом ограничивается максимальное напряжение в фасонке. Есть какой-то специальный коэф. запаса: дополнительный 1,5 или 2 ко всем гамма це и гамма ен? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой толщины брать воздушную прослойку при теплотехническом расчёте наружной стены | rolexstf | Архитектура | 17 | 26.08.2019 12:08 |
Какой книгой воспользоваться для расчета узла крепления балки к колонне | TipaVoffka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.05.2012 22:08 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |