| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильная замена гофробалок на сварные

Правильная замена гофробалок на сварные

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.10.2015, 13:34 #1
Правильная замена гофробалок на сварные
инженер гарин
 
Разработка КМ, КМД
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 10.08.2012
Сообщений: 1,256

Господа, подскажите пожалуйста, как правильно заменить гофробалку на сварную? Разрабатываем кмд, получили указание
Просмотров: 4432
 
Непрочитано 30.10.2015, 14:54
#2
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


По правилам, следует аргументировать, указание должно оформить, в установленном бюрократическом порядке.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2015, 14:56
#3
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,256
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


Опуская всю бюрократию,надо заменить
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 16:33
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ну посчитайте новую балку, ребра под локальные нагрузки плюс если нужно - дополнительно ребра для обеспечения гибкости стенки... Полки скорее всего не изменятся.
 
 
Непрочитано 30.10.2015, 16:35
#5
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Господа, подскажите пожалуйста, как правильно заменить гофробалку на сварную? Разрабатываем кмд, получили указание
А какой пролет у гофробалки? Высота гофробалки?
Проект случайно не "ПСК Пулково"?

----- добавлено через ~3 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
дополнительно ребра для обеспечения гибкости стенки
Для обеспечения устойчивости наверно?

Последний раз редактировалось dimasss, 30.10.2015 в 16:41.
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2015, 09:57
#6
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Господа, подскажите пожалуйста, как правильно заменить гофробалку на сварную? Разрабатываем кмд, получили указание
Если Правильно - нужно получить у КМщиков расчетную схему и все нагрузки. И подобрать новую балку.
Как вариант - Найти сортамент гофробалки изготовителя, и по характеристикам подобрать похожую.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2015, 21:44
#7
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,256
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


схему получить не удастся. пересчитывать заново... только троеточие вместо слов... ТУ на балки есть, но характеристики описаны очень хитро... методикой расчета гофробалок не владею, но насколько понимаю, достоинство гофробалки в том, что она позволяет уменьшить высоту балки? и как это скажется при подборе обычной балки?...
пролет 11 м (высота 0.75м), поверху прогоны 35Б1 через 1.4м и в двух местах подвешиваются подкрановые балки
пролет
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2015, 23:09
#8
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Offtop: Дайте форуму немного отдохнуть от этого http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33188
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2015, 00:16
#9
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
схему получить не удастся. пересчитывать заново... только троеточие вместо слов... ТУ на балки есть, но характеристики описаны очень хитро... методикой расчета гофробалок не владею, но насколько понимаю, достоинство гофробалки в том, что она позволяет уменьшить высоту балки? и как это скажется при подборе обычной балки?...
пролет 11 м (высота 0.75м), поверху прогоны 35Б1 через 1.4м и в двух местах подвешиваются подкрановые балки
пролет
гофробалка это практически ферма, так что высота может только увеличится. Скинь маркировку гофробалки, если балка земановская, то попробую найти.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2015, 01:20
#10
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Опуская всю бюрократию
Да щаз прям без бюрократии!
Оформляйте давайте бумажки!
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2015, 01:22
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
достоинство гофробалки в том, что она позволяет уменьшить высоту балки?
да с чего бы? M=N*h. Ну, в смысле, момент полками воспринимается вне зависимости от кривости стенки же.
 
 
Непрочитано 01.11.2015, 01:32
#12
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Достоинства гофробалки в очень тонкой стенке , отсюда вес балки меньше, относительно подобной сварной обычной балки, т.к. за счет гофрированности стенки обеспечивается устойчивость тонкой стенки.
Да и вообще вон господин str02, не одну собаку съел на гофробалках, предлагает помощь, думаю лучше него никто про гофробалки не расскажет здесь...
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2015, 03:13
#13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: Хватит уже про достоинства гофробалки lexabelic вон тему указал - там обсуждайте.. =))

Изобретателю гиперболоида надо подобрать новую стенку и расставить ребра. Полки не трогать.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2015, 12:00
#14
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Опуская всю бюрократию,надо заменить
При таком подходе рано или поздно "опустят" Вас, ну или Вашу контору. Конечно, если объект не сарай на частной даче
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2015, 13:00
#15
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,256
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


БГС1000 и БГС750 по пулковскому ту
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2015, 13:10
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


А зачем менять? Или невозможно исполнить? Отдай казахам - они тебе сделают быстро и недорого.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2015, 13:13
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


.. и вези за несколько тыс. км дядька Бахил оплатит доставку
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2015, 13:14
#18
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,256
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


Offtop: и правда-выгода налицо) пулковский завод развалился, а их наследие живет...
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2015, 13:17
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
.. и вези за несколько тыс. км
Всё равно дешевле будет.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
дядька Бахил оплатит доставку
Это вряд ли...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2015, 13:20
#20
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Offtop: ...пулковский завод развалился...
Offtop: вот-вот. Делали-делали гофробалки - и развалились... А в рыбацком наверняка пыхтит завод, хотя они делают с прямой стенкой.
Как же так-то, ведь гофра экономически выгоднее? = ))


----- добавлено через 55 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Всё равно дешевле будет.
совсем не факт. Перевозка дорогая сейчас
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильная замена гофробалок на сварные

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правильная замена прокатных балок на сварные Виталий ЧЗМК Металлические конструкции 61 09.12.2020 22:55