| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стык трубы нижнего пояса фермы попал на раскос, что делать?

Стык трубы нижнего пояса фермы попал на раскос, что делать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.11.2015, 11:01
Стык трубы нижнего пояса фермы попал на раскос, что делать?
Teftelia
 
Набережные Челны
Регистрация: 24.04.2010
Сообщений: 217

В цеху ошиблись и сделали стыковку трубы в месте где располагается раскос.
Конструкция - арочный ангар, место стыка находится на нижней ферме
Что делать в таком случае? Допускается ли это?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20151105231948.jpg
Просмотров: 2219
Размер:	120.8 Кб
ID:	159883  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20151105231957.jpg
Просмотров: 1777
Размер:	103.7 Кб
ID:	159884  

__________________
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10

Последний раз редактировалось Teftelia, 09.11.2015 в 09:48.
Просмотров: 36698
 
Непрочитано 10.11.2015, 06:59
#41
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
А кто чесал недели две-три назад, что заводской стык не надо в КМД вносить?!
В данном конкретном случае я буду делать все, включая полную дурь (а внесение заводских стыков в КМД почти всегда - дурь полнейшая), чтобы данная ферма не попала на монтаж. = )) а трактор пусть доказывает, что не должен.
Грубо говоря - буду докапываться вплоть до "в конце предложения в примечаниях не стоит точка, приводите документацию в порядок"
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2015, 10:48
#42
Teftelia


 
Регистрация: 24.04.2010
Набережные Челны
Сообщений: 217


Всем спасибо за советы, особенно Бармаглотище. Заводские стыки у нас всегда выполняют на остающейся подкладке (С19) и с 100% УЗК. Конкретно в данном стыке (где приходит раскос) было принято решение приварить пластины t=8 с 4-х сторон, сварку пластин не доводить до стыка по 25мм с каждой стороны, соответственно раскосы приварить к пластине, т.е. избежать пересечения стыкового и углового швов. На всех последующих фермах (а таких будет половина, так как заготовки уже все нарезаны были и трубы целой уже нет, а заказать 09Г2С в таких объемах просто не реально, да и сроки уже все горят) решение будет аналогичное. В сообщение №20 я привел результаты прикидочного расчета приваренных пластин. Надеюсь решение приняли верное.
__________________
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10
Teftelia вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2015, 10:51
#43
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


на сжатых стыках с 4-х сторон пластины не нужны. Только одна, под раскос.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2015, 23:03
#44
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
внесение заводских стыков в КМД почти всегда - дурь полнейшая
Отсутствие "дурей" вроде заводского стыка в КМД и контроля сборки под сварку приводит вот к такой дури как у топикстартера. Просто раскрой надо делать по КМ (по возможности) или предварительному КМД на стадии технологического контроля и нормоконтроля, если, конечно, в вашей гаражной шараге есть "нормоконтроли".
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2015, 23:33
#45
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Хто это такие?! Пойду, за углом посмотрю.. Вдруг сидит какой нормоконтроля".

К такой дури ,как у топикстартера, приводит неграмотный раскройщик.
Offtop: А для особо тупых повторюсь. Конкретно в нашей шараге есть различные "местечковые" документы, запрещающие раскройщикам делать подобную дурь. Для "чужих" же я на ответственных конструкциях оговариваю в примечаниях "стыковые швы по длине на расстоянии не менее 300 мм от примыкающих деталей". А конкретно для наиболее нагруженных растянутых элементов фермы - вообще запрещу эти стыки.. Все это я уже писал.
Но чукча ведь не читатель, чукча писатель, правда?
А контроль сборки под сварку - это ж твоя епархия, не? Значит, твои коллеги нахреновертили в шараге ТСа? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2015, 07:46
#46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Прочел все посты. Все правы. Все чинно.
Однако вернувшись к начальному фото и посмотрев на усилия, сильно удивился - а в чем дело-то? Все же нормально! Ничто ничему не противоречит и все несет.
Ну понятно, что Бармаглотищу, привыкшему к орднунгу и дсциплинен, это показалось безобразием. Но это же личное...
И Нормоконтроль кажется попутали с Контролем ОТК...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2015, 16:59
#47
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
а в чем дело-то? Все же нормально! Ничто ничему не противоречит и все несет.
Притормози, так и до анархии и хаоса недалеко! Нормы на то и придуманы, чтобы тот кто их нарушил - нес ответственность за принятые решения.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2015, 17:54
#48
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну понятно, что Бармаглотищу, привыкшему к орднунгу и дсциплинен, это показалось безобразием. Но это же личное...
Offtop: Дядь, вот именно "это" (из 1-го поста) не только мне покажется безобразием Ты уж поверь на слово
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2015, 18:45
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
Притормози, так и до анархии и хаоса недалеко! Нормы на то и придуманы, чтобы тот кто их нарушил - нес ответственность за принятые решения.
Тормознем. Какие нормы нарушены? Пункт там, название...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2015, 18:52
#50
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


А вот мне интересно. В ГСП есть продольный шовчик на одной из граней. Имеет ли какое значение ориентация этого шовчика в конструкции? Ну там может ли он попасть в узловой сварной шов.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2015, 19:04
#51
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тормознем. Какие нормы нарушены? Пункт там, название...
К сожалению в РФ и Украине разные нормы, а может это и к счастью)) Могу привести как довод только нормы Украины, но они для РФ не аргумент, так что бодайтесь ребята сами))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2015, 21:57
#52
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И Нормоконтроль кажется попутали с Контролем ОТК...
Ничего не путали. Имелось ввиду, что стык вносится в чертёж на стадии согласования: технологический контроль, нормоконтроль. Данные о раскрое (заводских стыках) передаются "конструллеру", а тот вносит стык в чертёж, задавая уровень качества стыка и метод контроля, согласовывает допустимость стыка.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Какие нормы нарушены? Пункт там, название...
Чего нарушено? А не по чертежу! В чертеже наверняка нет этого сварного соединения.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2015, 22:04
#53
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Ничего не путали. Имелось ввиду, что стык вносится в чертёж
А с какого перепугу стык вносится в чертеж? Это же проблема не конструктора в данном случае, а технолога, шов же технолонический
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2015, 22:07
#54
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Ничего не путали. Имелось ввиду, что стык вносится в чертёж на стадии согласования: технологический контроль, нормоконтроль
А где этот пункт в обязанностях нормоконтроля :
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 235
Размер:	42.2 Кб
ID:	160297  
maks-ufa на форуме  
 
Непрочитано 11.11.2015, 23:42
#55
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
А с какого перепугу стык вносится в чертеж? Это же проблема не конструктора в данном случае, а технолога, шов же технолонический
А с какого перепугу он должен быть в железке, если его нет в чертеже? С какого перепугу технолог будет задавать методы контроля?
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 00:01
#56
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
А с какого перепугу он должен быть в железке, если его нет в чертеже? С какого перепугу технолог будет задавать методы контроля?
А с того, что конструктор не дает технологию изготовления детали, а дает характеристики детали своими размерами и нагрузками.
Может же быть, к примеру, балка сварная с такими же характеристиками и размерами, что и прокатная. И не дело конструктору, если размеры и характеристики такие же, заниматься заменой одной балки на другую, правя этим чертеж. Как-будто прям делать конструктору нечего... Он и так найдет, какой херней позаниматься в это время.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 09:19
#57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Ничего не путали.... нормоконтроль...
Нормоконтрль, насколько я понял за полвека проектирования, следит за красотой шрифтов и соблюдением размеров формата бумаги, а так же соответствием номеров ГОСТ их названиям.
Мы же про ТЕХНИЧЕСКОЕ решение узла.
Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
А не по чертежу!.
Дык еще и не было чертежа. Вот автор и нарисует чертеж, подпишет и все станет на место. Это же формальности.
Мы же про ТЕХНИЧЕСКОЕ решение узла.
Технически узел надежен, не противоречит пунктам норм, и подлежит приемке безогворочно. "Ежели кто станет чинить чиновничье препятствие от собственной дури, того пороть".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 09:25
#58
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Может же быть, к примеру, балка сварная с такими же характеристиками и размерами, что и прокатная. И не дело конструктору, если размеры и характеристики такие же, заниматься заменой одной балки на другую, правя этим чертеж. Как-будто прям делать конструктору нечего... Он и так найдет, какой херней позаниматься в это время.
сварная и прокатная ни в жизнь не будут одинаковыми по размеру(толщины полок. их уклон и тд и тп), нет? А потом в балке ребра окажутся другие. И все это технолог должен? Так как требования к металлу пришли из машиностроения, то и разделение обязанностей думаю оттуда. Никому не придет в голову собирать крыло самолета из 10 деталей если их там 9. Все изменения согласуются с конструкторами. У меня батя авиастроитель, и общаясь с ним получаю большее понимание что и чего. Кстати никто почему-то не вспомнил балку из первого курсового проекта в институте, и технологический шов стенки, который в чертежах присутствует. Не помню кто здесь рациональное действие указал - в примечаниях оговорить места, тип и прочее для сварных швов этого элемента. А в данном случае ИМХО пусть технолог думает где ему взять профиль такой длины.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 09:33
#59
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
.. А в данном случае ИМХО пусть технолог думает где ему взять профиль такой длины.
Наоборот, пусть технолог озадачит этим узлом разработчика КМД. КМД-шник в свою очередь должень разобраться как полагается и выдать согласованный чертеж в цех. Отчего ОТК должно стать счастливым, а изделие своевременно пойдет на монтаж.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 10:43
#60
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
сварная и прокатная ни в жизнь не будут одинаковыми по размеру(толщины полок. их уклон и тд и тп), нет?
Ты читать не умеешь? Я ж написал "к примеру".
Есть куча составных деталей. Можно, опять же, к примеру, сделать их полностью из отливки, а можно сделать из составных частей из проката. Но каждый раз это решает технолог, из чего ему деталь делать, а не головная боль это конструктора - ему есть и без этого чем заниматься. Хотя безусловно, конструктор должен знать технологию.
Если технолог будет только ждать профили данной длины, то нафик он нужен?
Варанчик вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стык трубы нижнего пояса фермы попал на раскос, что делать?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Соотношение ширины пояса пояса и элементов решетки фермы из ГСП Сазоныч Конструкции зданий и сооружений 49 01.11.2018 10:49
Стык нижнего пояса фермы из квадратной трубы Velkin Металлические конструкции 11 14.01.2014 21:51
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 Fellini Конструкции зданий и сооружений 12 06.07.2010 22:52
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41