КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Грубо говоря - буду докапываться вплоть до "в конце предложения в примечаниях не стоит точка, приводите документацию в порядок" |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2010
Набережные Челны
Сообщений: 217
|
Всем спасибо за советы, особенно Бармаглотище. Заводские стыки у нас всегда выполняют на остающейся подкладке (С19) и с 100% УЗК. Конкретно в данном стыке (где приходит раскос) было принято решение приварить пластины t=8 с 4-х сторон, сварку пластин не доводить до стыка по 25мм с каждой стороны, соответственно раскосы приварить к пластине, т.е. избежать пересечения стыкового и углового швов. На всех последующих фермах (а таких будет половина, так как заготовки уже все нарезаны были и трубы целой уже нет, а заказать 09Г2С в таких объемах просто не реально, да и сроки уже все горят) решение будет аналогичное. В сообщение №20 я привел результаты прикидочного расчета приваренных пластин. Надеюсь решение приняли верное.
__________________
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10 |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Отсутствие "дурей" вроде заводского стыка в КМД и контроля сборки под сварку приводит вот к такой дури как у топикстартера. Просто раскрой надо делать по КМ (по возможности) или предварительному КМД на стадии технологического контроля и нормоконтроля, если, конечно, в вашей гаражной шараге есть "нормоконтроли".
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Хто это такие?! Пойду, за углом посмотрю.. Вдруг сидит какой нормоконтроля".
К такой дури ,как у топикстартера, приводит неграмотный раскройщик. Offtop: А для особо тупых повторюсь. Конкретно в нашей шараге есть различные "местечковые" документы, запрещающие раскройщикам делать подобную дурь. Для "чужих" же я на ответственных конструкциях оговариваю в примечаниях "стыковые швы по длине на расстоянии не менее 300 мм от примыкающих деталей". А конкретно для наиболее нагруженных растянутых элементов фермы - вообще запрещу эти стыки.. Все это я уже писал. Но чукча ведь не читатель, чукча писатель, правда? А контроль сборки под сварку - это ж твоя епархия, не? Значит, твои коллеги нахреновертили в шараге ТСа? = )) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Прочел все посты. Все правы. Все чинно.
Однако вернувшись к начальному фото и посмотрев на усилия, сильно удивился - а в чем дело-то? Все же нормально! Ничто ничему не противоречит и все несет. Ну понятно, что Бармаглотищу, привыкшему к орднунгу и дсциплинен, это показалось безобразием. Но это же личное... И Нормоконтроль кажется попутали с Контролем ОТК...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
Притормози, так и до анархии и хаоса недалеко! Нормы на то и придуманы, чтобы тот кто их нарушил - нес ответственность за принятые решения.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Тормознем. Какие нормы нарушены? Пункт там, название...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
А вот мне интересно. В ГСП есть продольный шовчик на одной из граней. Имеет ли какое значение ориентация этого шовчика в конструкции? Ну там может ли он попасть в узловой сварной шов.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
К сожалению в РФ и Украине разные нормы, а может это и к счастью)) Могу привести как довод только нормы Украины, но они для РФ не аргумент, так что бодайтесь ребята сами))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Ничего не путали. Имелось ввиду, что стык вносится в чертёж на стадии согласования: технологический контроль, нормоконтроль. Данные о раскрое (заводских стыках) передаются "конструллеру", а тот вносит стык в чертёж, задавая уровень качества стыка и метод контроля, согласовывает допустимость стыка.
Чего нарушено? А не по чертежу! В чертеже наверняка нет этого сварного соединения. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116
|
Цитата:
Может же быть, к примеру, балка сварная с такими же характеристиками и размерами, что и прокатная. И не дело конструктору, если размеры и характеристики такие же, заниматься заменой одной балки на другую, правя этим чертеж. Как-будто прям делать конструктору нечего... Он и так найдет, какой херней позаниматься в это время. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Нормоконтрль, насколько я понял за полвека проектирования, следит за красотой шрифтов и соблюдением размеров формата бумаги, а так же соответствием номеров ГОСТ их названиям.
Мы же про ТЕХНИЧЕСКОЕ решение узла. Дык еще и не было чертежа. Вот автор и нарисует чертеж, подпишет и все станет на место. Это же формальности. Мы же про ТЕХНИЧЕСКОЕ решение узла. Технически узел надежен, не противоречит пунктам норм, и подлежит приемке безогворочно. "Ежели кто станет чинить чиновничье препятствие от собственной дури, того пороть".
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Наоборот, пусть технолог озадачит этим узлом разработчика КМД. КМД-шник в свою очередь должень разобраться как полагается и выдать согласованный чертеж в цех. Отчего ОТК должно стать счастливым, а изделие своевременно пойдет на монтаж.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116
|
Цитата:
Есть куча составных деталей. Можно, опять же, к примеру, сделать их полностью из отливки, а можно сделать из составных частей из проката. Но каждый раз это решает технолог, из чего ему деталь делать, а не головная боль это конструктора - ему есть и без этого чем заниматься. Хотя безусловно, конструктор должен знать технологию. Если технолог будет только ждать профили данной длины, то нафик он нужен? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Соотношение ширины пояса пояса и элементов решетки фермы из ГСП | Сазоныч | Конструкции зданий и сооружений | 49 | 01.11.2018 10:49 |
Стык нижнего пояса фермы из квадратной трубы | Velkin | Металлические конструкции | 11 | 14.01.2014 21:51 |
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 | Fellini | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.07.2010 22:52 |
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... | Chief Justice | SCAD | 10 | 13.12.2005 16:41 |