Добрый день. В руководстве по проектированию монолитного перекрытия по СПН пишут

3.8. Стыки листов стального профилированного настила по длине следует выполнять на прогонах впритык, без нахлестки.
По ширине листы стыкуют путем нахлестки боковых граней СПН, соединяя их между собой комбинированными заклепками с шагом не более 600 мм (ОСТ 34-14-017-78, ТУ 67-74-75).

Почему нельзя делать нахлест по длине?

2.6 Вертикальные анкеры, закрепляющие настил на опорах, должны быть выполнены из арматурной стали периодического профиля классов А-II и А-III диаметром 12-16 мм

Можно ли крепить СПН к прогонам самосверлящим винтом?

3.6. В пояснительной записке к рабочим чертежам необходимо указывать плотность примыкания СПН к прогонам в местах приварки вертикальных анкерных стержней, обеспечивающую прочность сварки и отсутствие прожогов настила. Допускается зазор не более 0,5 мм.

Что тут подразумевается под словом плотность?
Просмотров: 6984
 
Непрочитано 16.02.2018, 10:39
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


См. тут начиная с #28.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2018, 10:44
#3
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


в данном руководстве СПН - арматура, а не опалубка, поэтому крепеж саморезами недопустим.
нахлест, видимо, нельзя потому что нужно обеспечить ту самую плотность примыкания, о которой спрашиваете ниже, плотность - значит укладка вплотную, без зазоров, непосредственны контакт и т.п. И потом крепление предполагается выполнять после того как СПН будет разложен в проектное положение, там в руководстве и способ прожига СПН есть (происходит впаивание противосдвигового стержня в прогон и в тоже время приварка настила), обеспечить качество соединения/прожига СПН, видимо, можно только с одним слоем СПН. Сейчас используются стад болты, по сути то же самое, у хилти есть решение с анкерами.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2018, 13:32
#4
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
См. тут начиная с #28.
Спасибо почитал. Но там точного ответа нет, там мнения с оговорками "возможно" "скорее всего". В любом случае полезная информация спасибо.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
в данном руководстве СПН - арматура, а не опалубка, поэтому крепеж саморезами недопустим.
нахлест, видимо, нельзя потому что нужно обеспечить ту самую плотность примыкания, о которой спрашиваете ниже, плотность - значит укладка вплотную, без зазоров, непосредственны контакт и т.п. И потом крепление предполагается выполнять после того как СПН будет разложен в проектное положение, там в руководстве и способ прожига СПН есть (происходит впаивание противосдвигового стержня в прогон и в тоже время приварка настила), обеспечить качество соединения/прожига СПН, видимо, можно только с одним слоем СПН. Сейчас используются стад болты, по сути то же самое, у хилти есть решение с анкерами.
Спасибо понял. Как по вашему если профлист служит только как несъемная опалубка, шаг прогонов 1 м, можно ли укладывать профлист с нахлестом и крепить винтами?
Engy вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2018, 13:42
1 | #5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
можно ли укладывать профлист с нахлестом и крепить винтами?
- по крайней мере так делают всегда и везде .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2018, 13:52
#6
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Дык. Чтобы выступающие за опору края профлиста не выпирали вверх консольно.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2018, 15:08
#7
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- по крайней мере так делают всегда и везде
Ясно. Спасибо.

Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Дык. Чтобы выступающие за опору края профлиста не выпирали вверх консольно.
Думал об этом. Но если предположить, что это так, то это значит, что прогиб достигает недопустимых значений и нужно брать другой настил. Ну чтоб не быть голословным, если утрировано прикинуть схему по треугольнику для 3м профлиста, для поднятия консоли профлиста в 200 мм на 10мм, прогиб достигает 75 мм, что составляет 1/40 пролета.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 443
Размер:	6.7 Кб
ID:	199262  
Engy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Величина нахлеста профлиста для монолитного перекрытия по СПН

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В зонах продавливания плит перекрытия монолитного безбалочного перекрытия установлены термовкладыши. SergeyKonstr Железобетонные конструкции 30 27.06.2017 13:24
Связь со стенами монолитного перекрытия цокольного этажа. crono Железобетонные конструкции 5 11.08.2014 13:29
Где найти чертежи сборно-монолитного перекрытия и монолитного кессонного? Евгений 1310 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2014 22:04
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2010 10:31