| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.04.2018, 15:15 | #1 | |
В каких случаях требуется выполнять лабораторные испытания на сварку арматуры?
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
||
Просмотров: 4393
|
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
Цитата:
Еще вопрос, тех надзор требует ППСР, в каких случаях его нужно выполнять и обязательно ли это? |
|||
|
||||
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
Есть ссылка на нормы, где аргументировано Ваше утверждение. Вот например ГОСТ 10922-2012 п. 4.8 поз. 3 говорит об обратном.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
п.4.8 говорит о том, что соединение с НЕнормируемой прочностью должно выдерживать напряжение не менее 0,3 от временного сопротивления.
Если используется каркас в расчете на поперечную силу, то в проекте должно быть указано "с нормируемым сопротивлением", об этом говорит п. 3.10 этого же ГОСТ |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
Ну в этом пункте не сказано про каркас, воспринимающий поперечную силу, а сказано про соединения, где напряжения должны быть не меньше расчетных сопротивлений. Но в нашем случае, поперечная арматура установлена с большим запасом, по расчету получается, что напряжения в соединении, выполненному по ГОСТ и принятому визуальным осмотром, меньше, чем 0,3 от временного сопротивления раза в полтора .
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597
|
п. 10.3.19 СП63
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
Поперечная, предусмотренная для восприятия поперечных сил и КРУТЯЩИХ МОМЕНТОВ... здесь имеется ввиду совместное действие двух усилий, иначе вместо "и" было бы "или". У нас только поперечная сила, так что не подходит.
----- добавлено через ~6 мин. ----- К нашему случаю больше подходит п. 10.3.22 "Прямую анкеровку и анкеровку с лапками допускается применять только для арматуры периодического профиля. Для растянутых гладких стержней следует предусматривать крюки, петли, приваренные поперечные стержни или специальные анкерные устройства." Так как поперечная арматура установлена только для восприятия поперечной силы, соответственно она будет растягиваться, и анкерим ее с помощью приварки к продольному стержню. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
нет
если поперечка учитывается в расчете (с полным расчетным сопротивлением, танцы с бубном не в счет), то должна быть обеспечена равнопрочность соединения. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
Цитата:
Поперечка учитывается в расчете с неполным расчетным сопротивлением, как раз таки, а лишь 30% от него, она поставлена с большим запасом была. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
разве я сейчас имею ввиду Ваш конкретный чудо-фундамент, в котором кривые хомуты? обсуждается общий случай - если поперечка учитывается в расчете с полным расчетным сопротивлением (по-другому бывает редко), то должна быть равнопрочность.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
Если с полным расчетным сопротивление, то согласен полностью. Но я хотел бы обратить внимание на частный случай. Если поперечка учитывается с неполным расчетным сопротивлением, зачем там равнопрочный шов.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Огнезащитная обработка металлических конструкций. В каких случаях не требуется. | FRAER | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 05.09.2019 12:03 |
В каких случаях рассчитываются сваи на выдергивание? | Полина Кубрина | Основания и фундаменты | 3 | 24.02.2015 09:09 |
Продухи в подвале общественного здания. В каких случаях они нужны? | niusya | Архитектура | 1 | 22.09.2014 14:43 |
В каких случаях необходимо руководствоваться СНиП, а в каких нет? | mrsmith1989 | Технология и организация строительства | 22 | 28.02.2013 10:56 |
В каких случаях в конструкцию дорожной одежды включают речной песок? | генпланистка | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 26.12.2009 23:19 |