При расчёте по ф. (111) СП16 следует вычислять значение Фb, про который сказано:
Цитата:
Фb - коэффициент устойчивости при изгибе, определяемый согласно требованиям 8.4.1 и приложению Ж как для балки с двумя и более закреплениями сжатого пояса;
Однако часто (при высоте сечения колонны менее 600 мм) колонну раскрепляют одной распоркой по оси. Т. е. фактически в данном случае раскреплена ось колонны, а не пояс(а), т. к. пояс(а) имеют возможность смещения при повороте сечения вокруг оси колонны. Вопрос: можно ли такое раскрепление считать «закреплением сжатого пояса»?

Последний раз редактировалось eilukha, 13.06.2018 в 17:31.
Просмотров: 5983
 
Непрочитано 26.06.2018, 16:45
#21
Jndtnxbr


 
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 397


eilukha
Цитата:
Т. е. наиболее корректный вариант предельной кривой будет, если выправить эллипс в прямую (как для лямба=3)?
Там при всех лямбда две прямые по краям, а между ними кусочек эллипса и кусочек параболы. То, что кажется прямой при лямбда=3 - это тоже кусок параболы, только уже ветвь, не содержащая экстремума.
Что касается корректности, то они все, как говорится "оба хуже", т.к. вместо нелогичного экстремума получился нелогичный скачок. Логично было бы состыковать правую прямую (при больших M) с левой (при больших N), получив нечто похожее на ЕС3: и считать удобно и нелепых скачков и экстремумов не будет.


Бахил
Цитата:
А причина в том, что в ЕС сначала вычисляются теоретические значения напряжений
Это я не въехал: где в задаче устойчивости напряжения?
Цитата:
Что за мания строить графики в экзотических координатах?
Самые, что ни на есть естественные координаты для предельной кривой M - момент и N - продольная сила. И к безразмерному типу приведены так, как это делается в СП N/RyA и M/RyW.
Jndtnxbr вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 17:04
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
Это я не въехал
Offtop: По габаритам не прошёл?

Цитата:
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
где в задаче устойчивости напряжения?
А это что:

Цитата:
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
как это делается в СП N/RyA и M/RyW.
?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2018, 18:11
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Jndtnxbr, у Вас на графике фактически линии уровня для различных значений λ, а графика самой трёхмерной поверхности нет?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 19:26
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а графика самой трёхмерной поверхности нет?
А тебе зачем? Воспринимай это как проверку устойчивости ПФИ с учётом сжатия.
Offtop: Вообще сложение двух различных по природе напряжений не корректно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 19:55
#25
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,887


))))))
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2018, 12:58
#26
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Расчётную длину из плоскости стенки можно уменьшать без уменьшения расстояния между закреплениями, учитывая жёсткость фактического закрепления концов участка колонны (согласно п. 10.3.9 СП 16). В этом случае вклад «крутильной составляющей» необоснованно снижается, поскольку Фb будет определяться с учётом коэффициента приведения Мю, но при проверке плоской формы изгиба Мю не бывает.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2018, 18:06
#27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
поскольку Фb будет определяться с учётом коэффициента приведения Мю
Да. Offtop: Короче, муть голубая...

----- добавлено через ~2 мин. -----
По всей видимости по умолчанию предполагается, что двутавр из плоскости рамы с шарнирным опиранием. Как правило.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое «закрепление сжатого пояса» при расчёте колонны?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Технология Up&down - жесткий узел сопряжения колонны и плиты Lymus Конструкции зданий и сооружений 4 04.03.2014 14:07
Расчет сечения колонны у базы Korol.sas.77 Конструкции зданий и сооружений 19 17.01.2014 14:22
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? Twin24 Конструкции зданий и сооружений 7 03.10.2011 16:57
АА 2011. space-ы игнорируют колонны, установленные выше отметки 0,000. техническая проблема. s_get Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 06.06.2011 10:24
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45