Непрочитано 26.08.2018, 11:55
Жесткий или шарнирный узел соединения балок
dyr
 
Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Europe
Регистрация: 12.08.2008
Сообщений: 763

Больно не пинать. Туплю наверное. Такое соединение балок шарнирное, или все таки жесткое?

Вложения
Тип файла: pdf Узел.pdf (9.2 Кб, 1318 просмотров)

__________________
The cat that walks by itself.
Просмотров: 12106
 
Непрочитано 26.08.2018, 22:01
#21
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


Этот узел имеет незначительную жесткость из-за малой крутильной жесткости главной балки. Методика расчета изложена в типовых сериях 2.440. При креплении к жесткой опоре (например, к колонне) может воспринимать некоторый момент, но на практике это используется редко.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 22:46
1 | #22
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Узел очень таки популярен в случаях, если нужно прицепить балку на монтаже/к существующим балкам.
Так написано в Предисловии Green Book P358 на iii странице

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Методика расчета изложена в типовых сериях 2.440
То что там есть можно использовать только для расчёта болтов. А как быть с отгибом уголка и изгибом стенки балки?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 22:58
1 | #23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
узел имеет незначительную жесткость из-за малой крутильной жесткости главной балки
- узел - это узел, балка - это балка.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2018, 00:49
#24
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Вот такой узел нашел. Самое интересное для меня розовым цветом. Это правда ЛСТК. В продолжение типов узлов.
Вложения
Тип файла: pdf Узлы_.pdf (167.3 Кб, 506 просмотров)
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 01:27
1 | 1 #25
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Можно в Idea statica посчитать попробовать узел ТС
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 05:39
1 | 1 #26
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Узел жёсткий, но второстепенная балка в рассматриваемом узле шарнирная, т. к. крутильная жёсткость главной балки нулевая.
Вы случайно не из Рязани?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 06:15
1 | #27
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
То что там есть можно использовать только для расчёта болтов. А как быть с отгибом уголка и изгибом стенки балки?
А там пример для высокопрочных болтов и фрикционного соединения или для любого? В обычном болтовом вроде как сначала болты сместятся в пределах зазора отверстий, а уже потом начнут работать на срез, но при этом второстепенная балка должна изогнуться на величину, которая подразумевает уже не передачу момента, а потерю устойчивости...
А класс прочности болтов ТС никак не указал.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 07:48
1 | 1 #28
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- узел - это узел, балка - это балка.
А болтовое или сварное соединение - это соединение. Оно может быть и жестким, а узел - шарнирным.
А балка при этом шарнирно опертая.

Если есть сомнения в устойчивости стенки, в узле ставят ответное ребро.

Последний раз редактировалось Левша, 27.08.2018 в 07:57.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 08:32
1 | 1 #29
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
А болтовое или сварное соединение - это соединение. Оно может быть и жестким, а узел - шарнирным.
вот-вот. Опорная часть определяет этот момент. Сам узел крепления считается как жёсткое, а балка целиком при этом шарнирно опёртая
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 14:55
#30
stepler


 
Регистрация: 27.08.2018
Сообщений: 3


[quote=Tamerlan_MZO;1750601]Серия 1.400-10/76 Выпуск 7. Узлы 39, 41. Узел шарнирный.
>Не могли бы вы подсказать где именно там написано, что этот узел шарнирный?
stepler вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 20:26
#31
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А там пример для высокопрочных болтов и фрикционного соединения или для любого? В обычном болтовом вроде как сначала болты сместятся в пределах зазора отверстий, а уже потом начнут работать на срез, но при этом второстепенная балка должна изогнуться на величину, которая подразумевает уже не передачу момента, а потерю устойчивости...
Не вижу принципиальных отличий этого узла от узла на планке по серии 2.440. Там же ВБ не теряет устойчивость, а соединение аналогичное.
Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Если есть сомнения в устойчивости стенки, в узле ставят ответное ребро.
Мне больше нравится, когда это требуется по расчёту.
Цитата:
Сообщение от stepler Посмотреть сообщение
Не могли бы вы подсказать где именно там написано, что этот узел шарнирный?
Наличие только опорной реакции.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Можно в Idea statica посчитать попробовать узел ТС
Ну, так не интересно.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 20:55
#32
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


В Лире последних версий отлично реализован локальный режим расчёта таких узлов. Длина, катет шва, количество болтов, прочность их выдаётся как на ладони в т. ч. и размеры пластин. Удобно
Offtop: Не один в один с этим узлом, но принципиальная схема идентичная. И уголки необходимого сечения и длины тоже подберутся. Даже с маркой стали с ТУ
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 27.08.2018 в 21:44.
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 21:15
| 1 #33
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Серия 1.400-10/76 Выпуск 7. Узлы 39, 41. Узел шарнирный.
В работе Троицкого по УНС упоминается похожий узел. Отнесён к группе узлов с весьма малой жёсткостью, в которых, с достаточной степенью точности, момент частичного защемления балки можно не учитывать.
2.440-2, вып. 1. 14 узел. Причем узел из этой серии даже более "жесткий" из-за сварного шва по обушку. В узле тс еще и сам уголок будет деформироваться по приведенной в #16 схеме.
Однако даже сварной шов по обушку не делает узел "жестким". Подробнее работу серийного узла можно рассмотреть в 2.440-2, выпуск 6.

Узел тс - шарнир. Причем достаточно "чистый", передаваемый момент будет максимум 1-2% от пролетного. Забить и забыть.
Offtop: И, кстати, поворот (кручение) гб даже не самый определяющий фактор именно в узле тс. Там и "свободный ход" болтов в отверстиях, и деформации уголков крепления, и деформация стенки гб... Узел очень податлив. А поворот опорного сечения вб при шарнирной схеме опирания - он не 30 градусов, там не так много надо, на самом деле

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 27.08.2018 в 21:28.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 00:41
#34
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Идея определила этот узел даже не как условно жесткий.
Вложения
Тип файла: pdf IDEA.pdf (156.4 Кб, 299 просмотров)
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 07:57
#35
stepler


 
Регистрация: 27.08.2018
Сообщений: 3


Решил вклиниться в тему со своим похожим вопросом чтобы не создавать новую тему. Помогите, это шарнирный узел или жесткий? Я понимаю что узел жесткий, но вычитал в интернете что при оперании балки на главную балку с нахлестом менее 1,5 высоты, узел считается шарнирным. В данном случае вся конструкция из трубы 100х100х4, пролет 8 м. И надо ли включать в распределенную нагрузку массу трубы?
Чертеж узла.pdf

Последний раз редактировалось stepler, 28.08.2018 в 08:09.
stepler вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 08:04
#36
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


А длина и сечение вот этих вот, на которые опирается труба 100х100 L=8м?
UPD. Пост выше отредактировали, отсюда вопрос - 8 метров это длина второстепенной балки или двух главных? Короче, нужны размеры... Потому что от размеров зависит крутильная жесткость балок, а от крутильной жесткости зависит эпюра моментов, а показатель жесткости узла главным образом влияет на эпюру... Ну и нагрузку бы до кучи озвучить.

Последний раз редактировалось Komplanar, 28.08.2018 в 08:11.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 08:10
#37
stepler


 
Регистрация: 27.08.2018
Сообщений: 3


Главная балка тоже труба 100х100, опирается на колонны с шагом 3 м
stepler вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 08:13
#38
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от stepler Посмотреть сообщение
Чертеж узла.pdf
Не жёсткий. Ближе к шарнирному.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 08:42
#39
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Ради интереса (и самообразования) задал эту конструкцию в SCADе, две главные балки по 3 метра, посередине опёр 8-ми метровую балку, всё из 100х4, качественная сталь, концы главных балок защемил жёстко (самый сложный для практической реализации момент, ИМХО, и главное допущение), SCAD по эпюрам выдаёт, что считает узел примерно поровну жестким и шарнирным...
Или столь упрощённая схема для данного случая некорректна? Или МКЭ вообще для подобных прикидок не подходит?

Последний раз редактировалось Komplanar, 28.08.2018 в 08:48.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 09:00
#40
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Или столь упрощённая схема для данного случая некорректна? Или МКЭ вообще для подобных прикидок не подходит?
в SCAD разве не сам расчётчик задаёт условия опирания..? Либо шарнир, либо не шарнир. В Лире также можно задать жесткость шарнира например, если жесткость равна нулю - то считается чистым шарниром.
Отсюда и будут показываться эпюры моментов. Но такого, чтобы задавать саму конструкцию узла, и программа тебе подскажет (как в Idea static), что это за узел - такого пока нет, не знаю, может в какой-то новейшей версии есть, не копался. А может в SCAD есть..? Хотя, маловероятно, ибо эти программы во многом одинаковы, но Лира гораздо опережает во всём
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 28.08.2018 в 09:05.
Sergey_v вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий или шарнирный узел соединения балок

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жесткий или шарнирный узел (опирание фермы козырька на стойку) Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 89 01.11.2011 17:29
Жесткий узел или шарнирный? dxxxs Конструкции зданий и сооружений 43 14.10.2011 20:03