| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что за прокладка между фермами в серии на фермы молодечно?

Что за прокладка между фермами в серии на фермы молодечно?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.07.2011, 13:26 #1
Что за прокладка между фермами в серии на фермы молодечно?
РастОК
 
Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588

В серии по фермам молодечно есть много узлов в которых в узлах где стыкуются фермы установлена прокладка. Я так понимаю она делается для того, чтобы фермы были соединены шарнирно между собой и шарнирно опирались на колонну. Хотелось-бы знать из чего эта прокладка и её толщину. Рисунок прилагаю.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-2.jpg
Просмотров: 3328
Размер:	45.0 Кб
ID:	63229  

Просмотров: 31218
 
Непрочитано 21.07.2011, 14:24
#2
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


варится к подстр. ферме при ее (фермы) изготовлении.

грубо говоря, что фермы встали так, как надо, на подстропильную ферму и не нагружали ферму с эксцентриситетом. Нижние болты проходят сквозь этот элемент. Размер элемента - точно не помню.. но не ошибетесь, если возьмете 2d отверстия от оси болтов вверх и в стороны

толщина ее где-то в серии была указана. если память не изменяет, в районе 10 мм

на колоннах, кстати, такие же должны быть

Там еще между этим елементиком и фланцами ферм имеются монтажные прокладки (заполнение монтажного зазора), толщиной 8-10 мм. Предусматривать обязательно, т.к. 1.) фермы одинаковыми не будут, на несколько мм длина будет отличаться - это надо корректировать при монтаже; 2.) сварной шов элемента подстр. фермы (колонны) не даст поставить фланец ферм вплотную (без зазора) к этому самому элементу.

Последний раз редактировалось orehovalexey, 21.07.2011 в 14:37.
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2011, 14:33
#3
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Прокладка не имеет отношения к шарнирности/жесткости, она устанавливается для выбора монтажного зазора и может выполняться набором пластин (с одной стороны фермы зазор 0мм, с другой - на величину монтажного допуска по СНиП 3.03.01-87, отсюда и принимается ее толщина). Да и устанавливается она всегда по месту, а не варится на заводе.
Nagay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2011, 14:34
#4
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Из чего этот элемент? Металл? Честно говоря понимаю для чего нижние болты проходят через этот элемент, но не понимаю зачем вообще верхние болты нужны? Ведь если возникнет ситуация когда одна ферма значительно будет нагружена, а соседние нет, то возникнет огромное усилие в верхних болтах и это усилие будет отрывать пластину соседней фермы.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2011, 14:36
#5
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Я так думаю эта прокладка нужна для фиксации опорного узла. Через болты фермы держатся за эту прокладку и не могут сместиться в сторону.
Интереснее что за прокладка вот в этом узле? Для чего и из чего?

[IMG]http://i049.***********/1107/c9/28f4ac964971.png[/IMG]
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2011, 14:39
#6
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Прокладка не имеет отношения к шарнирности/жесткости, она устанавливается для выбора монтажного зазора и может выполняться набором пластин (с одной стороны фермы зазор 0мм, с другой - на величину монтажного допуска по СНиП 3.03.01-87, отсюда и принимается ее толщина). Да и устанавливается она всегда по месту, а не варится на заводе.
нет. монтажные прокладки там отдельно.

Эта же нужна именно для того, чтобы фермы встали туда, куда надо, а не на пару см в сторону. Если внимательно посмотрите эту серию в нормальном качестве - увидите сварные швы.
Да просто подумайте... вот пришла подстр ферма с небольшим выгибом из плоскости (транспортировали не совсем хорошо). куда на нее встанут стропильные, если "без ничего" они там? При наличии же этого эелемента при сборке конструкций стр. фермы встанут именно туда, куда надо. А монтажные прокладки там с двух сторон от этой железяки.
то же самое с оголовками средних колонн, огда 2 стропильные фермы становятся на него сверху.

Нитонисе, ваша же прокладка - именно монтажная, для заполнения монтажного зазора. из чего - а это на сколько ошибутся при изготовлении фермы/монтаже колонны.

Последний раз редактировалось orehovalexey, 21.07.2011 в 14:50.
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2011, 14:40
#7
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Прокладки выполняются из стали, отверстия в них под болты поболее, чем требует класс точности болтов. Огромного усилия не будет, т.к. расстояние между рядами болтов минимальное, опорная пластина податливая из-за своей толщины.
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2011, 14:54
#8
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
Нитонисе, ваша же прокладка - именно монтажная, для заполнения монтажного зазора. из чего - а это на сколько ошибутся при изготовлении фермы/монтаже колонны.
А если в моем узле опорное ребро фермы "свалится" с опорного столика в результате того, что ферма чуть короче оказалась??
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2011, 14:59
#9
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Если не уверены в заводе/монтажниках, принимайте в проекте опорное ребро на колонне потолще или в крайнем случае наварите на него еще одно необходимой толщины.
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2011, 15:03
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Если не уверены в заводе/монтажниках, принимайте в проекте опорное ребро на колонне потолще или в крайнем случае наварите на него еще одно необходимой толщины.
Ну не будет же опорное ребро 50 мм... думаю тут назначение прокладки несколько иное. Ведь ферма может оказаться не только короче, но и длиннее. Тогда уж никакими прокладками не спастись. А спасаются в обоих случаях взаимным сближением или расхождением концов колонн. Отклонение на десяток мм погоды в напряженном состоянии колонны не сделает. И тут не нужны прокладки ни при недоборе, ни при переборе.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2011, 15:12
#11
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Никакого иного назначения у прокладки, как выбрать монтажный зазор, нет и небыло. Подтягивать или оттягивать колонны - это уже другой вопрос. Если ферма "проваливается" - это или заводской брак фермы или монтажники криво выставили колонны и там решение уже принимается по месту, с прокладками или без. Но изначально они идут только для выбора монтажного зазора.
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2011, 15:22
#12
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А если в моем узле опорное ребро фермы "свалится" с опорного столика в результате того, что ферма чуть короче оказалась??
Монтажный зазор (тут вы правы), в основном, от "удлинения фермы" сверх проектного (монтажники колонны поставили с чуть меньшим расстоянием между осями - в пределах допустимого, ферма чуть длиннее - опять-таки, в пределах допустимого.. И вот она уже "не лезет в крынку"). "Защита от криворукости" при "укорачивании" - это толщина опорного столика, бОльшая, чем необходимо при идеально точном изготовлении/монтаже (которого в природе не бывает).
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2011, 15:37
#13
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019


также задавался материалом этой прокладки - если ее сделать стальную, то решение будет очень похоже на фланцевое соединение, а по серии это решение шарнирного узла, кроме того в некоторых учебниках встречал указание что это д.б. прокладка из упругого материала и ставиться для выборки монтажного зазора - из чего она должна делаться в итоге?
tigra-18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2011, 16:50
#14
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Огромного усилия не будет, т.к. расстояние между рядами болтов минимальное, опорная пластина податливая из-за своей толщины.
Но для чего тогда вообще нужны верхние болты? Похоже что чисто для симметричности, другого объяснения я не нахожу.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2011, 17:12
#15
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
кроме того в некоторых учебниках встречал указание что это д.б. прокладка из упругого материала
Тут как раз таки чем более упругая прокладка - тем более шарнирный узел. То есть имеет смысл ставить именно упругую прокладку, а не металлическую.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2011, 17:49
#16
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Тут как раз таки чем более упругая прокладка - тем более шарнирный узел. То есть имеет смысл ставить именно упругую прокладку, а не металлическую.
Ну на кой тут лепить упругую прокладку (вы хоть раз видели такое проектное решение???), если с одной стороны у вас зазор 0мм, а с другой вы будете выбирать зазор 20мм упругой прокладкой (из резины штоле), хотя узлы - что левый, что правый - шарнирные? Или это для того, чтобы один был шарнирным, а другой еще более шарнирным?
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2011, 18:19
#17
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Прокладки С235 обычно лепят.

Шарнир за счет податливости узла (сделаете опорное ребро фермы толще, поставите накладки на полку колонны, ребра жесткости - будет рамный узел за счет значительно бОльшей жесткости всех элементов).
а так.. Абсолютных шарниров не бывает. Разве что на одном болте, и тот недокрутить надо (чтоб трения не было боковых поверхностей деталей). Все остальные узлы жесткие до определенного значения момента, после которого начинаются всяческие деформации и узел становится шарнирным

Offtop: всяческие "упругие" прокладки (резины кусок, чтоль? ) имеют невысокую долговечность... в несколько раз меньшую, нежели стальные конструкции. или вы их лет через 5 менять будете? = )) расскажите, каким образом.

Дополнение. Не путать монтажную прокладку (заполнение монтажного зазора) с деталью, выделенной автором первого поста.

Последний раз редактировалось orehovalexey, 21.07.2011 в 18:28.
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2011, 18:39
#18
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Nagay & РастОК
Эта прокладка не только для того чтобы "выбирать" монтажный зазор.
Через неё так же передаются горизонтальные усилия возникающие от ветровых и т.п. нагрузок....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2011, 19:08
#19
Grig63

проектирование, КМ
 
Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Эта прокладка не только для того чтобы "выбирать" монтажный зазор.
Через неё так же передаются горизонтальные усилия возникающие от ветровых и т.п. нагрузок....
Полностью согласен. Но, так же и для развязки подстропильных ферм из плоскости.
Grig63 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2011, 19:23
#20
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Давайте уточним.

В первом посте приведен узел, в котором между торцевыми ребрами стропильных ферм есть 3 детали.

1-я (выделена на первом изображении) - варится к подстропильной ферме на заводе и служит для фиксации стропильных ферм в проектном положении.
2-я и 3-я (выделены красным на втором изображении) - монтажные прокладки (эти прокладки, кстати, до опорной пластины на подстропильной ферме не доходят мм на 10 - ибо шов, которым приварена первая деталь, не пустит их туда - "занято" будет кричать).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-2_1.JPG
Просмотров: 932
Размер:	27.1 Кб
ID:	63255  Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-2_2.JPG
Просмотров: 1069
Размер:	27.1 Кб
ID:	63256  
orehovalexey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что за прокладка между фермами в серии на фермы молодечно?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 Fellini Конструкции зданий и сооружений 12 06.07.2010 22:52
Вопрос по связям между фермами Nordek Конструкции зданий и сооружений 8 02.07.2009 17:43
Необходимо убрать горизонатальную связь между фермами. nikos85 Конструкции зданий и сооружений 24 07.10.2008 17:02
Что делать, если эксковатор согнул горизонтальную связь между фермами ? nikos85 Конструкции зданий и сооружений 3 14.06.2008 09:00
несущий теплоизолятор (прокладка между хол. и тёп. констр.) shishocq Прочее. Архитектура и строительство 31 25.08.2007 09:44