| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.12.2011, 19:30 | #1 | |
Применение форкопа при расчете мачты на оттяжках?
проектировщик
ЮФО
Регистрация: 08.03.2011
Сообщений: 165
|
||
Просмотров: 9768
|
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Когда-то считал мачту с оттяжками. делал не так. Натяжение делал 208-ым, а не 308-ым КЭ. Нити 310-ым у меня так и не посчитало (не разобрался почему), сделал их через КЭ10, разбив на участки длиной по 1м. Первое загружение было собственный вес, затем натяжение, затем все остальное. НЕЛИНЕЙНО. У Вас геометрически нелинейные элементы, а расчет, похоже, идет линейно.
Возможно написал глупость. С нелинейностями работал очень мало. В Лире есть пример расчета вантового моста, на сколько помню. Посмотрите его. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Сообщений: 165
|
По заданию расчет не линейный, но я сним не работал ни разу поэтому такие сложности. КЭ применил вроде-бы правильно, есть отчет по расчету этой мачты и там применяли именно их. А как делали остальное хз. И еще как в нелинейном расчете собрать пульсационную составляющую ветровой нагрузки, для КЭ308 динамика не реализована? Вручную?
Пример вантового моста где посмотреть? У меня книга по ЛИРЕ 9.2 там есть только мачта на оттяжках, но без фаркопа. |
|||
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Есть физическая нелинейность, есть геометрическая.
Пример прикладываю. Можно пока убрать фаркоп и довести схему с нитью КЭ310 до рассчитываемого состояния, потом уже возиться с фаркопом. Добавил ту свою схему, где нелинейка с предварительным натяжением и все считается. Как раз там у меня КЭ308 / КЭ310. Надеюсь, чем-то поможет. Обязательно обратите внимание на вкладку Нагрузки - Моделирование нелинейных загружений. Динамику в нелинейке может считать только лицензионная самая полная версия лиры. Придется Вам пульсационную составляющую перевести в статику. Последний раз редактировалось alexandrius, 16.12.2011 в 14:59. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Сообщений: 165
|
Спасибо огромное буду разбираться, а по поводу динамической составляющей ветровой нагрузки?
Создал не линейное загружение посчитало. Исходя из чего выбираются параметры в нелинейном загружении? Допустим расчет сделали: получили какие-то усилия, и перемещения. РСУ, РСН нет как подбирать сечения и нагрузку на фундамент в Лире? Последний раз редактировалось Игорь В, 16.12.2011 в 15:27. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Сообщений: 165
|
Если РСУ нет то и вес и ветер при нелинейных загружениях пойдут с коэф надежности 1 и все усилия и перемещения будут определяться для расчетных нагрузок. А набор нагрузок например вес+ветер по Х? В моделировании в истории во вкладке 1 перечисляем необходимые загружения (1,2...), далее добавляем вкладку 2 и т.д. Так?
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Сообщений: 165
|
А как с РСН и подбором сечений? Собирать из РСУ и опять руками?
В так называемом "днамическом" РСУ есть суммарный коэф по умолчанию =1, это коэф надежности по нагрузкам? Если нет то что и от чего зависит? Еще момент, усилие натяжения обязательно должнобыть отдельным загружением (насколько понял "особое")? В книге к СКАДу читал что лучше его задавать с нагрузкой от собственного веса? Вообще alexandrius человеческое "СПАСИБО" за то что отвечаете на мои вопросы. Сегодня приложил нагрузки - посчитал. После можно предать в ЛИР-СТК и подобрать сечения по усилиям. Правда перемещения получились аховские 800мм. Я понимаю что ветер 3й, а мачта для 4-го и в принципе сопоставлять это нельзя. Просчитал несколько раз с различными вариантами натяжки оттяжек. Где-то при натяжении в 2раза превышающем несущую способность оттяжек получаются нормальные перемещения. Для первого расчета как-то уж очень сильно не проходит. _______________________________________________________________ Последний раз редактировалось Игорь В, 17.12.2011 в 22:49. |
|||
|
||||
Можно смоделировать линейный расчёт, форкопф задать канатом, сжатие задать отрицательным температурным воздействием, но тут не угадаешь, какое усилие задаётся, можно ориентировочно прикинуть линейное сжатие каната.
Что-то подобное мы тут обсуждали, но так и не пришли к консенсусу Цитата:
Последний раз редактировалось Романтян, 19.12.2011 в 04:41. |
||||
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Сообщений: 165
|
Башня существующая и типовая, так что угол не изменишь. По заданию необходим именно форкоп. Пояса в принципе проходят по моему расчету надо поменять раскосы и собственно сечения 2х верхних ярусов оттяжек, но насколько это все верно.... Для меня это самообучение. Сейчас эту мачту считает гуру в этом вопросе (я сним правда на ножах поэтому проконсультироваться не могу, но отчетец мне дадут), вот жду результатов.
Указаную тему я читал, как и все на форуме которые касаются мачт. Попробую разобраться и выложить отчет чтобы все под итожить (мачта на экспертизу идет). Единственное не понял как нагрузки на фундамент получить в нелинейке? Последний раз редактировалось Игорь В, 19.12.2011 в 08:09. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Сообщений: 165
|
Спасибо. Попробую.
____________________ Попробовал: в пирнципе получилось. Усилия великоваты, но у меня вся мачта перегружена так что наверно нормально. Эти усилия видимо надо принимать как готовый РСН? Для определения перемещений от нормативной нагрузки значения надо делить на 1.4? Последний раз редактировалось Игорь В, 19.12.2011 в 12:32. |
|||
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
(1.05*n1+1.2*n2+1.4*n3)/3
где n1,2,3 - доля соответствующей нагрузки от общей суммы. Ну например 0,5 собственный вес, 0,45 оборудование, 0,05 ветер (в сумме единица) Цитата:
ЗЫ. И обратите внимание - мои слова не являются крамолой. Я тоже могу ошибаться. Жаль что из местных "авторитетов" никто не подключился к дискуссии. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт 3-гранной мачты на оттяжках | Simushka | Расчетные программы | 370 | 30.08.2020 13:05 |
Чертежи мачты на оттяжках | Mercury | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 14.02.2018 21:20 |
Какие необходимы расчеты для крепления мачты на оттяжках? | anko | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 23.11.2009 11:24 |
Электроснабжение мачты сотовой связи на оттяжках | Жанара | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.07.2009 13:32 |
Определение монтажного натяжения в оттяжках мачты при 40С | Smartboy | Технология и организация строительства | 5 | 04.06.2007 14:10 |