enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Может кому-то понадобится. НИИЖБ выпустил пособие "Применение механических соединений арматуры железобетонных конструкций" в котором достаточно обширно расписан вопрос применения муфт
__________________
Everybody Lies |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
www.sts-hydro.ru www.armopress.ru сайты компании занимающейся преднапряжением, канатами, муфтами. Это не реклама. Представители к нам заходили не так давно. Сам еще не смотрел, объект срочный.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 11
|
Делали такие обжимные муфты. Диаметры арматуры 20,25, 28. Количество 300 штук. Обещали одним прессом делать в смену 60 штук. То пресс давление не выдает, то матрицу не привезли, то не удобно подлезть. В итоге среднее под 1 пресс 30 штук/смена 8 часов.
Если свободный и удобный подход, ну типа выпуска арматурные для колонны с плиты - то 60 штук реально. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Сразу отказались применять обжимные ввиду вышеперечисленных недостатков. Ко всему прочему бывает еще и пресс "ссать" начинает или вообще ломается. В итоге процесс встает. Если сроки строительства растянутые и есть время на ремонт, то можно и применять. А если объект в .опе мира и сроки вчера, то лучше не рисковать
|
|||