| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Консоль по периметру частного дома

Консоль по периметру частного дома

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.10.2012, 20:49 #1
Консоль по периметру частного дома
ExtraOld
 
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 7

Приветствую уважаемых профи, прошу помочь советом. Я новичок на форуме и не спец в конструировании - просьба не бить сильно. Итак суть вопроса: Строят мне частный дом из Дюрисола и в нем второй этаж больше первого.

Боковой срез бетонного ядра внутри блоков Durisol выглядит как на прикрепленных материалах.

Суть вопроса в том, что я начал сомневаться, а выдержит ли такая консоль толщиной 180мм, армированная AIII-D12 как показано на рисунке. Ведь держать она должна стены (40тонн), крышу (тонн 5 навскидку) и снег (даже не знаю сколько)... Размеры плиты перекрытия по периметру (без ригелей) 8.6м на 10.6м

Заранее благодарю!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.JPG
Просмотров: 343
Размер:	145.9 Кб
ID:	88557  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 347
Размер:	367.5 Кб
ID:	88558  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 330
Размер:	466.5 Кб
ID:	88559  


Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.10.2012 в 21:59.
Просмотров: 4068
 
Непрочитано 16.10.2012, 05:59
1 | #2
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 707


Что-то не совпадает рисунок с реальными фотографиями.
Но в любом случае поперечная арматура где? (на Q) d8 с шагом 300 (это навскидку) надо.
Какая арматура рабочая из рисунка не ясно(d12) ?
Цитата:
Боковой срез бетонного ядра внутри блоков Durisol выглядит как на прикрепленных материалах.
Не понял где это?
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2012, 12:21
#3
ExtraOld


 
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Но в любом случае поперечная арматура где? (на Q) d8 с шагом 300 (это навскидку) надо.
внутри плиты на первом и втором уровнях использована ребристая арматура AIII диаметром 12мм, шаг 20см.

Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Что-то не совпадает рисунок с реальными фотографиями.
на рисунке я показал только лишь бетонные ядра внутри блоков дюрисол. сам кирпич я не рисовал.

сам дюрисольный кирпич выглядит вот так (см. файл DSs-375-14.pdf):
Вложения
Тип файла: pdf DSs-375-14.pdf (305.2 Кб, 252 просмотров)

Последний раз редактировалось ExtraOld, 16.10.2012 в 13:04.
ExtraOld вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2012, 12:39
1 | #4
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


выдержит..
другой вопрос, а как вы будете избавляться от мостика холода?
будет ли зашивка выступающей части плиты телоизоляц. материалом?
Durisol я так понимаю выступает в роли несъемной опалубки? смущает толщина стен 140мм, вы уверены, что работяги хорошо провибрировали бетон при заливке?
как решается вопрос теплоизоляции стен?
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2012, 12:54
#5
ExtraOld


 
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 7



обшивка плиты экструдированным пенополистиролом толщиной 10см (снизу и сбоков) будет выполнена обязательно по всему периметру выступающей части плиты перекрытия.
поэтому на фотках сама плита по размерам чуть меньше (на 100мм в каждую сторону) чем внешний размер стен второго этажа.

Процесс виброукладки по каждой вертикальной стойке прослежен мной лично - я присутствую при каждом заливе бетона.
ExtraOld вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2012, 13:05
1 | #6
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


все правильно..
остался незамеченным последний вопрос.. или Дюрисол гарантирует необходимые теплоизолирующие свойства своих блоков!?
где это строится? (город, регион)
еще раз прочел тему, увидел размеры плиты перекрытия 8,6х10,6, она вся 180мм?... а колонны есть на первом этаже по центру или она опирается только на внешние стены?
есть подозрения в несущей способности плиты..
интересно взглянуть на планировку 1-го этажа и 2-го этажа..
кровля будет плоская или 2-ой этаж мансардный?
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2012, 13:30
#7
ExtraOld


 
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
увидел размеры плиты перекрытия 8,6х10,6, она вся 180мм?... а колонны есть на первом этаже по центру или она опирается только на внешние стены?
опирание плиты и её анкеровка выпусками арматурин осуществляется на 2 внутренние несущие перемычки вдоль короткой стороны,
(см. файлы: план 1-го этажа изменения 05.09.pdf , план 2-го этажа изменения 05.09.pdf)

Цитата:
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
где это строится? (город, регион)
стройка происходит пряма сейчас в подмосковье (калужское направление)

Цитата:
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
Дюрисол гарантирует необходимые теплоизолирующие свойства своих блоков!?
теплозащитность сам дюрисол гарантирует - свойства материала можно посмотреть на их оффсайте: durisol.ru (вроде как сама технология фашистская)
второй этаж будет мансардным, кровля - гибкая черепица (см. разрез 1 изменения 05.09.pdf )
Вложения
Тип файла: pdf план 1-го этажа изменения 05.09.pdf (76.1 Кб, 143 просмотров)
Тип файла: pdf план 2-го этажа изменения 05.09.pdf (71.6 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: pdf разрез 1 изменения 05.09.pdf (63.4 Кб, 133 просмотров)
ExtraOld вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2012, 16:39
#8
ExtraOld


 
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 7


ну вооот... и тишина ! экспертная тишина...
ExtraOld вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2012, 16:48
#9
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508


вопрос может быть не в тему, а зачем второй этаж больше первого?
Рyslan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2012, 17:23
#10
ExtraOld


 
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Рyslan Посмотреть сообщение
вопрос может быть не в тему, а зачем второй этаж больше первого?
это жадность - увеличение площади дома, в частности второго этажа позволяет сделать больше пространство в децкой и спальнях

ну и со стороны красивее выглядит - типо дом с фахверками и все такое в баварском стиле
ExtraOld вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2012, 17:25
#11
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


внутренние стены по оси Д и Е несущие!? из чего?
по разрезу не понятен конструктив кровли, как располагаются стропилы, мауэрлат, кобылки и пр.
чем будет восприниматься распор от "кровли", делался ли расчет стен на эту нагрузку...
на что опирается конек!?
__________________
обо мне

Последний раз редактировалось DJ AntOn, 17.10.2012 в 17:42.
DJ AntOn вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2012, 17:26
1 | #12
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ExtraOld Посмотреть сообщение
ну вооот... и тишина ! экспертная тишина...
Пардон, а "экспертам" какая выгода с ответов? Потешить своё самолюбие? 8-))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2012, 17:31
1 | #13
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 317


Что то мне подсказывает что вы преувеличиваете нагрузки
Судя по плану у вас и внутри стены несущие и по контору несущие плита опирается на эти стены
Высота стены по разрезу 1.7 м вес стены 410кг/м2 (из вашей таблицы)
Итого получаем 697 кг/м.п.
Кровля при ваших размерах и ваших нагрузках прикидочных получается 1т/м2 (я такие на монолите принимаю для прикидочного расчета и то у меня при повторных расчетах в среднем пирог весит 500-800кг/м2)
По плану второго этажа я предполагаю что конек у вас опирается на внутренние стены и нагрузка от кровли на одну из стен примерно будет составлять 2.5-2.6 т/м.п. плюс снег но по уклону примерно 400кг/м.п. стены суммарно на консоль приходится около 3т/м.п.
В принципе плита без перфорации армированная Ф12 шаг 200 такие нагрузки держит.
Опять же я предполагаю, что проект дома вы заказали специалистам. Если да то вопрос вдруг не понесет, не уместен.
SashaS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2012, 18:28
#14
ExtraOld


 
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 7



больше кнопочек в ПНУ поста.

Цитата:
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
внутренние стены по оси Д и Е несущие!? из чего?
внутренние стены по осям Д и Е - несущие из железобетона. блок DMi 25/18
ExtraOld вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Консоль по периметру частного дома

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Проектирование крыши частного дома Indispensable Архитектура 23 08.02.2011 16:42
Строительство частного дома (сложная геология) jazz Основания и фундаменты 7 26.07.2010 12:58