Спасибо за ответы....Критику воспринимаю позитивно....Такой объект делаю впервые, в одиночку....Даже спросить не у кого. Я не прошу за меня все расчитывать....Подскажите, какой информацией или литературой пользоваться....Все когда-то начинали...
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Rusлан
1. Находите момент в нижнем сечении ограждения от силы 0,3кН/м. Находите напряжения через W. Сравниваете напряжения с расчетным сопротивлением по по неперевязанным швам. На коленке прикинул: для кладки в полкирпича - не прошла даже кладка на растворе М50, т.к. напряжения достигли 1,62кг/см2. Поэтому вариантов два: применить ж/б сердечники или использовать полимерцементный раствор с повышенной адгезией к камню. Первый вариант более реальный в построечных условиях учитывая культуру производства на сегодняшний день на стройках. 2. Посмотрите расчет балконной плиты на устойчивость в книге Линовича http://dwg.ru/dnl/2204 Последний раз редактировалось Romka, 25.05.2008 в 19:32. |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Рекомендую посмотреть стр. 273-274 параграф 8 расчет на опрокидывание в учебнике:
Цай ТН (том 1) Строительные конструкции (Металлические Каменные Армокаменные и Деревянные конструкции) 1977 http://dwg.ru/dnl/2140 Думаю многие вопросы снимутся.