18.10.2016, 15:44 | #1 | |
Как рассчитать ограждение насосной станции, подтопляемой в паводок
г. Волгоград
Регистрация: 21.09.2009
Сообщений: 108
|
||
Просмотров: 2052
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
1) Насосные станции чего-то снабжают водой. Что будет с потребителем при затопленной насосной станции ? Правильно ли такое решение ? Нет ли прямого запрета в нормах ? А ведь скорее всего есть...
2) Если в ТЗ заказчик не потребовал рассчитывать ограждение на период затопления и не выдал нагрузку, то конечно снесёт. Ведь иначе вы имеете право рассчитывать его только на 120 кгс от человека, а там ударит бревно по полтонны+течение. 3) Не думаю, что в гидротехнических нормах есть одиночный удар от плавающего мусора. Хотя может быть. Точно должна быть нагрузка от льда. 4) Таки надо определиться. Раз в 50 лет чиним сломанное лёгкое ограждение или сразу делаем бункер. Голосую за лёгкое ограждение.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Соответствует ли данное решение законам РФ ? Не попадает ли данное решение под статью уголовного кодекса ? Кто именно сядет ?
Кто кого склоняет к чему-то столь недоброму ? И вообще, что такое "подтопление", периодичность, высота воды ? Больше сказать нечего. Удачи.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
На разрезе забор не нарисовали. Ну ладно понятно - на защитной каменно-щебеночной берме. Да на забор будут и волновые и ледовые нагрузки, тем более что он "глухой". Это приличные фокусы в расчетах - фундамент будет хороший - типовая серия не пройдет. Лучше металл с сеткой типа на крайний случай "рабица" с большими ячейками, колючка по верху. Ну сгниет, а что вечно? Что бы дольше стоял - оцинкованный металл. Но все равно покрутить надо расчетом на устойчивость. Самое простое боновое ограждение (со стороны реки) - всплывающее с сеткой на якорях из бетонных блоков. С торцов обычное из сетчатых мет.конструкций. Хотя конечно чушь - боновое от подводных лодок)))). А чего то городить, типа буи с плавающими стойками это жесть))).
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
Цитата:
Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 18.10.2016 в 18:16. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как рассчитать смету на проектирование покрасочной камеры в газонаполнительной станции? | sen-sei | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 11.08.2015 21:18 |
Маленькая производительность у насосной станции | shwarzalex | Водоснабжение и водоотведение | 22 | 25.07.2014 11:27 |
Сооружение здания | ingener_2014 | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 03.04.2013 13:58 |