| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как рассчитать ограждение насосной станции, подтопляемой в паводок

Как рассчитать ограждение насосной станции, подтопляемой в паводок

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.10.2016, 15:44 #1
Как рассчитать ограждение насосной станции, подтопляемой в паводок
Алексей11
 
г. Волгоград
Регистрация: 21.09.2009
Сообщений: 108

Как рассчитать ограждение насосной станции подтопляемой в паводок, не снесет ли его и где взять силу течения?
Просмотров: 2052
 
Непрочитано 18.10.2016, 15:56
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


1) Насосные станции чего-то снабжают водой. Что будет с потребителем при затопленной насосной станции ? Правильно ли такое решение ? Нет ли прямого запрета в нормах ? А ведь скорее всего есть...
2) Если в ТЗ заказчик не потребовал рассчитывать ограждение на период затопления и не выдал нагрузку, то конечно снесёт. Ведь иначе вы имеете право рассчитывать его только на 120 кгс от человека, а там ударит бревно по полтонны+течение.
3) Не думаю, что в гидротехнических нормах есть одиночный удар от плавающего мусора. Хотя может быть. Точно должна быть нагрузка от льда.
4) Таки надо определиться. Раз в 50 лет чиним сломанное лёгкое ограждение или сразу делаем бункер. Голосую за лёгкое ограждение.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2016, 16:15
#3
Алексей11


 
Регистрация: 21.09.2009
г. Волгоград
Сообщений: 108
<phrase 1=


Насосная станция стоит уже давно, сейчас встал вопрос ее огородить, склоняются к бетонному ограждению по серии (металлическое быстро сгниет).
Алексей11 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2016, 16:24
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Цитата:
Сообщение от Алексей11 Посмотреть сообщение
Насосная станция стоит уже давно, сейчас встал вопрос ее огородить
Соответствует ли данное решение законам РФ ? Не попадает ли данное решение под статью уголовного кодекса ? Кто именно сядет ?
Кто кого склоняет к чему-то столь недоброму ?

И вообще, что такое "подтопление", периодичность, высота воды ?

Больше сказать нечего. Удачи.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2016, 16:32
#5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401


Просто посмотрите СП 38.13330.2012 "Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения". Ваш забор, двойного назначения, уже смело можно причислить к ГС - плотина, подпорная стенка и т.п..
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2016, 16:54
#6
Алексей11


 
Регистрация: 21.09.2009
г. Волгоград
Сообщений: 108
<phrase 1=


Разрез с отметками
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез 2-2.PNG
Просмотров: 51
Размер:	25.1 Кб
ID:	177838  Нажмите на изображение для увеличения
Название: План.png
Просмотров: 45
Размер:	105.4 Кб
ID:	177839  
Алексей11 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2016, 17:13
#7
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401


На разрезе забор не нарисовали. Ну ладно понятно - на защитной каменно-щебеночной берме. Да на забор будут и волновые и ледовые нагрузки, тем более что он "глухой". Это приличные фокусы в расчетах - фундамент будет хороший - типовая серия не пройдет. Лучше металл с сеткой типа на крайний случай "рабица" с большими ячейками, колючка по верху. Ну сгниет, а что вечно? Что бы дольше стоял - оцинкованный металл. Но все равно покрутить надо расчетом на устойчивость. Самое простое боновое ограждение (со стороны реки) - всплывающее с сеткой на якорях из бетонных блоков. С торцов обычное из сетчатых мет.конструкций. Хотя конечно чушь - боновое от подводных лодок)))). А чего то городить, типа буи с плавающими стойками это жесть))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2016, 17:37
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
Цитата:
6.7 Обеспеченность среднемесячных расходов воды поверхностных источников должна приниматься по таблице 4 в зависимости от категории системы водоснабжения, определяемой согласно 7.4.
Таблица 4
Категория системы водоснабжения - Обеспеченность минимальных среднемесячных расходов воды поверхностных источников, %
I 95%
II 90%
III 85%
Цитата:
7.4 Централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:

Первая категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.

Вторая категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.

Третья категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.

Категорию сельскохозяйственных групповых водопроводов следует принимать по населенному пункту с наибольшей численностью жителей.

При необходимости повышения обеспеченности подачи воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий (производств, цехов, установок) следует предусматривать локальные системы водоснабжения.

Проекты локальных систем, обеспечивающих технические требования объектов, должны рассматриваться и утверждаться совместно с проектами этих объектов.

Категорию отдельных элементов систем водоснабжения необходимо устанавливать в зависимости от их функционального значения в общей системе водоснабжения.

Элементы систем водоснабжения второй категории, повреждения которых могут нарушить подачу воды на пожаротушение, должны относиться к первой категории.
При затоплении станция будет работать ? Оборудование водонепроницаемое и не требует всаса воздуха ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 18.10.2016 в 18:16.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2016, 16:42
#9
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Вот какой забор нужен:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 800x600_0eV8osSleRucWOiCRnC6.jpg
Просмотров: 41
Размер:	330.1 Кб
ID:	177899  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 800x600_VTyJYM0zzAgfp3nG9ens.jpg
Просмотров: 42
Размер:	335.8 Кб
ID:	177900  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 800x600_wnehyN6UPRT3I2ap0nmt.jpg
Просмотров: 41
Размер:	340.1 Кб
ID:	177901  
Fland вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как рассчитать ограждение насосной станции, подтопляемой в паводок

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как рассчитать смету на проектирование покрасочной камеры в газонаполнительной станции? sen-sei Прочее. Архитектура и строительство 3 11.08.2015 21:18
Маленькая производительность у насосной станции shwarzalex Водоснабжение и водоотведение 22 25.07.2014 11:27
Сооружение здания ingener_2014 Конструкции зданий и сооружений 18 03.04.2013 13:58