| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > есть ли СЗЗ у поликлиники?

есть ли СЗЗ у поликлиники?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.06.2011, 18:36 #1
есть ли СЗЗ у поликлиники?
Polina123456789
 
Генпланист http://www.cube-maket.ru
 
Московская область
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 85

Здравствуйте.
Мне нужно посадить поликлинику в существующей застройке, вокруг находятся жилые дома и общественные здания. Подскажите, есть ли какие-нибудь ограничения по размещению поликлиники в жилой застройке?
Просмотров: 3834
 
Непрочитано 27.06.2011, 09:10
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Если речь идет о СЗЗ, то нет.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2011, 21:50
#3
svirid

Проектировщик
 
Регистрация: 07.09.2008
ДНР
Сообщений: 40


Если кого интересует, могу дать информацию по Украине.
Итак, ДБН В.2.2-10-2001. "Учреждения здравоохранения":
пункт 2.12. Расстояние между корпусами учреждений здравоохранения и жилыми, общественными зданиями, а также красными линиями необходимо принимать:
а) между корпусами с палатными отделениями и жилыми или общественными зданиями, а также красными линиями - не менее 30м;
б) между жилыми корпусами и жилыми или общественными зданиями, а также красными линиями - не менее 30 м в случае размещения зданий вдоль внутрикурортных дорог и улиц; 10 м - в других случаях;
в) при наличии на соседних участках хозяйственного двора разрыв между спальными корпусами, столовой и хозяйственными зданиями и сооружениями должен быть не менее 100 м;
г) от жилых корпусов до столовой, служебно-бытовых помещений хозяйственной зоны, открытых киноплощадок, танцевальных площадок и спортивных сооружений - не менее 50 м;
д) от жилых корпусов до открытых стоянок автомобилей на 30 мест - 50 м; от 30 до 100 мест -80 м; более 100 мест - 100 м;
е) от жилых корпусов до уличных уборных - не менее 25 м и не более 50 м;
ж) между лечебно-диагностическими корпусами, зданиями амбулаторно-поликлинических учреждений и жилыми, общественными зданиями, а также красными линиями - не менее 15 м;
з) между виварием и жилыми, общественными зданиями - не менее 50 м;
и) между печами по сжиганию отходов и палатными корпусами, жилыми и общественными зданиями - согласно расчету выброса вредных веществ в атмосферу, но не менее 30 м.
Печь для сжигания отходов необходимо располагать на генеральном плане с учетом розы ветров;
к) между кислородно-газификационной станцией или центральным пунктом хранения и распределения лечебных газов (при условии хранения более 10 баллонов емкостью 40 л каждый) и зданиями с постоянным пребыванием больных - не менее 25 м;
л) между корпусами с палатами, лечебно-диагностическими корпусами и площадками для мусоросборников - не менее 25 м;
м) между корпусами с палатами и открытыми спортивными сооружениями - не менее 25 м;
н) между корпусами с палатами и трансформаторной подстанцией - не менее 25 м.
При определении расстояний между зданиями необходимо учитывать требования расчетов инсоляции, освещенности и шумозащиты, а также противопожарные требования согласно ДБН 360.

пункт 2.13 В условиях реконструкции допускается размещение корпусов без отступа от красных линий при условии выполнения требований к инсоляции, естественной освещенности и шумозащиты помещений.
svirid вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > есть ли СЗЗ у поликлиники?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
AutoCAD vs Project Studio CS, Есть ли смысл слезать с голого автокада? inwar AutoCAD 5 15.11.2010 08:00
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? МишаИнженер AutoCAD 8 09.11.2010 20:24
Есть ли сайты с картами рельефа и др? Дмитррр Разное 62 30.01.2008 00:01
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? хомяк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.12.2007 22:04