| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное перекрытие по профнастилу

Монолитное перекрытие по профнастилу

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.09.2005, 15:22
Монолитное перекрытие по профнастилу
Пронин Михаил
 
Регистрация: 05.09.2005
Сообщений: 7

Есть перекрытие по профнастилу. Здание с продольными несущими стенами - шаг 5.9, 5.8, 7.2 м. Профнастил - 75, высота полки над гофрой - 100мм. Здание с небольшими полукруглыми архитектурными изысками в плане. Лира неизбежно выдает наличие моментов в двух направлениях. Несмотря на их малость в поперечном направлении, смущает то, что армирование у нас только в продольном - арматурный каркас устанавливается в гофру.
Если есть опыт - как подобное перекрытие ведет себя в жизни - поделитесь. И еще - есть рекомендации по проектированию перекрытий из сталежелезобетона - там содержится настойчивое пожелание укладывать профлист широкой гофрой вниз. Можно ли сделать противоположное?
Просмотров: 185751
 
Непрочитано 21.05.2008, 13:10
#41
Ириша Сергеевна


 
Регистрация: 02.04.2007
Сообщений: 90


У меня тоже возник вопрос с конструированием монолитного перекрытия по профнастилу. Перекрытие размерами 2х6м. Тремя сторонами опирается на столбы, а четвертая сторона (6м) - на стену. Профлист Н - 75. Толщина перекрытия 60 мм (без профлиста). Думаю в гофры положить плоские каркасы и приварить их к сетке (диаметром 14), расположенной в нижней части плиты.
Как думаете, не упадет?
Ириша Сергеевна вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 13:19
#42
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


А как это: "Тремя сторонами опирается на столбы.." ??

"Нам бы схемку, аль чертеж.." (с)
Pek вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 13:26
#43
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Ириша Сергеевна Посмотреть сообщение
У меня тоже возник вопрос с конструированием монолитного перекрытия по профнастилу. Перекрытие размерами 2х6м. Тремя сторонами опирается на столбы, а четвертая сторона (6м) - на стену. Профлист Н - 75. Толщина перекрытия 60 мм (без профлиста). Думаю в гофры положить плоские каркасы и приварить их к сетке (диаметром 14), расположенной в нижней части плиты.
Как думаете, не упадет?
Думаю что если фортуна будет на Вашей стороне, то не упадет, а вот если не на вашей... то не расстраивайтесь...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 13:27
#44
Ириша Сергеевна


 
Регистрация: 02.04.2007
Сообщений: 90


Черная плита на красные колонны. Думаю еще по осям 7 и 8, между колонн, положить балку, для опирания монолита.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12.JPG
Просмотров: 1881
Размер:	23.8 Кб
ID:	6666  
Ириша Сергеевна вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 13:31
#45
Ириша Сергеевна


 
Регистрация: 02.04.2007
Сообщений: 90


посоветуйте, конструктивно, из какой арматуры сделать плоские каркасы?
Ириша Сергеевна вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 13:31
#46
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Ириша Сергеевна Посмотреть сообщение
Черная плита на красные колонны. Думаю еще по осям 7 и 8, между колонн, положить балку, для опирания монолита.
Так намного лучше! А как планируете узел мнолита с балкой? (балка металлическая или жб?) В принципе конструкция реальная, если нормально почитать арматуру, то упасть не должна.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 13:34
#47
Ириша Сергеевна


 
Регистрация: 02.04.2007
Сообщений: 90


там каркасик в сечении коротенький получается - 90 мм поперечный стержень и к нему один продольный...или два приварить?
Точнее, будет ли правильно работать плоский каркас с одной лишь продольной арматурой? Или необходимо две....в сечении
Ириша Сергеевна вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 13:35
#48
Ириша Сергеевна


 
Регистрация: 02.04.2007
Сообщений: 90


балка снизу затем профлист крепим к балке и затем заливаем бетоном
Ириша Сергеевна вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 13:39
#49
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Ириша Сергеевна Посмотреть сообщение
там каркасик в сечении коротенький получается - 90 мм поперечный стержень и к нему один продольный...или два приварить?
Точнее, будет ли правильно работать плоский каркас с одной лишь продольной арматурой? Или необходимо две....в сечении
бррр... какас он по умолчанию состоит из 2-х продольных и хотя бы конструктивно поперечных
пролет небольшой в принципе 12-е с шагом 200 понесут, непонял зачем вам сетка, она фактически получиться в середине сечения (по верху профнастила ведь), там ее работа неэфективна, сетку можно при желании наверх положить (из Вр-ок), а можно и вообще без нее, смотря что выше.

Ну и чем нагружать все это собираетесь? Много непонятного все таки.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 13:47
#50
Ириша Сергеевна


 
Регистрация: 02.04.2007
Сообщений: 90


я думала, как-то вот так должно быть
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.jpg
Просмотров: 3001
Размер:	13.0 Кб
ID:	6669  
Ириша Сергеевна вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 13:49
#51
Ириша Сергеевна


 
Регистрация: 02.04.2007
Сообщений: 90


Regby, собственный вес и люди... это терасса. Нагрузка - 8кПа.
Ириша Сергеевна вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 13:59
#52
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Ну так оно и есть просто сетка в верхней части она зачем? Принцип ведт очень прост. В пролетах бОльшие диаметры в нижней части, а на опорах бОльшгие диаметры в верхней. Для экономии сетку можно положить лишь в опорной.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 14:20
#53
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


Так есть под профлистом балки или нет? Как гофра ориентирована в плане плиты?
Pek вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 14:35
#54
Ириша Сергеевна


 
Регистрация: 02.04.2007
Сообщений: 90


Гофра вдоль плиты. Балки по краям...в 7 и 8 оси... hmmm ...хотя можно и посередине тоже балочку положить..
Ириша Сергеевна вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 14:57
#55
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


Удалил

Последний раз редактировалось Pek, 21.05.2008 в 14:58. Причина: продублированный по ошибке пост
Pek вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 14:57
#56
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


Получается балочная плита пролетом 6м толщиной (высотой) 140мм?? Это не хорошо..
Я бы сделал балку в направлении буквенных осей (к сожалению наименования буквенных осей не видно) и гофру переорентировал вдоль цифровых осей, тогда толщины будет достаточно.
Pek вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 15:04
#57
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Не читал что вверху понаписано, поэтому обращаясь к 1 посту:
Я всегда закладываю армирование таких плит помимо каркасов в гофрах. Арматуру кладу в 2-х направлениях прямо на каркасы.Позже вставлю чертеж.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 15:16
#58
Ириша Сергеевна


 
Регистрация: 02.04.2007
Сообщений: 90


Pek, может разбить 6-ти метровую длину на трехметровую?...тогда будет другая расчетная схема... длина плиты уменьшится в два раза
Ириша Сергеевна вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 15:20
#59
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Pek Посмотреть сообщение
Получается балочная плита пролетом 6м толщиной (высотой) 140мм?? Это не хорошо..
Я бы сделал балку в направлении буквенных осей (к сожалению наименования буквенных осей не видно) и гофру переорентировал вдоль цифровых осей, тогда толщины будет достаточно.
Что то меня совсем запутали
получается: перекрытие 6х2
вдоль 6 на трех опорах балка (предположу что металл)
от опор до стены гофорированный лист пролетом 2 метра. в нем каркасы.
т.о каркасы работают на 2-х метровй пролет
а балка на 6-ти метровый.
Вроде бы все логично.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 15:25
1 | #60
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Профлист лучше ориентировать широкими гофрами вниз, хотя сколько раз встреал когда наоборот и ничего - не падает.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004