Можно ли с помощь тонскослойной огнезащиты повысить класс пожарной опасности конструкций?
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 91
|
||
Просмотров: 31345
|
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Не нужно путать класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости.
Класс конструктивной пожарной опасности - это принципиальная возможность конструкции гореть, думаюв МЧС правы, его не изменитьогнезащитой. Благодаря огнезащитной обработке составами или конструктивной вы повышаете предел огнестойкости конструкции, что влияет на степень огнестойкости здания в целом. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 739
|
Класс пожарной опасности следует не повышать, а понижать. Для этого используют огнезащитные пропитки. Предел огнестойкости обработанной пропитками или оштукатуренной древесины также повышается. Так что МЧСник был неправ.
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 91
|
а вот теперь давайте по подробнее. класс пожароопасности конструкций определяется от С0- СIV а степень огнестойкости здания от I-V .. и как мы понимаем ..и как настаивает МЧС что если у нас напирмер фермы из швеллера идут.. это один класс например II C1 но при этом если фермы из дерева не обработанного получается тот же класс но другая степень IV C1 ..... как мы понимаем в пожарных разрывах ключевым моментоя являетя не степерь а именно класс огнестойкости.. .... можем ли мы сделать деревянные фермы классом C0 применив огнезащиту так как например металлические конструкци с огнезащитой в 45 мин.. могут быть С0.. почему тогда дерево с огнезащитой в больше 60 минут не может!!.. или если мы обрамляем его СМЛ то получаетя около 280 минут.. метал уже 3 раза сплавится а дерево будет стоять.... Но МЧСник с этим разумеется не согласен.. говорит что все равно ТИП материала является ключевым.. хотя на самом деле это маразм
Как нам доказать обратное... нормативная док? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
Металлические фермы даже безо всякой огнезащиты относятся к классу С0, т.к. металл является негорючим материалом (НГ) При том, что степень огнестойкости такой фермы (незащищенный металл) в любом случае будет IV.
А деревянные конструкции относятся к С1-С3, ибо горючесть дерева еще никто не отменял. Огнезащита деревянных конструкций улучшает только их огнестойкость. Цитата:
А в случае с пожароопасностью, таки - да, ТИП материала является ключевым (вернее, даже не тип, а класс пожарной опасности). Ну, разве что, когда-нибудь вырастят породу деревьев, древесину которых сетифицируют, как класс НГ. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 91
|
со всем согласен кроме логики вещей.. и нормативных доков..
т. е. получается хоть и дерево( с огнезащитой) во время пожара продержится дольше металла..пожарные разрывы нужно считать по классу?.. это же полный маразм.. у меня здание с деревянными фермами простоит грубо 1 час.. а из металла.. 45мин с огнезащитой иногда меньше.. и почему я от дерева должен отступать 8,10,12 метров , а от металла заведомо меньшего по минутам.. 6,8,10 метров пожарный разрыв ????.. Как эту логику подтвердить норм док? и как доказать МЧС? Последнии слова инспектора.. "если у вас деревянный каркас.. вы его хоть в 3 х метровый бетон замуруйте все равно .. будем счтать по дереву!" |
|||
|
||||
В ГОСТе 30403 написано про класс пожарной опасности - сколько времени конструкция сопротивляется воздействию факторов пожара до появления определённых повреждений в конструкции (К0-К3). п. 10.5 ГОСТа "Условное обозначение класса пожарной опасности конструкции включает букву К и цифры; цифра, заключенная в скобки, обозначает продолжительность теплового воздействия при испытании образца в минутах.
" В СНиПе 21-01-97* здания подразделяются по классам конструктивной пожарной опасности (С0-С3), которые (классы) назначаются в зависимости от класса пожарной опасности отдельных конструкций здания (табл. 5* СНиПа). Согласно п. 5.17 СНиПа "Класс конструктивной пожарной опасности здания определяется степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании его опасных факторов. Степень огнестойкости здания определяется огнестойкостью его строительных конструкций., табл. 4*" если нет сертификатов пожарных испытаний конструкций, обработанных защитными составами, то пожарные принимают как необработанную конструкцию. например: при испытаниях получился класс пожарной опасности несущих стен К1(45). по табл. 5* СНиПа получаем класс конструктивной пожарной опасности (смотрим по К1) С1, по табл. 4* СНиПа получаем степень огнестойкости здания (смотрим по R45) III. пример примитивный конечно... Последний раз редактировалось Sерж, 18.03.2010 в 08:59. |
||||
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
Подскажите, пожалуйста, братия форумчане, как взять к применению какой-либо материал для конструкций и определить его класс пожарной опасности конструкций (К0, К1, К2, К3), есть ли какой-нибудь сводный документ у пожарных по его определению, как называется и где его можно раздобыть?
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 91
|
а вот смотрите!!!.. если мы пойдем по другому пути.. когда не возможно доказать что же лучше метал или дерево в огнезащите.. мы просто обратимся в организацию которая проводит оценку пожарного риска.. они полностью общитают наш проект.. хлопнут печать... что он проходит по генпалну.. и не несет риска.. .. Как вы думаете этот номер прокатит?.. насколько мы слышали для МЧС оценка пожарного риска это святое святых.. и тут они уже ничего не сделают..
Может кто то уже с этим сталкивался?. Можно ли сделать одну печать на типовой проект и на другом уже не проводить расчеты? |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
Цитата:
http://www.fps16.kirv.ru/page32.html Цитата:
меня волнуют другие - К1, К2, К3 т.е. как по табл.6 ФЗ-123 определить класс конструкций, что бы дальше обратиться к табл.22, что бы определить Класс конструктивной пожарной опасности здания и так далее? Последний раз редактировалось сержант, 19.03.2010 в 09:09. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 91
|
Цитата:
__________________________ Цитати :Гилетич А. Н. "Эти методики прошли регистрацию в Минюсте и имеют статус нормативного правового акта. Как я уже сказал, методика расчета пожарного риска применяется в достаточно редких случаях. В основном, при реализации технических решений, к которым не предусмотрены требования Технического регламента, сводов правил и других нормативных документов. Также стоит отметить, что расчет пожарного риска - это достаточно серьезное исследование и не любая организация сможет проводить такого рода расчеты." Получается что всетаки можно убедить МЧС проведя эту оценку что наш деревянный каркас в обработке.. лучше металла не обработанного.. или даже обработанного.. ????????????????????????????????????????? Насчет ГП... класс конструктива напрямую влияет на пожарные разрывы.. и поэтому .. это было указано как конечная проблема .. но и не только на соответствие функциональности здания.! |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
Цитата:
генплан меня тоже интересует потому что II, III С0, С1 разрывыотличаются на 2 метра Похоже, надо создавать новую тему в разделе Архитектура Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 91
|
да помоему КО связанна с колличеством минут НЕГОРЕНИЯ определнного материала.. тоже по таблице определить можно
......... Насчет уникальности нет......... НО если вспомнить первый вопрос.. о том что МЧС наставивает что если даже в бетон замуровать дерево все равно каркас будут считать деревянным...... но мы хотим доказать обратное любыми путями.. потому на деле это и есть правильным пониманием вопроса... только доказать.. не знаем как |
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
Для этого, видимо, придется провести испытания по соответствующим ГОСТам.
В небезизвестном "Справочнике по огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций...", конструкции типа "деревянная ферма, замурованная в три метра бетона" нету. Цитата:
Последний раз редактировалось ArxNorm, 19.03.2010 в 10:09. |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
Цитата:
10.6 Без испытаний конструкций допускается устанавливать классы их пожарной опасности: К0 - для конструкций, выполненных только из материалов группы горючести НГ; К3 - для конструкций, выполненных только из материалов группы горючести Г4. Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось сержант, 19.03.2010 в 10:29. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. | Chumazik | Пожарная безопасность | 5 | 07.03.2012 15:50 |
Класс конструктивной пожарной опасности | ASProekt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 10.02.2011 15:01 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Функциональный класс пожарной опасности бассейна | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 16.07.2009 13:47 |
Класс пожарной опасности | KiteCAD | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 22.11.2006 19:26 |