| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > металлическая ферма

металлическая ферма

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.11.2009, 17:13
металлическая ферма
Oleg21
 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156

возможна ли такая конструкция фермы с опиранием нижним поясом на колонну, а не с опиранием стойки?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма.jpg
Просмотров: 3308
Размер:	29.5 Кб
ID:	28131  

Просмотров: 54482
 
Непрочитано 03.11.2009, 07:23
#41
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Sarman нарисуйте расчетную схему Вашей рамы.
Расч. схема рамы:
[IMG]http://s51.***********/i134/0911/39/b78d990e8e93t.jpg[/IMG]
Для ssorov:
-ферма с шарнирно-неподвиж. опорами (стат. неопред. система, с распором). Посмотрите какой "маленький" распор получается:
[IMG]http://i045.***********/0911/6f/aa7371b7eee2t.jpg[/IMG]
И с шар. подв. опорой (СОС, распора нет):
[IMG]http://s53.***********/i140/0911/a3/346a723229f6t.jpg[/IMG]
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2009, 08:55
#42
ssorov

Инженер
 
Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Для ssorov:
-ферма с шарнирно-неподвиж. опорами (стат. неопред. система, с распором). Посмотрите какой "маленький" распор получается:
[IMG]http://i045.***********/0911/6f/aa7371b7eee2t.jpg[/IMG]
И с шар. подв. опорой (СОС, распора нет):
[IMG]http://s53.***********/i140/0911/a3/346a723229f6t.jpg[/IMG]
Это лишний раз показывает, что в отношении расчетных программам нужно:
1) Уметь ими правильно пользоваться.
2) Критически подходить к выдаваемым ими результатам.
Я не говорю, что программа обязательно считает неправильно. Она считает то, что вы в нее "забили". Такой огромный распор мог получиться только если вы нитку на опоры подвесили. Или у фермы жесткость нитки. Если б жесткость была нормальной, схема задана правильно, и по прогибам ферма проходила, никакого такого распора не было бы. Не забывайте, что в этом случае система статически неопределима, а в таких системах очень многое зависит от жесткости.
Но дело даже не в этом. Нет у вас никакой там пары шарнирно-неподвижных опор (при предложенном мной узле). Нет! И разговор в этом отношении продолжать нет смысла

Последний раз редактировалось ssorov, 03.11.2009 в 09:08.
ssorov вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2009, 09:33
#43
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от ssorov Посмотреть сообщение
Это лишний раз показывает, что в отношении расчетных программам нужно:
1) Уметь ими правильно пользоваться.
2) Критически подходить к выдаваемым ими результатам.
Я не говорю, что программа обязательно считает неправильно. Она считает то, что вы в нее "забили". Такой огромный распор мог получиться только если вы нитку на опоры подвесили. Или у фермы жесткость нитки. Если б жесткость была нормальной, схема задана правильно, и по прогибам ферма проходила, никакого такого распора не было бы. Не забывайте, что в этом случае система статически неопределима, а в таких системах очень многое зависит от жесткости.
Но дело даже не в этом. Нет у вас никакой там пары шарнирно-неподвижных опор (при предложенном мной узле). Нет! И разговор в этом отношении продолжать нет смысла
Откуда Вы знаете какие жесткости я задал? И причем они тут вообще?
И вообще-то я уже упомянул, что при неподвижных опорах система стат. неопределимая. А Вы просто повторяете мои слова!
Давайте, дерзайте, задавайте жесткости и покажите свой расчет. И только не говорите, что Вам SCAD не хочется напрягать. Приведите хоть какой - нибудь расчет.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2009, 10:06
#44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


ssorov начал рассматривать схему балки, и соответственно, пришел к нити.
Распор фермы - совсем другое дело, можно посмотреть НАПРАВЛЕНИЕ распора. Распор там не оттого, что при неподвижных опорах нет возможности "сократиться" (прогнуться свободно), а оттого, что НИЖНИЕ опорные узлы фермы наоборот стеснены в раздвижке.
В данном случае СКАД или МКЭ не причем - приведенный Sarmanом расчет способен удовлетворить любопытство.
При гибких колоннах распор растает. При не очень гибких - нет.
Насчет моментов в условно шарнирной опоре фермы по "классической" схеме - они возникают, и часто существенные - установлено расчетами.
Кстати, придумать "более шарнирный" узел очень просто.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2009, 10:27
#45
ssorov

Инженер
 
Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
И вообще-то я уже упомянул, что при неподвижных опорах система стат. неопределимая. А Вы просто повторяете мои слова!
Да я не повторяю, я делаю акцент на то, что в таких системах жесткость ригеля очень сильно влияет на горизонтальную реакцию в опоре. Схему я сделаю вечером в нерабочее время, ладно?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кстати, придумать "более шарнирный" узел очень просто.
Варианты в студию. Опорный узел с наружным опорным ребром жесткости как в балках зачтен не будет.
ssorov вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2009, 10:37
#46
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от ssorov Посмотреть сообщение
Да я не повторяю, я делаю акцент на то, что в таких системах жесткость ригеля очень сильно влияет на горизонтальную реакцию в опоре.[/color]
С ригелем я понял, а вот с фермой, оказывается, совсем по другому.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2009, 10:39
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ssorov Посмотреть сообщение
...Варианты в студию.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=41533
Цитата:
Опорный узел с наружным опорным ребром жесткости как в балках зачтен не будет
В связи с чем?
Железобетонные шарниры интересуют?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=41902&page=2
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2009, 11:16
#48
ssorov

Инженер
 
Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=41533
В связи с чем?
Железобетонные шарниры интересуют?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=41902&page=2
1) Предложеный узел практически идентичен предложенному мной. Всё то же самое, та же опорная плита, те же болты. Только то, что у вас до экспертизы была сварка, и делает узел жестким. А подрубать уголки на корню было вовсе необязательно.
2) В ветке про ж/б шарниры я тоже участвую.
3) В связи с чем? В связи с их внешним неказистым видом и спорной устойчивостью и прочностью узла. Хотя в принципе пойдет, если придумать как монтировать не на сварку.

Цитата:
Сообщение от Sarman
С ригелем я понял, а вот с фермой, оказывается, совсем по другому.
Да ферма вообще-то и есть ригель. Только сплошной ригель называется балкой, а сквозной шарнирно-стержневой -- фермой. И разницы никакой нет в опорных реакциях: хоть фермой пролет перекройте, хоть балкой.

Последний раз редактировалось ssorov, 03.11.2009 в 11:41.
ssorov вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2009, 12:14
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ssorov Посмотреть сообщение
... И разницы никакой нет в опорных реакциях: хоть фермой пролет перекройте, хоть балкой.
Предлагаю сравнить простую прямоугольную ферму и эквивалентную ей балку. Т.е. посмотреть на опорные реакции при а)подвижных б)неподвижных (по горизонтали) опорах. Будете участвовать, так сказать, в высоконаучном эксперименте?
Предлагаю первым делом рассмотреть треугольную ферму...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2009, 12:39
#50
ssorov

Инженер
 
Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Предлагаю сравнить простую прямоугольную ферму и эквивалентную ей балку. Т.е. посмотреть на опорные реакции при а)подвижных б)неподвижных (по горизонтали) опорах. Будете участвовать, так сказать, в высоконаучном эксперименте?
Предлагаю первым делом рассмотреть треугольную ферму...
Это бессмысленная трата времени. Сможете назвать теоретически причины, из-за которых может получиться разница? По-моему таких причин нет.
1) При подвижных опорах реакции в обоих случаях будут V=q*L/2; H=0.
2) При неподвижных опорах и одинаковой изгибной жесткости балки и фермы возникнут одинаковые углы поворота (Teta) на опорах. V опять будут q*L/2, а H=V*tg(Teta)
P.S. Мы ушли далеко в сторону от вопроса автора )) Надо отдельную ветку открывать.
P.P.S. Ильнур, можно поинтересоваться, что вы заканчивали (вуз, кафедру)? Не для подколов и шуток, а просто для себя.
ssorov вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2009, 12:42
#51
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


теоретически причины:Нейтральная линия ферм расположена намного выше нейтральной линии балок. Кроме того, балки можно опереть ровно по этой горизонтальной линии, а фермы - только или вверху или внизу.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2009, 13:02
#52
ssorov

Инженер
 
Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
теоретически причины:Нейтральная линия ферм расположена намного выше нейтральной линии балок. Кроме того, балки можно опереть ровно по этой горизонтальной линии, а фермы - только или вверху или внизу.
1) Расположение нейтральной линии на усилия не влияет никак. Даже если речь о стат. неопределимой системе, то там усилия и их распределения (помимо величины нагрузки и пролета) зависят от жесткости E*J, которая никак не зависит от расстояния от нейтральной линии докрая сечения балки/фермы.
В конечном счете можно сделать балку и ферму одинаковой высоты (забудем об устойчивости стенки пока), положение нейтрального слоя будет также одинаково.
2) Можно запроектировать узел опирания фермы по нейтральной линии. Просто никакой необходимости в этом нет.
ssorov вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2009, 13:06
#53
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


1) На которые усилия не влияет? на реакции?
2) Можно и подшипниковый узел запроектировать (в т.ч и в жб ). Это дорого. А необходимость в уменьшении нерасчетных усилий, возникших из-за несоответствия расчетной схемы реальной, всегда есть. Кстати, когда по-другому никак, катковые все-таки проектируем.
3) Без конкретных примеров можно долго говорить.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2009, 13:28
#54
ssorov

Инженер
 
Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1) На которые усилия не влияет? на реакции?
2) Можно и подшипниковый узел запроектировать (в т.ч и в жб ). Это дорого. А необходимость в уменьшении нерасчетных усилий, возникших из-за несоответствия расчетной схемы реальной, всегда есть. Кстати, когда по-другому никак, катковые все-таки проектируем.
3) Без конкретных примеров можно долго говорить.
1) Ага. Но не только. В ферме с параллельными поясами, например, усилие в поясе * на высоту фермы даст балочный момент. ))
2)Можно. А можно и в металле так сделать. И ферму из объемных, а не стержневых КЭ посчитать в Ансисе. Но для простых конструкций, когда нет больших пролетов и огромных нагрузок, смысла нет никакого.
3)Попробовать опровергнуть СНиП я б вам еще помог. Но опровергать сопромат... Тут я вам не помощник, тут люди поумнее нас с вами работали не один год...
Из всех материалов только работа стали хорошо согласуется с теорией (в т.ч. и СНиП). Поэтому я и бью на теорию. Поэтому и не собираюсь ее оспаривать.
ssorov вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2009, 13:38
#55
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Вы утверждаете, что этот узел офигенен:

С точки зрения "сопромата" он отвратителен. Там полно нерасчетных (не учтенных при расчете фермы) сил. В т.ч. реактивных. При анализе (с помощью СКАД, а не Ансис) конкретных примеров вылезают НЕДОПУСТИМЫЕ усилия.
Вот о чем речь. Предлагаю все же не болтать, а примеры разобрать - все равно энергии и времени на разговоры Вы тратие столько же.
Кстати, по 1): момент один, а геометрические размеры разные. Разные и перемещения узлов, особенно опорных.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2009, 13:53
#56
ssorov

Инженер
 
Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы утверждаете, что этот узел офигенен:

С точки зрения "сопромата" он отвратителен. Там полно нерасчетных (не учтенных при расчете фермы) сил. В т.ч. реактивных. При анализе (с помощью СКАД, а не Ансис) конкретных примеров вылезают НЕДОПУСТИМЫЕ усилия.
Вот о чем речь. Предлагаю все же не болтать, а примеры разобрать - все равно энергии и времени на разговоры Вы тратие столько же.
Кстати, по 1): момент один, а геометрические размеры разные. Разные и перемещения узлов, особенно опорных.
Я не говорил, что он "офигенен". Я лишь утверждаю, что он вполне соответствует расчетной схеме. Там полно нерасчетных (не учтенных при расчете фермы) сил. В т.ч. реактивных. Не согласен.
Раз уж вам так не терпится, так приведите сами примеры своих утверждений. Я этим заниматься не очень хочу, т.к. у нас скорее всего разные взгляды на формирование КЭМ, и то, что вы сочтете правильно представленным в скаде узлом, для меня покажется полной чепухой. И наоборот. Это надо вместе сидеть за чашкой чая и вместе строить эту КЭМ. А до Башкортостана от нижегородчины далековато будет.
И всё равно все останутся при своих мнениях.

Добавил:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
момент один, а геометрические размеры разные. Разные и перемещения узлов, особенно опорных.
Геометрические размеры никакого отношения к опорным усилиям не имеют. Ни в одну расчетную формулу не входит высота балки/фермы. Перемещения узлов при одинаковых жесткостях будут одинаковыми. Вспомните ручной расчет, например, рам в строительной механике. Там ригель заменяли жесткостью и считали, а потом подо эту жесткость конструировали ферму или балку -- всё равно.

Последний раз редактировалось ssorov, 03.11.2009 в 14:04.
ssorov вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2009, 14:07
#57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ssorov Посмотреть сообщение
...Раз уж вам так не терпится, так приведите сами примеры своих утверждений...
Уже приводил такие примеры. Еще приведу, вот подготовлю. В Скаде будет не узел, а линейный расчет поперечника.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2009, 14:28
#58
Oleg21


 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156


так в каком все таки виде сделать опорные узлы?
Oleg21 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2009, 14:42
#59
ssorov

Инженер
 
Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62


Я думаю, золотой серединой будет узел как здесь в 7 посте справа.:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=41533
Только уголок у основания кромсать не надо. Оставьте его как есть.
Надеюсь, Ильнур со мной согласится.
Подварите к нижнему поясу опорную пластину --> сквозное отверстие --> и 2 болтами на плиту оголовка колонны
ssorov вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2009, 16:20
#60
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
А что мешает колонны продлить?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > металлическая ферма

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ферма металлическая 12 м Andrey_Kostanay Металлические конструкции 52 23.06.2010 20:23
Металлическая рама,где колонна 12м и ферма 27м. DIMARIK Металлические конструкции 2 05.06.2009 23:25
Ферма металлическая 39 м Трум-пурум Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 05.06.2009 14:57
48 м металлическая ферма Saiko Металлические конструкции 5 10.07.2007 19:35
Металлическая пространственная ферма из одиночных уголков Паша П.М. Металлические конструкции 14 01.08.2006 10:06