Уважаемые форумчане.

Прошу разъяснить, правильно ли я понимаю, что при определении расчетного сопротивления грунта основания R (формула 5.7 СП 22.13330.2011) угол внутреннего трения и удельное сцепление принимаются не просто для грунта в уровне основания фундамента, а для каждого из них принимается средневзвешенное значение для слоев на толщину z (по п.5.6.10)?
Причем эти значения должны быть умножены на коэффициент доверительной вероятности 0,85 (по п.5.6.10)?

Но как тогда определять средневзвешенное значение удельного сцепления на толщину z, если в этой толщине попадаются пески? Для слоя песка принимать удельное сцепление = 0 ?
Просмотров: 13522
 
Непрочитано 23.11.2016, 00:40
#2
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,058


да
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 06:52
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,992
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от projserv Посмотреть сообщение
Причем эти значения должны быть умножены на коэффициент доверительной вероятности 0,85 (по п.5.6.10)?
НЕТ!
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2016, 08:23
#4
projserv


 
Регистрация: 07.08.2014
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
НЕТ!
Почему, прошу пояснить?
projserv вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 09:36
#5
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от projserv Посмотреть сообщение
Причем эти значения должны быть умножены на коэффициент доверительной вероятности 0,85 (по п.5.6.10)?
Нет. Значения характеристик должны даваться в результатах инженерных изысканий с долей вероятности 0,95 и 0,85. Грубо говоря, 0,85 - это характеристики для расчетов по II ГПС. Ищите эти значения в отчете геологов.
СП 22.13330.2011, пункт 5.3.16:
"Доверительную вероятность расчетных значений характеристик грунтов α принимают равной при расчетах оснований по первой группе предельных состояний 0,95, по второй группе — 0,85. При соответствующем обосновании для сооружений I уровня ответственности допускается принимать большую доверительную вероятность расчетных значений характеристик грунтов, чем указано выше.
Примечания:
1) Расчетные значения характеристик грунтов, соответствующие различным значениям доверительной вероятности (для расчетов по первой и второй группам предельных состояний), должны приводиться в отчетах по инженерно-геологическим изысканиям.
2) Расчетные значения характеристик грунтов фи, с, сu и ρ для расчетов по несущей способности обозначают,фиI, сI, сuI и ρI, а по деформациям — фиII, сII, сuII и ρII."
__________________
Everybody Lies

Последний раз редактировалось Pro100x3mal, 23.11.2016 в 09:41.
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 11:16
#6
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,058


Цитата:
Сообщение от projserv Посмотреть сообщение
Почему, прошу пояснить?
Эти вероятности геологи уже выдают.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2016, 11:53
#7
Stingry


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112


Доброго времени суток.
Уважаемые инженеры, у меня такой вопрос.
Почему при доверительных коэффициентах альфа=0,85 мы получаем нормативные значения характеристик грунта (например сцепление)?
А не скажем по логике вещей такое значение 2/0,85=2,35.
Прилагаю скан с геологии.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Коэфициент.jpg
Просмотров: 934
Размер:	269.0 Кб
ID:	180776  

Последний раз редактировалось Stingry, 14.12.2016 в 13:27.
Stingry вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2016, 12:00
#8
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
доверительных коэффициентах альфа=0,85
Курите поиск на тему коэффициентов доверительной вероятности и статистической обработки результатов. 0,85 это не коэффициент запаса!
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2016, 12:03
#9
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
А не скажет по логике вещей такое значение 2/0,85=2,35.
А как вы понимаете альфа 0,95 или 0,85 ?
Из СП 22
Цитата:
1. Нормативные значения угла внутреннего трения фиn, удельного сцепления cn и модуля деформации E допускается принимать по таблицам приложения Б. Расчетные значения характеристик в этом случае принимают при следующих значениях коэффициента надежности по грунту.

в расчетах оснований по деформациям............................................................... gg = 1;

Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 14.12.2016 в 12:23.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2016, 14:20
#10
Stingry


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112


Я понимаю таким образом.
Например мы имеем какое-то значение предположим число 5.
Т.е. если мы считаем что у нас доверительная вероятность 0,95 относительно числа 5, то вероятность, что значение 5 будет составлять 95%.
При делении числа 5\0,95=5,26 данное значение будет прилежать нашу доверительную вероятность к 100%.
Так я это вижу.
Примечание из снипа.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Доверительная вероятность.jpg
Просмотров: 493
Размер:	408.6 Кб
ID:	180801  
Stingry вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2016, 14:31
1 | 1 #11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,992
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Т.е. если мы считаем что у нас доверительная вероятность 0,95 относительно числа 5, то вероятность, что значение 5 будет составлять 95%.
Не менее 95% образцов должны иметь показатель не ниже 5. Или не выше

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
При делении числа 5\0,95=5,26 данное значение будет прилежать нашу доверительную вероятность к 100%.
ну конечно же нет. 0,95 - это доля от количества измерений, а не измеренных показателей
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 14.12.2016 в 14:37.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2016, 15:08
#12
Stingry


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112


Понятно.
Спасибо большое кто откликнулся.
Такой вопрос еще появился. Каким образом тогда расчетные программы просчитывают доверительную вероятность с кажем с 0,95 на 0,85, когда там требуются опытные данные?

Последний раз редактировалось Stingry, 14.12.2016 в 15:34.
Stingry вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 13:15
1 | 1 #13
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,992
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Каким образом тогда расчетные программы просчитывают доверительную вероятность с кажем с 0,95 на 0,85, когда там требуются опытные данные?
Смотря какие. Из известных мне (по сути калькуляторы по снипу) - вводим сами значения с уже принятой доверительной вероятностью.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 13:55
#14
Stingry


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112


Например есть такая популярная программа как "Foundation" версии скажем 12.
Там есть специальная галочка для автоматического пересчета с доверительной вероятностью с 0,95 на 0,85.
Также можно вводить эти данные вручную.
Вот.
Stingry вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 14:23
| 1 #15
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,992
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Давно это было (я про мат. статистику) может и есть прямая формула пересчета, а может разработчики сами ее вывели из "типовой" кривой распределения.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 15:02
#16
Stingry


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112


Да вполне возможно, а по другому вряд ли они могли поступить.
И всё же грунт может быть абсолютно разным тут не угадаешь, опять же с кокой-то долей вероятности+запас.
Тут на днях читал про пучинистость грунтов. Сопоставив научные экспериментальные данные с диаграммами и формулу и данные из СНИПа выходит, что в последней запас в 50% случаях тройной.
Да СНИП это документ, но не надо забывать и про другую литературу над которой трудились много голов далеко не глупее тех кто выпускал СНИП.
Да хорошая штука эта наука-))))
Stingry вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Правильное определение угла внутр. трения и удельн. сцепления при расчете R грунта основания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетное сопротивление грунта основания под существующим фундаментом crosandr Основания и фундаменты 83 18.05.2020 22:20
Цементация - как усиление грунта основания под фундаментом Stranix Основания и фундаменты 55 01.11.2017 00:08
Расчетное сопротивление грунта основания Regby Основания и фундаменты 27 07.04.2015 12:16
Определение границы слоев грунта основания sersol92 Основания и фундаменты 2 30.01.2015 16:14
Взвешенное состояние грунта при расчете свайного куста??? Michail Основания и фундаменты 7 03.03.2009 07:24