05.02.2014, 12:57 | #1 | |
Как рассчитать диаметр трубопровода ?
Регистрация: 16.01.2014
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 7088
|
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Регистрация: 16.01.2014
Сообщений: 13
|
Apelsinov, спасибо большое
----- добавлено через ~6 мин. ----- Apelsinov, а вот еще вопрос.Мы же так находим расход?Расход=тепловая нагрузка отопления/(теплоемкость воды*разница температур теплоносителя),где теплоемкость=4,19,а разность t=20...но как я понимаю,это общий расход?а как нам тогда определить диаметр трубопровода на отдельные участки,например,на стояки,на разводку ?по таблице Шевелева я определил диаметр в 16 мм,но это опять-таки у меня получилось по общему расходу ,который я нашел по раннее упомянутой формуле.Заранее спасибо |
|||
|
||||
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 18
|
исходя из теплопотерь в здании определяется тепловой поток, потом определяется скорость движения теплоносителя, или расход, используя температурный перепад, а потом под этот расход определяется диаметр трубопровода, с 1/2' трубой у тебя работать ничего не будет, не меньше 1'', т.е. 25мм. и вопрос в другой теме, видимо))
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.01.2014
Сообщений: 13
|
так,тепловой поток я определил,а потом как определить скорость движения теплоносителя?
----- добавлено через ~2 ч. ----- во всех источниках определение скорости движения теплоносителя завязано с диаметром трубы,то есть чтобы найти скорость,нужно знать диамтер...так а как мне тогда найти диаметр без скорости?или мы просто принимаем скорости от 0,8 до 1.5 м/сек |
|||
|
||||
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 18
|
тепловой поток это энергия в единицу времени, энергия это в любом случае c*m*дельта Т, диффериенцируя по времени получим c*Q*дельта Т, где Q расход в теплоносителе, расход это скорость*(П*D^2)/4, ну или по таблицам Шевелева, но тепловой поток надо брать по всему стояку, это Раз, необходимо учесть потери на вентиляцию, это Два, Исходить целесообразно из производительности тепла отопительных приборов, и скорость принимать около 1 м/с
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.01.2014
Сообщений: 13
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
Так говорил ShaggyDoc
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=193882&postcount=10
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Регистрация: 16.01.2014
Сообщений: 13
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- но если я правильно понял,то скорость в трубах определяется исходя их диаметра трубопровода?получается какой-то замкнутый круг? |
|||
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? | SerStar | Основания и фундаменты | 9 | 17.02.2024 17:02 |
Autocad MEP 2012. В новых каталогах пропали пропали некоторые свойства, в частности откуда брать теперь номинальный диаметр для труб? | andr_g | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 70 | 28.08.2015 20:31 |
как приделить диаметр трубопровода? | Incognito88 | Отопление | 2 | 06.08.2012 17:38 |
Как определить диаметр трубопровода? | OlegAC | Инженерные сети | 14 | 25.01.2012 11:41 |
Помогите рассчитать опору (диаметр трубы) Г-образного крана? | DrMcSheen | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 25.09.2010 22:45 |