Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > повышение предела огнестойкости деревянных конструкций мансарды

повышение предела огнестойкости деревянных конструкций мансарды

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.02.2010, 22:26 #1
повышение предела огнестойкости деревянных конструкций мансарды
cveto4nica
 
Регистрация: 09.02.2009
Сообщений: 12

Подскажите, возможно ли вообще реально пройти экспертизу с деревянными конструкциями мансардного этажа в общественном здании. Загвоздка в том, что здание уже стоит, заказчик полагал, что ему все подвластно, но пожарники тормозят проект. Что можно сделать в этом случае, как достичь предела огнестойкости деревянных перекрытий R 45, неужели нет никакого выхода?
Просмотров: 5896
 
Непрочитано 19.02.2010, 22:33
#2
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


После "Хромой лошади" остаётся одно - вскрыть все закрытые деревяшки. Пригласить инспектора с УПО. Заключить с УПО договор на проведение огнезащиты - естественно с оплатой.
Это будет называться - сам написал, сам выучил на память - пожарники сами выполнят работу, получат бабульки и подпишут акт огнезащиты и акт приёмки.
Других ходов не вижу.

Последний раз редактировалось Регистр, 19.02.2010 в 22:39.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2010, 23:09
1 | #3
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Посмотрите http://dwg.ru/dnl/1459
Вообще огнестойкость любых деревянных конструкций можно повысить применением штукатурного слоя. Не зря в старых зданиях на деревянных потолках и стенах делали штукатурку по дранке.
 
 
Непрочитано 20.02.2010, 10:00
#4
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Обшить гипсокартоном толщ. 12мм. в два слоя.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 23:33
#5
2cobaku

АР,КД
 
Регистрация: 01.04.2010
С-Петербург
Сообщений: 118


Гипсокартон на два слоя проходит. И испытания проводились, т.ч. пожарные не должны быть против.
Ну еще могут попросить закладку базальтовой теплоизоляции. И в самом плохом варианте установку просечной сетки.
2cobaku вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 12:33
#6
Fraqtal

ГИП
 
Регистрация: 10.09.2009
СПб
Сообщений: 113
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™


Добрый день!
Кто-нибудь знает, можно ли довести предел огнестойкости несущих клееных деревянных стропил до 90 минут? И так, чтобы экспертизу пройти?
__________________
F r a q t a L
Fraqtal вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > повышение предела огнестойкости деревянных конструкций мансарды

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Определение пределов огнестойкости конструкций Ольга Павлова Технология и организация строительства 18 05.12.2008 13:49
Норма времени для деревянных конструкций и сэндвич-панелей 0ise Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 18.01.2008 20:16
Повышение предела огнестойкости МК Filcarpenter Прочее. Архитектура и строительство 7 11.02.2007 10:35