| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.02.2018, 14:31 | #1 | |
Необходимо решение: выдавило сваи фундамента опоры ЛЭП
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 8016
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
1) До августа тянуть не стоит, весной самое пучение - сверху вода подтаивает, снизу подмерзает, и начинается специфичное веселье под названьем "булгуняхи".
2) Ну на величину оттаивания. Причём даже не факт, что там вечная мерзлота, да ещё залегающая близко к поверхности да с нормальным температурным режимом. Мало того, что Якутия большая, так из личного опыта - пара относительно свежих геологических отчётов из городов в районах с формально вечной мерзлотой неиллюзорно показывают таяние этой самой вечной мерзлоты в верхних слоях... Так или иначе - замена грунта в слое сезонного промерзания. |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Рыть глубокие котлованы не лучший вариант. Во первых потому, что можно ненароком нарушить температурный режим ММГ, если таковой имеется, а работы как раз придётся вести летом и ручным способом. Во вторых можно заработать существенные деформации действующей опоры ВЛ освободив стволы свай от грунта.
Если уж и заменять грунт то пожалуй на небольшую величину на участке с минимальными отрицательными температурами и максимальной интенсивностью пучения (0,5-1 м). |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Ну, пожалуй причину установили точно- силы морозного пучения. На этапе проектирования можно было бы заложить бн сваи с уширением например.
Предлагают варианты для уменьшения этих сил, наряду с заменой грунта можно предложить и облейку / обмазку для снижения трения. Изменить тепловой режим? ... Как у нас утепляют мелкозаглубленный фундаменты... Не уверен в эффективности... Изменить НДС... Пригрузить... Наверное плохой вариант... Усилить доп сваями, длиннее или с уширением? Наверное каких то конструктивных мероприятий хватит, раз уж выперло одну сторону только... Как теперь вернуть проектное положение, ждать чтоли? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Мало, что ли по России кривых опор ЛЭП. Это нормально, стоят.... А так опоре уже 7 лет, пора чинить. Забейте (забурите) рядом сваи и включите их в работу через мет.связи с выдавленными. На нормальных сваях переделать опорные башмаки, что бы выровнять крен. Обваловку сделать. Но для этого надо напругу на линии отключать, а пойдут ли на это? Надо уложиться в 1.5-2 месяца, такой кажется в Якутии более-менее теплый сезон.
----- добавлено через ~14 мин. ----- Да, еще стоит выяснить, что за сваи, не порвало ли их по стволу (на всякий случай). Если обычные гражданские, не мостовые или гидротехнические - запросто. Но такое редко бывает, чаще ростверки поднимает в сильные морозы при простой анкеровке - заводке выпусков в тело бетона.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
То есть морозное пучение действует избирательно? Может опору кто-то сглазил?
Там рядом елочки растут, а на мерзлоте елочки растут? Поднимайте инженерные изыскания, исполниловку по сваям,внимательно изучите эти покалеченные сваи и только потом переходите к изучению морозного пучения. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26
|
Цитата:
Цитата:
Могли на этапе строительства и сваи подрубить Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.03.2018 в 10:49. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
Предположение из разряда фантастики, перестали забивать сваи при соответствующем отскоке молота, а работы производили в летний период, и дошли только до слоя в котором вода может находится в двух агрегатных состояниях (вода и лед) не заглубились в вечную мерзлоту, а где то на границе (в отличие от двух других опор похоже), ну и далее за счет морозного пучения начало выдавливать сваи наверх (хотя если висячие сваи то возможно и пучение выдавливает сваи трением по боковой поверхности - самый проблемный вариант). Пригрузом на конструкцию и в уровне дневной поверхности ничего не добьешься, так как для таких мачт ветер, лед на тросах и обрыв тяжей основная нагрузка, а сваи на горизонтальные нагрузки не работают, в один прекрасный момент просто переломятся.
Кстати еще как вариант, что тоже нельзя отрицать, сваи не держат выдергивающую нагрузку, тогда это уже другой случай совершенно. Мое предложение , как вариант для морозного пучения, выкопать котлован, разбить бетон свай и устроить подземный ростверк между 4-мя сваями который своим весом и размерами будет компенсировать морозное пучение и горизонтальные усилия. Глубина котлована будет зависеть от несущей способности сваи на изгиб как консольной колонны. От деформаций уже произошедших не избавишься, но избежишь дальнейшего выпирания свай и возможности хрупкого разрушения свай от поперечной силы. В случае если сваи не выдерживают выдергивающую нагрузку (а это зависит от геологии и типа мачты), то ростверк который повяжет сваи это решение проблемы. Кстати а какая опора? Обычная или Натяжная, нагрузки на одну и другую сильно различаются. Offtop: И да, я бы сначала проверил не геологию и все что связано с фундаментами а происходили ли обрывы тяжей или кабелей на трассе непосредственно около данной опоры, это экстремальный случай нагрузки и из за обрыва возможно выдернуло сваи а потом мачта села обратно, что похоже на правду согласно тому какой зазор между гайкой анкера - окончанием резьбы и плитой опирания пояса.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 01.03.2018 в 02:12. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26
|
Цитата:
чертежи по рд Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.03.2018 в 11:22. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Буровая свая.
Что ж Вы хотели? При самом лучшем раскладе удерживающая сила меньше или равна касательным силам морозного пучения. Плюс ветерок и результат очевиден. А может и раствор вовсе не добрался до нижней половины, если сначала погрузили сваю затем лили раствор. Последний раз редактировалось olf_, 03.03.2018 в 08:34. |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Короче самый надежный вариант - продублировать сваи и завязать их с элементами опоры. В таком случае не надо танцевать с бубнами и гадать где сваю могли отрубили варвары-строители и где раствор кроты прогрызли.
А так если свая проектная, то одна СОУшка могла бы проблему решить без привлечения лопат и тяпок. ----- добавлено через ~8 мин. ----- И кстати свая на место уже не вернется, она вмерзает ниже глубины оттаивания и фиксируется после каждого сезонного цикла. Последний раз редактировалось B0RGiR, 01.03.2018 в 21:56. |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
п. 6.3.11 а) СП 25.13330
марка не нормируется, нормируется только состав для приготовления при котором проводились испытания - прим. к табл. В.3 СП 25.13330, табл. 3.1 "Рекомендации по устройству свайных фундаментов в вечномерзлых грунтах". можно и помёт куриный залить ежели испытания имеются. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Покритикуйте решение по устройству фундамента вокруг существующего подвала | irq07 | Основания и фундаменты | 14 | 03.04.2013 12:47 |
Возможно ли заземление конструкций башни связи через сварку без нарушения её сборности? Такое решение необходимо и достаточно? | Недоинженер | Электроснабжение | 2 | 15.08.2012 17:36 |
Необходимо ли выполнять расчет на смятие кирпичной кладки, если под опоры железобетонных балок уложены опорные подушки по серии. | sinner | Железобетонные конструкции | 2 | 09.06.2011 17:03 |
Пример расчета свайного фундамента под опоры ЛЭП | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.01.2010 20:38 |
Отделение печного фундамента от основной ленты - необходимо? | gluhar | Основания и фундаменты | 14 | 27.09.2008 15:49 |