| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.06.2014, 10:51 | #1 | |
Материал трубы при прокладке КЛЭП 0,4кВ через просёлочную дорогу?
Энергетик
МО
Регистрация: 30.11.2007
Сообщений: 73
|
||
Просмотров: 8318
|
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531
|
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833
|
Асбоцемент наше все. Уложил, зачеканил и забыл. Сталь гниет, пластики всякие трескаются и от мороза и от неаккуратного обращения и деградируют быстро и по цене асбоцемент лучше. Не изобретайте велосипед и не слушайте буржуазную пропаганду про вред асбоцемента.
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833
|
Так и запишем, в Подольск асбоцементные трубы ни разу не привозили.
В яндексе 1 млн ответов на запрос "асбоцементные трубы". |
|||
|
||||
Инженерище) Регистрация: 07.12.2012
Спб
Сообщений: 168
|
Склоняюсь к DKC.
Хризотилцементные прошлый век. У DKC большое разнообразие цены и качества. Кольцевая жесткость от SN2 до SN32. Хорошая гибкость, отличные трещиностойкость и диэлектрические свойства, простота в монтаже (элементарное соединение муфтами), долговечность, коррозионная стойкость ну и т.д. З.Ы. Приведите мне достоинства ваших асбестоцементных труб (которые в РФ давно не производят) и я с вами возможно соглашусь в их уникальности=)
__________________
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833
|
Особенно, когда на морозе -30С монтируешь. Или шурфуешь среди зимы лопатой с размаху. Просто няшечки а не пластмасски.
Ну это безбазара очень важная характеристика для трубы, без нее никак. Видимо поэтому стальные трубы с просто потрясающими "диэлектрическими свойствами"(С)(R)(tm) постоянно для этих целей используются. Более того скажу, что самые лучше трубы для прокладки кабелей, это чугуниевые. Лежат по 60 лет и ничо на них не действует. Как новые. Вы не поверите, но асбоце хризотиловые тоже элементарно соединяются муфтами. Причем эти муфты стоят дешевле ДКС-овских. Может сравним эти характеристики у ДКС-овских и асбоце, тьфу, хризотиловых труб? Ну так, поржать над манагерами, которые на уши спагетти вешать мастера. По сравнению с хризотиловыми трубами ДКС - фигня пластмассовая. У нас эти трубы регулярно откапывают (хризотиловые ессно), пролежавшие по не одному десятку лет в земле, и ничо так выглядят - бодрячком. Выше привел. Как производили, так и производят, просто обозвали их по-другому и еще лет сто будут производить, если только манагеры не захватят власть над миром и не промоют мозги каждому проектировщику до самого гипопотамуса по поводу преимуществ безасбестовых труб ДКС. Слово "возможно" выдает в вас любителя подстелить соломки, чтобы в случае чего отступить в словесной перепалки. А отсутствие запятых возле слова "возможно" выдает Болонскую систему, которая участвовала в вашем обучении. Вас убедить уже невозможно, магия манагеров сильнее моей. Но другие, не потерянные для мира, возможно услышат меня и мои доводы и останутся на светлой стороне силы. ЗЫ Для осободоковыристых материал из Вики: Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
В условиях города и когда вокруг электрифицированный транспорт важная
Цитата:
Цитата:
Да уже и заказчики а/ц не согласовывают все пластик заказывают сразу. Не LRC просто ПНД трубы |
|||
|
||||
Инженерище) Регистрация: 07.12.2012
Спб
Сообщений: 168
|
Суровая Челябинская служба Заказчика=)
Для этого элементарные мероприятия провести достаточно. Посмотрел бы я на монтажников которые х/ц трубы соединяют с помощью раствора(про глину врятли кто то вспомнит). Не один ваш довод меня не убедил отказаться от ПЭ или ПП. Это лучший показатель применения х/ц труб)
__________________
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн |
|||
|
|||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833
|
Цитата:
Цитата:
А АСЦ трубу кинул без всяких мероприятий и все. Цитата:
Можно и паяльной лампой пшикнуть, ничо им не делается. Попробуй с пластиком так поступи))) Он хрупкий как печенье. Одно неловкое движение на морозе и все. Да я уже понял, что для вас это бесполезно, о чем и отписался выше. Для других стараюсь. Цитата:
Мы канализацию для слаботочки прокладывали, там пучки АСЦ труб соток 2х4 и больше было. Между колодцами по 30 метров. Проблем не обнаружено. |
||||