Непрочитано 27.07.2015, 13:50 #1
Допустимый прогиб горизонтальных связей по поясам стропильных ферм
VLAD1978
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 6

При проведении обследования несущих металлических конструкций покрытия промышленного здания (Украина) были обнаружены прогибы горизонтальных связей (L=12М) по верхним и нижним поясам стропильных ферм от 20 до 150 мм.
Связи одиночные (распорки), выполнены из холодногнутого швеллера №16, сваренного в коробочку, крестообобразные, выполнены из холодногнутого швеллера №16 и парных уголков.
В нормативной документации нет допустимого прогиба для связей (или не нашел). Может кто подскажет, какой прогиб допустим для связей и какие дать рекомендации по дальнейшей их эксплуатации.
Просмотров: 3853
 
Непрочитано 27.07.2015, 16:20
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Если открыты для обзора - ограничение по эстетико-психологическим требованиям.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2015, 21:11
#3
Ph.D_Steel


 
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 60


1. ДБН В.2.6-163:2010 таблица 1.9.10 с примечаниями.
2. Если прогиб не проходит, можно подвесить через тяжи к прогонам
Ph.D_Steel вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2015, 21:56
#4
Бобёр


 
Регистрация: 02.12.2014
Сообщений: 29


Проверьте гибкость - наверняка не проходят.
Или действительно

Цитата:
Сообщение от Ph.D_Steel Посмотреть сообщение
2. Если прогиб не проходит, можно подвесить через тяжи к прогонам
Бобёр вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2015, 19:47
2 | #5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,621


Сильно подозреваю, что
1) Если распорки по расчёту работают только на растяжение, то деформаций нет вообще в природе.
То есть распорки такие могут работать на сжатие, но в расчёте это гибкие нити.
Пускай изгибаются как угодно. Нормативных требований, соответственно, нет.
2) Если распорки по расчёту работают и на сжатие, то регламентируется только их устойчивость от сжатия. При этом автоматически выполняется все возможные требования по деформациям, так как при значительном прогибе просто теряется устойчивость и элемент складывается.
Нормативных требований соответственно нет и они и не нужны.

В любо случае связи подбираются по гибкости и верно, что тут в расчёте могла быть ошибка, сечение могло быть принято меньше, чем надо.
Проверить просто.
Старый СНиП II-23-81 Стальные конструкции
Глава Предельные гибкости элементов
6 Элементы связей, кроме указанных в позиции 5, а также стержни, служащие для уменьшения расчетной длины сжатых стержней, и другие ненагруженные элементы, кроме указанных в позиции 7

200

7 Сжатые и ненагруженные элементы пространственных конструкций таврового и крестового сечений, подверженные воздействию ветровых нагрузок, при проверке гибкости в вертикальной плоскости

150


Скорее всего у вас там труба ? Тогда гибкость должна быть < 200.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93...B6%D0%BD%D1%8F
Гибкость стержня — отношение расчётной длины стержня l_0 к наименьшему радиусу инерции i его поперечного сечения.
Расчётная длина при шарнирах по краям = длине элемента.
Радиус инерции есть в любом сортаменте.

На 6 м между фермами у меня получалась стальная квадратная труба не менее 140х4 или 140х5, если не ошибаюсь.
Из соображений пожарной безопасности для РФ брал везде толщины не менее 6-7 мм, чтобы можно было красить огнезащитными красками (приведённая толщина должна быть не менее 5 мм, если меньше, то красить нельзя).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 31.07.2015 в 19:53.
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Допустимый прогиб горизонтальных связей по поясам стропильных ферм

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую гибкость принимать для растянутых горизонтальных торцевых связей (ферм) при подвесных кранах Igor1985 Металлические конструкции 2 26.05.2015 14:18
Регламентируется ли где-то в нормах прогиб горизонтальных связей? Igor1985 Металлические конструкции 4 24.05.2015 22:13
Предельно допустимый прогиб ферм и колонн Я Ольга Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.02.2014 14:42