Нулевая марка раствора
ник25
 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573

Здравствуйте, коллеги! В обследуемом здании взяли образцы кирпича и раствора, в заключении лаборатории про раствор написано "не удалось изготовить образец", т.к. раствор рассыпается в руках. Значит ли это, что у него нулевая марка по прочности? И допускается ли оставлять такие стены без усиления, если по расчету простенки "несут" даже с нулевой маркой раствора.
Просмотров: 3127
 
Непрочитано 20.08.2015, 13:14
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Скорее всего просто не удалось изготовить образец. Надо повторно направить образец. За ту же сумму договора с лабораторией.

Как могут простенки нести с 0 маркой раствора ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 13:21
#3
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Как могут простенки нести с 0 маркой раствора ?
ну почему, нулевая марка раствора есть в СНиП Каменные и армокаменные, но оставлять в таком виде... Я бы не хотел там жить
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 14:09
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Offtop: http://www.youtube.com/watch?v=F5OTL9QpmNs
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2015, 11:19
#5
Bonussandro

Инженер-затейник
 
Регистрация: 14.03.2013
Смоленск
Сообщений: 242
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™


А что мешает перестраховаться и заложить усиление?
__________________
Si vis pacem, para bellum
Bonussandro вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2015, 16:00
#6
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Ну там раствор может быть даже и не плохой. А вот сцепления совсем нет.
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2015, 16:07
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
Ну там раствор может быть даже и не плохой
Наверное был когда-то неплохой.
Скорее всего размолаживали не единожды за сроками схватывания, ложили насухо и кирпич высасывал воду, - тогда это - серый песок, не всегда имеющий структурную прочность.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2015, 16:01
#8
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Цитата:
Сообщение от Bonussandro Посмотреть сообщение
А что мешает перестраховаться и заложить усиление?
Так и будет, но хотелось бы грамотно обосновать - деньги то народные)

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Offtop:
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=F5OTL9QpmNs
Скорее всего, кладку вели на жаре без увлажнения, кирпич впитал всю воду из раствора и цементации не произошло.

В старом СНиПе I-В.11-62 была таблица с минимальной маркой раствора для разных групп конструкций, но его в 75 году отменили без замены.

Последний раз редактировалось ник25, 23.08.2015 в 08:51.
ник25 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Нулевая марка раствора

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Протокол определения прочности на сжатие штукатурного ц/п раствора stroyman Обследование зданий и сооружений 11 08.02.2017 01:38
Какова минимальная марка кирпича и раствора для несущих стен? Artem0701 Каменные и армокаменные конструкции 27 16.05.2015 00:47
класс и марка бетона Net Железобетонные конструкции 139 19.02.2015 11:46
Проблема списания перерасхода раствора для кладки Я123 Технология и организация строительства 6 14.05.2013 15:51