Расстояние ДЭС от резервуаров СУГ и от резервуаров РГС(темных и светлых нефтепродуктов)
Регистрация: 27.08.2015
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 5852
|
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Не считается конечно, даже по определению, ДЭС - это не склад. Нормативов не найду и не скажу, знаю только по опыту (где-то приходилось слышать) что до куба норм, а свыше уже там какие-то ограничения по пожарке кажется, может и ошибаюсь (типа нельзя ставить в одном помещении ДЭС бак ёмкостью больше куба, делали такой проект и бак выносили в соседнее помещение, огнезадерживающие клапана ставили на трубопровод). А у дизеля по вашей логике что расходного бака не может быть? Да куча дизелей со своим баком (баки как правило на дизелях выполняются в раме).
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Вот это я не знаю как по "технологии", скинь ссылку где смотришь какие там варианты вообще есть, по ПУЭ это машинное помещение, у вас ДЭС наверняка в контейнере, они наверное считаются негорючими (какая там категория тоже не знаю) и называться могут как-то иначе. Вот по ПУЭ
Цитата:
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
По определению не тот СП, автозаправочные станции, ройте в другом направлении. Вы же не проектируете автозаправочную станцию, у вас промышленный объект, авто там и в помине нет. Или же всё-таки это где-то на заправке стоит ваш дизель? Я просто как-то больше дизеля ставил на какие-нибудь месторождения или ЦОД-ы. Если это всё-таки АЗС тогда я думаю лучше брать по этой таблице п.п. 8 Здание котельной на дизельном топливе, по пожарной нагрузке нечто соизмеримое думаю.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.08.2015
Сообщений: 2
|
Цитата:
Исходной информации мало, прилагаю консультативное письмо "Техэксперта" по ДЭС, может будет полезной автору. |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
Если сделаете по п.8.8 СП 4, ни у одного эксперта претензий не будет
Хотя, есть еще п.5.41 СП 18.13330.2011 ----- добавлено через ~4 мин. ----- Эксперт не ответил на основной вопрос, какое принимать расстояние от ДЭС, если считать её технологической установкой? По каким нормам? По расчетной СЗЗ? |
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2015
Сообщений: 29
|
Сп 4 13130 2013
6 Требования к объектам производственного и складского назначения класса функциональной пожарной опасности Ф5 Где как раз Котельная: 6.9.1 Требования настоящего подраздела следует соблюдать при проектировании зданий и сооружений котельных. При проектировании встроенных, пристроенных и крышных котельных следует дополнительно руководствоваться требованиями строительных норм и правил тех зданий и сооружений, для теплоснабжения которых они предназначены. 8.1 Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен: - с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров; - со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 98. Требования к дорогам, въездам (выездам) и проездам на территории производственного объекта 7. Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий высотой не более 12 метров должно быть не более 25 метров, при высоте зданий более 12, но не более 28 метров - не более 8 метров, а при высоте зданий более 28 метров - не более 10 метров. СП 18.13330.2011 5.41 Расстояния от бортового камня или кромки укрепленной обочины автомобильных дорог до зданий и сооружений следует принимать не менее указанных в таблице 2. Т а б л и ц а 2 Здания и сооружения Расстояние, м 1 Наружные грани стен зданий, включая тамбуры и пристройки: а) при отсутствии въезда в здание и при длине здания до 20 м б) то же, при длине здания более 20 м в) при наличии въезда в здание двухосных автомобилей и автопогрузчиков г) при наличии въезда в здание трехосных автомобилей д) при наличии въезда в здание только электрокаров 1,5 3 8 12 5 ----- добавлено через ~3 мин. ----- То есть по сп4 Котельная работающая на аналогичном топливе можно приравнять к ДЭС. А учитывая пункт 8.8 Сп 4 , которая не относится к Ф5 , к коим относиться котельные можно не учитывать по отношению к ДЭС. И руководсвоваться Сп 18 И ФЗ 123 так выходит? ----- добавлено через ~5 мин. ----- У меня там места нет почти и так выходит что Сп4 со своими 5-ью метрами мне не к стать , а по сп18 пункту 5.41 все утраивает) Последний раз редактировалось newrafael2015, 03.09.2015 в 16:10. |
|||
|
|