В расчете токов кз при составлении схемы замещения фигурирует такой параметр как сопротивление энергосистемы, который вычисляется с помощью тока трехфазного кз системы. Откуда взять этот ток?
Под энергосистемой в данном случае как я понимаю, подразумевается вся система электроснабжения от источника питания (генератора) до рассматриваемой ТП. Необходимо иметь однолинейную схему всей системы чтобы посчитать этот ток, или ток трехфазного кз системы уже вычисленное значение (как я понимаю, оно неизбежно ранее должно было рассчитываться). У кого тогда запрашивать это значение тока кз?
Просмотров: 1897
 
Непрочитано 08.10.2015, 17:50
1 | #2
Irishka


 
Регистрация: 31.07.2008
Сообщений: 10


Да, этот ток вы берете как исходные данные. Его надо запрашивать (причем максим. и минимальное значение, а иногда и 1-фазный) в энергоснабжающей организации, выдавшей ТУ на подключение (у нас часто его в ТУ сразу же и указывают).
Irishka вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 23:58
#3
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


+1, по ТУ смотрите к кому обращаться. Причём у них значение может быть и не расчётное, а выставленным уставками защиты выше.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2015, 05:28
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
у них значение может быть и не расчётное, а выставленным уставками защиты выше
Это как, значение тока к.з. по выставленным уставками защиты.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 11:01
#5
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Это как, значение тока к.з. по выставленным уставками защиты.
Данных нет, принимаем по стойкости коммутационного аппарата, сталкивался уже с таким
kifa вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 11:25
#6
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Это как, значение тока к.з. по выставленным уставками защиты.
Вот товарищ kifa вам объяснил как это бывает. Проект делался при царе горохе, где он сейчас никто не знает, из эксплуатации никто расчётами не владеет, поэтому дают только уставки, тем более что в любом случае проектировщику нужно будет на них ориентироваться.
Jоhnny вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Помогите разобраться с расчетом токов кз для релейной защиты

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите разобраться с расчетом коробчатой балки (схема из пластин) Алексей В. SCAD 1 18.04.2012 12:20
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
Помогите разобраться с расчетом металлоконструкции HELP SCAD 13 10.01.2011 16:47
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03