Непрочитано 20.02.2009, 21:55
Ростверк и пол по грунту
intermol
 
Проектирование зданий и сооружений
 
Москва
Регистрация: 05.12.2007
Сообщений: 129

Возник вопрос: трехэтажное здание, фундаменты свайные, ростверки монолитные железобетонные ленточные и кустовые. Пол подвала по грунту. Нужно ли соединять арматурой конструкции ростверков и пола по грунту?
Просмотров: 27779
 
Непрочитано 21.02.2009, 23:03
#21
Volk

конструктор
 
Регистрация: 01.11.2006
Сообщений: 9


А вообще какое функциональное назначение подвальных помещений?? Гараж, офисы, магазины. Если они эксплуатируемые, тогда понятно, но если нет, так зачем заворачиваться
Volk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2009, 23:09
#22
intermol

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 05.12.2007
Москва
Сообщений: 129


Цитата:
Сообщение от Volk Посмотреть сообщение
А вообще какое функциональное назначение подвальных помещений?? Гараж, офисы, магазины. Если они эксплуатируемые, тогда понятно, но если нет, так зачем заворачиваться
Подвальные помещения эксплуатируемые (постирочные, подсобки, гладильные комнаты и т. п. ).
intermol вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 07:32 Бетонный пол два варианта
#23
WolframST

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.12.2012
Сибирь
Сообщений: 41


У меня очень похожая ситуация, и встал вопрос выбора между: помещение насосной, знакопеременные температуры, внутри куча опор под трубы Ф530 с разной нагрузкой, вот и ломаю голову между двумя вариантами . . .
- плитой на ростверке ( но вот пролет 9м, ведь по грунту работа тоже будет, боюсь трещин в местах концентрации напряжений "обрез фундамента").
- плавающая плита пола. Независимый пол, работа по грунту 100%

Сам понимаю, оба варианта имеют место жить, но вот в первом, как то не по-человечески ?!!!

Может кто сталкивался, что подскажет, мыслями поделится ...
Вложения
Тип файла: pdf Бетонный пол.pdf (185.0 Кб, 183 просмотров)
WolframST вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 07:36
#24
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


вариант 3
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 312
Размер:	19.7 Кб
ID:	191231  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 07:48
#25
WolframST

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.12.2012
Сибирь
Сообщений: 41


т.е. вы считаете, что 10см по высоте недостаточно для независимой работы пола?, ростверк под колонну 1500х1500, его по контуру выделять швом
WolframST вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 07:57
#26
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
вариант 3
самый рабочий
WolframST, СП "Полы" п.9.8.

----- добавлено через 45 сек. -----
WolframST, нагрузки от пола на ростверк учтены при расчете ростверка?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 08:07
#27
WolframST

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.12.2012
Сибирь
Сообщений: 41


wvovanw,


Спасибо, что носом ткнули. Нагрузки не учитывал, свая несет много, но для порядку необходимо учесть, хороший пригруз получается. Все-таки я склоняюсь к плавающему полу, с независимым фундаментом под оборудование 1000х1000

Ps Как миниатюру добавить?
WolframST вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 08:20
#28
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Пролет 9м, а в длину сколько? Может лучше сделать ж.б. "чашу" на сваях (или без)?
А так, вариант 3 уж точно лучше, чем 2. Ростверки на сваях, плита на естественном основании. Значит разница осадок будет приличная. Лучше отделять работу плиты от ростверка
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 08:26
#29
WolframST

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.12.2012
Сибирь
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Пролет 9м, а в длину сколько?
В длину 15м (три пролета 6х6х3)
Вложения
Тип файла: pdf План насосной.pdf (45.1 Кб, 79 просмотров)
WolframST вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 08:28
#30
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


WolframST, просадка какого типа, чему равно нач.просад. давление?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 08:33
#31
WolframST

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.12.2012
Сибирь
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
просадка какого типа, чему равно нач.просад. давление?
грунт ИГЭ-302. Суглинок легкий полутвердой консистенции гравелистый (дресвяный) характеризуются естественной влажностью от 12.0 до 20.0%, при среднем значении 15.9%, плотность грунта естественного сложения от 1,93 до 2,29 г/см3, при среднем значении 2.08 г/см3, значением коэффициента пористости в пределах 0,34-0,66 д.е., при среднем значении – 0,51д.е.
Угол внутреннего трения (φ) – 22.5 градусов.
Удельное сцепление (С) – 38.9 кПа.
Модуль деформации (Е) – 29.4 МПа.

R-297кПа

это основание.

по поводу подготовки В7,5 100мм и подсыпки непучинистым грунтом 300-500мм еще думаю
WolframST вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 08:51
#32
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


WolframST, а зачем сваи при таких характеристиках?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 08:52
#33
WolframST

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.12.2012
Сибирь
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а зачем сваи при таких характеристиках?
Сейсмика 9 балов, заказчик решил подстраховаться

Изначально я сделал на естественном, столбчатые. Но вот теперь куралесим
WolframST вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 09:01
1 | #34
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от WolframST Посмотреть сообщение
Сейсмика 9 балов, заказчик решил подстраховатьс
подстраховаться это хорошо, но причем здесь сваи???
Плита по грунту намного эфективней будет.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 09:19
#35
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от intermol Посмотреть сообщение
Пол подвала по грунту.
А как насчет воды? Трехэтажка это минимум пол подвала на -2,5. даже если в Сибири - коммуникации все равно выше.
У вас экспертиза не требует назначать УГВ по верхним коммуникациям?
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 09:25
#36
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
У вас экспертиза не требует назначать УГВ по верхним коммуникациям?
а что были случаи, что такое требуют?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 09:41
#37
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а что были случаи, что такое требуют?
у нас всегда(юг Кузбасса), как минимум последние лет 10 - просто что помню.
ну а кроме того что прорыв канализации в полметре от стенки подвала с помывочной- верховодка чудесно по траншеям бежит - вы же их искусственным покрытием закрывать полностью не будете метров на 50 от здания?

http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1500620520
вот как-то так, стандарт если есть экспертиза, а она у вас судя по всему(3 этажа + эксплуатируемый подвал) будет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вода по коммуникациям.jpg
Просмотров: 133
Размер:	252.4 Кб
ID:	191244  

Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 21.07.2017 в 10:02. Причина: upd
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 10:10
#38
WolframST

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.12.2012
Сибирь
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
Миниатюры
как вы миниатюру вставляете?
WolframST вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 10:14
#39
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от WolframST Посмотреть сообщение
как вы миниатюру вставляете?
просто из вложений мышкой в текст перетащить, форум сам теги поставит
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 10:26
#40
WolframST

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.12.2012
Сибирь
Сообщений: 41


Плита по грунту намного эфективней будет.[/quote]

Спасибо. Просчитаю плиту
WolframST вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ростверк и пол по грунту

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли утеплять пол по грунту в отапливаемом торговом цент андрей1 Архитектура 18 03.04.2022 16:29
Пол по грунту Zombie Архитектура 26 17.11.2010 14:01
Пол по грунту и мостики холода в промздании Layout Конструкции зданий и сооружений 10 27.11.2008 12:25
Пол по грунту (недостатки) Дмитрий Шапкин Конструкции зданий и сооружений 36 04.08.2008 13:38
Пол по грунту под автобусный гараж Nehitriy Конструкции зданий и сооружений 6 15.07.2008 12:43