| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение пассивного давления при расчете на сдвиг по поверхности скольжения.

Определение пассивного давления при расчете на сдвиг по поверхности скольжения.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.02.2011, 10:52 #1
Определение пассивного давления при расчете на сдвиг по поверхности скольжения.
SanVenan
 
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 91

Здравствуйте! Хотелось бы узнать, почему при расчете пассивного давления подпорной стенки на сдвиг по поверхности скольжения берется удельный вес грунта ненарушенной структуры? Мы же должны учитывать неблагоприятные условия работы стены? Источник: справочник проектировщика Сорочан стр. 151-152.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Публикация1.jpg
Просмотров: 123
Размер:	53.6 Кб
ID:	54003  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Публикация2.jpg
Просмотров: 138
Размер:	47.7 Кб
ID:	54004  


Последний раз редактировалось SanVenan, 18.02.2011 в 14:14.
Просмотров: 4025
 
Непрочитано 18.02.2011, 22:06
#2
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от SanVenan Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Хотелось бы узнать, почему ... берется удельный вес грунта ненарушенной структуры
Потому, что обратные засыпки должны уплотняться до достижения нормированного коэффициента уплотнения (обычно от 0.95)
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2011, 17:42
#3
SanVenan


 
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Потому, что обратные засыпки должны уплотняться до достижения нормированного коэффициента уплотнения (обычно от 0.95)
А при чём здесь уплотнили - не уплотнили? Если бы уплотнили, то везде бы брали характеристики грунта с ненарушенной структуры.
SanVenan вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2011, 21:49
#4
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от SanVenan Посмотреть сообщение
А при чём здесь уплотнили - не уплотнили? Если бы уплотнили, то везде бы брали характеристики грунта с ненарушенной структуры.
А, вот в чем вопрос. По идее удельный вес грунта в формуле пассивного давления действительно должен быть где-то между 17 и 18 кН/м3
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2011, 22:23
#5
SanVenan


 
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
А, вот в чем вопрос. По идее удельный вес грунта в формуле пассивного давления действительно должен быть где-то между 17 и 18 кН/м3
Нет, ну скажите, почему берут (где подчеркнуто красным чернилом на изображении) 18 кН, а не 17 кН. Ведь 18 кН это благоприятное сочетание нагрузок, а пишут в литературе, что должны учитываться неблагоприятные, т.е. в моём понимании 17 кН. Видимо, понимание этого вопроса у одного из авторов, Сорочана, своеобразное. И никто ответить не может: ни преподаватели, ни тут на форуме.
SanVenan вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2011, 22:40
#6
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от SanVenan Посмотреть сообщение
Нет, ну скажите, почему берут (где подчеркнуто красным чернилом на изображении) 18 кН, а не 17 кН. Ведь 18 кН это благоприятное сочетание нагрузок, а пишут в литературе, что должны учитываться неблагоприятные, т.е. в моём понимании 17 кН. Видимо, понимание этого вопроса у одного из авторов, Сорочана, своеобразное. И никто ответить не может: ни преподаватели, ни тут на форуме.
Вы сами должны принимать решение с учетом производства работ!
Как правило, грунт природного залегания служит опалубкой для фундаментной плиты...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2011, 22:46
#7
SanVenan


 
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Вы сами должны принимать решение с учетом производства работ!
Как правило, грунт природного залегания служит опалубкой для фундаментной плиты...
Вот я, например, сделал расчёт при 17 кН, т.е. сознательно ослабил грунт, а проверяющий, например, заставит исправить расчёт согласно справочнику и что тогда?
SanVenan вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2011, 22:55
#8
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от SanVenan Посмотреть сообщение
Вот я, например, сделал расчёт при 17 кН, т.е. сознательно ослабил грунт, а проверяющий, например, заставит исправить расчёт согласно справочнику и что тогда?
Согласиться....
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2011, 23:08
#9
SanVenan


 
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Согласиться....
А Вы-то как считаете, какой вес надо брать и почему?
SanVenan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение пассивного давления при расчете на сдвиг по поверхности скольжения.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение площади поверхности и объема тел в AutoCAD на VBA. shumilovvv Программирование 23 21.07.2014 14:44
Определение нормали в точке на поверхности сферы Circul Программирование 7 01.03.2010 23:10
Прочность грунтового основания подпорной стены. Учет пассивного давления. Skovorodker Основания и фундаменты 5 19.01.2010 08:54
Как рассчитать стенку на сдвиг от бокового давления грунта ihoo51 Основания и фундаменты 1 09.06.2009 18:04
Грунты засыпки. Погрешность определения пассивного давления. SergL Основания и фундаменты 2 02.05.2008 11:50