| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли выполнять обратную засыпку пазух фундаментов слабопучинистым грунтом?

Можно ли выполнять обратную засыпку пазух фундаментов слабопучинистым грунтом?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.06.2018, 13:44 #1
Можно ли выполнять обратную засыпку пазух фундаментов слабопучинистым грунтом?
lionheart3391
 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152

В проекте заложена обратная засыпка песком с послойным уплотнением. Затем будет выполняться полы по грунту. Здание ж/б безригельный каркас. Строители просят пересоглосавать засыпку слабопучинистым суглинком. Как думаете, можно ли, желательно ссылки на нормы?
Просмотров: 4117
 
Непрочитано 07.06.2018, 13:58
3 | #2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Здесь подвох
Примеч. п.3 к табл. 6.12 СП 22.13330. 2016
в переводе на русский язык после нарушения структуры слабо станет сильно

----- добавлено через ~1 мин. -----
Если не в зоне промерзания можно
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2018, 14:04
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


СП 45 п. 7.2

1) Расчёт вес-касательные силы трения. Фундаменты не должны выниматься.
2) Как защищать гидроизоляцию фундаментов от трения грунта ?
3) На используемый местный грунт нужна бумажка экологической лаборатории. Оно может быть в пд в томе экологов.
4) Как суглинок уплотнять ? Имхо неизбежно будет недоуплотнение при стройке, но что будет и допустимо ли тут решать проектировщику. Песок уплотнил и забыл.
Как добиться оптимальной влажности уплотнения суглинка ? СП 45 п. 7.11
А если ещё учитывать уплотнение зимой, то где греть местный грунт.
5) Нет ли там дренажа ?
6) Нет ли внизу просадочных грунтов ? Вечномерзлых ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 07.06.2018 в 14:15.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2018, 14:04
#4
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


а шо говорить, открываете СП45 земляные сооружения и вдоль-поперек главу 7.
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 07:12
#5
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245


блин. Позавчера только тоже самое просили согласовать. Разрешил... Вы-то что в итоге решили?
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 07:36
#6
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Offtop:
Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
блин. Позавчера только тоже самое просили согласовать. Разрешил... Вы-то что в итоге решили?
Костюм нинзи, сапёрная лопатка и тайком ночами откапывать пучинистый грунт и засыпать непучинистым!

Если серьёзно, то почему всегда стараются учесть и посчитать вертикальные касательные силы пучения, но очень редко - боковой сдвиг от сил пучения? Понимаю если это сваи и грунт вокруг них обмерзает типо равномерно и сваю норовит разорвать, но если обратная засыпка пучинистым грунтом, то расширившись в пазухе, он будет не поднимать, а выламывать стенку подвала либо давить на крайние подколонники с одной стороны.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2018, 12:18
#7
lionheart3391


 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
блин. Позавчера только тоже самое просили согласовать. Разрешил... Вы-то что в итоге решили?
в итоге я сказал засыпайте, но обеспечиваете до зимы закрытый теплый контур. В итоге я ничего не подписал, но они вообщем сами решили привести этот грунт, на свою отвтственность, не знаю как с тех надзором будут решать этот вопрос...
lionheart3391 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2018, 12:17
#8
dima_kuzminki


 
Регистрация: 12.03.2017
Сообщений: 146


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Примеч. п.3 к табл. 6.12 СП 22.13330. 2016
в переводе на русский язык после нарушения структуры слабо станет сильно
почему?
если обеспечат к-т уплотнения 0,9.... то характеристики будут близкими к природным.
а если там условия по влажности лучше чем природные - пучение слабее будет.
Можно или нельзя - сделайте расчет по деформациям,сравните с допустимыми величинами..
Строители могут лабораторно определить силу пучения и все станет ясно , а так просто гадание по табличкам..
Не всякая лаборатория сделает правда..И вероятность отрицательного результата велика. Но это как бы окончательные данные будут.
Если экономически целесообразно ,можно и утеплить верно..
dima_kuzminki вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли выполнять обратную засыпку пазух фундаментов слабопучинистым грунтом?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Можно ли выполнять вертикальные стояки с изломами? s_ivanov1986 Водоснабжение и водоотведение 2 09.06.2017 12:37
Можно ли выполнять вход в уборную из общественного помещения Mic Архитектура 1 20.04.2017 09:37