| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.06.2018, 18:16 | #1 | |
Какие предельные допуски при смещении рабочего шва бетонирования?
Регистрация: 21.06.2018
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 9478
|
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
Расстояние это берётся от 1/4 пролёта до 1/3 пролёта. Соответственно если у вас там сделано 1,3 пролёта просто на глаз без расчёта, то смещение на 15 см это будет также "примерно" на уровне погрешности, то есть вряд ли это на что-то повлияет. Другое дело если расстояние в сильно нагруженной конструкции взято по расчёту. Пролёт у вас большой, возможно даже на пределе, смотря какая плита запроектирована. Короче, в любом случае чтоб если чо вас крайним не сделали вы должны посоветоваться у проектировщиков, лучше не на словах, а по электронной почте чтоб было доказательство
У нас был случай при реконструкции. Чуваки пробивали отверстия под вентиляцию в сборных плитах и делали больше чем надо по месту не посоветовавшись, в итоге когда мы пришли на стройку, оказалось что человеек рубил сук на котором стоит была бы дырка на 20 см шире - он бы вместе с этой плитой вниз полетел |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Это прекрасно. Нам бы так повезло. Ато наделают, а потом придумывай как переделать |
|||
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
volodyamedved, вот тут хорошо написано https://dwg.ru/dnl/13788
----- добавлено через ~4 мин. ----- Думаю тут есть ответы на все вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
eilukha, только не нужно понимать буквально. В нормах не дураки писали. То есть если вы поставите в центре шов то это будет тоже хреново как и близко к опоре. Поэтому считаю данный компромисс 1/3 пролёта оправданым, а 1/4 при прочих равных условиях хуже. Но если это балка и есть хомуты то можно этим обстоятельством воспользоваться чтоб попер силу воспринимали они
|
|||
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
eilukha, в актулизированной редакции СП 70 я не нашёл. Там написано просто пункт 5.3.6 "Порядок бетонирования следует устанавливать, предусматривая расположение швов бетонирования с учетом технологии возведения здания и сооружения и его конструктивных особенностей. При этом должна быть обеспечена необходимая прочность контакта поверхностей бетона в шве бетонирования, а также прочность конструкции с учетом наличия швов бетонирования."
И 5.14.1 Устройство проемов, отверстий, технологических борозд и выбор способа работ должны быть согласованы с проектной организацией и учитывать возможное влияние на прочность прорезаемой конструкции, требования санитарных и экологических норм. ----- добавлено через ~3 мин. ----- В старом Снипе "2.13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании: колонн - на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн; балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами - на 20-30 мм ниже отметки нижней поверхности плиты, а при наличии в плите вутов - на отметке низа вута плиты; плоских плит - в любом месте параллельно меньшей стороне плиты" ----- добавлено через ~5 мин. ----- Но автор той статьи говорит что есть в СП 70 об 1/3 пролёта. Я не нашёл |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- как не нашёл? Там пункт указан:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 22.06.2018 в 22:42. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие существуют допуска при монтаже гофрированной дренажной трубы из П.В.Х.? | Денис Медведев | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 23.04.2012 17:47 |
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 24.07.2008 16:00 |
Моделирование шва бетонирования | Колян Коляныч | Железобетонные конструкции | 4 | 14.04.2008 00:27 |
Подскажите какие предельные прогибы у куполов или арок??? | dool | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 30.07.2007 06:31 |
Какие ставить допуски на радиусы гиба листов | Olegic | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 19.04.2004 09:11 |