Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > В каком нормативе регламентировано значение поперечного уклона верха земляного полотна (низа дорожной одежды)?

В каком нормативе регламентировано значение поперечного уклона верха земляного полотна (низа дорожной одежды)?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.03.2018, 16:15 #1
В каком нормативе регламентировано значение поперечного уклона верха земляного полотна (низа дорожной одежды)?
BeetleJuice
 
Регистрация: 24.12.2010
Сообщений: 22

В каком нормативе регламентировано значение поперечного уклона верха земляного полотна (низа дорожной одежды)? нашёл в типовых поперечных профилях земляного полотна, что от 20 до 40 промилле, интересует в каком случае 20, а в каком 40, от этого зависит объем вышележащего слоя основания дорожной одежды.
Просмотров: 5441
 
Непрочитано 06.03.2018, 17:04
#2
Linkshunter

проектирование а/дорог
 
Регистрация: 03.07.2013
СПб
Сообщений: 376


зависит как минимум от наличия виражей на дороге и их параметров, поперечного уклона верха дорожной одежды и т.д. Насколько я знаю норм, прямо предписывающих это сейчас нет.
вот например неплохая книга по проектированию(но к сожалению необязательная к применению)
Руководство по проектированию городских улиц и дорог
п.8.15. Поперечные уклоны дна корыта дорожной одежды назначаются равными поперечным уклонам поверхности покрытия, но не менее 20 ‰, и направляются к лоткам проезжих частей или к дренажам.

Цитата:
Сообщение от BeetleJuice Посмотреть сообщение
от этого зависит объем вышележащего слоя основания дорожной одежды.
я делаю постоянную толщину слоев основания дорожной одежды. Так и проектировать,и строить проще(прорабом сам работал).

----- добавлено через ~29 мин. -----
Вообще если уж совсем все правильно сделать, то нужно учесть дренирующую способность слоев ЗП, а так же скорость отвода свободной воды из ДО в дренаж или на откосы, наличие/отсутствие геосинтетической прослойки и на основании всего этого сделать вывод о достаточности уклона.
Linkshunter вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2018, 08:32
| 1 #3
Geonsk


 
Регистрация: 20.09.2013
Нск - Кргск
Сообщений: 51


п. 7.3.5 СП 78.13330-2012
Перед уплотнением поверхность отсыпаемого слоя должна быть спланирована под двускатный или односкатный поперечный профиль с уклоном 20-40‰ к бровкам земляного полотна.
Обычно делают уклон 30‰
Geonsk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > В каком нормативе регламентировано значение поперечного уклона верха земляного полотна (низа дорожной одежды)?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Tekla Structures. Отметка низа детали и верха до обрезки andrejjerdna Tekla 10 02.03.2016 15:57
Конструкция дорожной одежды в формате двг есть у кого? СТРЕЛА21 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 17.05.2013 12:51