Применяют ли кабель ВБбШвнг 4х400
Регистрация: 03.06.2018
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 2617
|
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Забудьте про многожильные кабели сечением жил больше 240. Все подобные изыски только под спецзаказ с соответствующим ценником
В вашем случае стоит рассмотреть прокладку одножильными кабелями или несколько ниток в паралель. Это и удобнее и дешевле. Например АВБбШвнг 2(4х240) Последний раз редактировалось tyuk, 20.06.2018 в 16:02. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Цитата:
Хотя токи КЗ конечно считать надо. Судя по вопросу этому аспекту наверно совсем не уделили времени. И если питающие кабели проверку пройдут с запасом. То от ГРЩ очень уж часто всякие "сопли" прокладывают. Последний раз редактировалось tyuk, 20.06.2018 в 16:28. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Цитата:
Не рекламы ради, я последнее время по кабелю захожу сюда https://e-kc.ru/cena/cable-vbbshvng-4-400 Понятно что не завод, понятно что не ГОСТ, но хоть что-то (и кстати характеристик описано много). А вот заводы вообще практически никакой информации не дают. Так вот здесь указана масса цветного металла (г/м)14240 диаметр жилы 26.1, соответственно умножаем на 4 + сколько там изоляции будет (попробуй угадай) и умножить всё это на 10 - это будет радиус гиба (если честно даже не уверен что на 10 для брони). Я бы заложил в параллель, т.к. всё же считаю что поднять-то кабель поднимут, при любой его массе, а вот гнуть его будет задача посложнее. Сам ручками (конечно не один, а человек 5 нас было) прокладывали кабель ВВГнг 1х630 (4 штуки в параллель от ДГУ 2000 кВА) на расстояние до ГРЩ порядка 5 м (мысленно представляем сколько там изгибов было), так вот это был трэш. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,836
|
Первый раз слышу про такой типоразмер. Тут одножильный должен применяться ИМХО.
Если нужен какой-то определенный кабель в наличии ищу здесь: https://bystrokabel.ru/catalog/searc...%B3+4%D1%85400 На 830 складах в налчии отсутствует. Так что только спецзаказ, только хардкор 10 м уникального кабеля. Цена будет эквивалентна серебряному |
|||
|
||||
Производство Регистрация: 18.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 101
|
Для соединений в ДЭС с мощностью более 1 мВт с успехом применял КГВВнг (1х240, например). Это значительно сокращало трудоемкость монтажа. Разделка оболочки производилась непосредственно перед наконечником. Кабель легко (относительно) изгибался и укладывался в лотках рядами одним монтажником. При наружной прокладке применялись бетонные лотки с крышками. И заказывали барабан, как правило в Кольчугино.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Законно ли проложен общедомовой кабель через квартиру | Ryabkoaleks | Электроснабжение | 46 | 16.02.2016 03:09 |
Об ошибке "Сетевой кабель не подключен" | ShaggyDoc | Разное | 4 | 14.03.2015 19:55 |
Кабель 6кв под скейтплощадкой | AlexeyN | Электроснабжение | 5 | 28.06.2013 16:03 |
Кабель 6 кВ выше глубины промерзания | Tyhig | Электроснабжение | 8 | 30.07.2010 08:30 |
Кабель над теплотрассой | Алекс Т | Электроснабжение | 16 | 04.02.2009 13:04 |