Абсолютно верно, коэффициент формы и остальные коэффициенты при использовании "нестандартного сечения" берутся максимально неблагоприятные, получается фигня...
СКАДовцы предлагают находить через СЕЗАМ аналогичное, близкое по форме, стандартное сечение и выполнять расчет для этого, эквивалентного сечения, например так Последний раз редактировалось G-E-K, 04.05.2016 в 14:35. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
В вантах преднатяг (0,25 тс) показывает - так Вы их сам задали, в балках рамы распор (3...5 тс) показывает - так Вы их сами защемили так, что они не могут сдвинуть свои концы ни на микрон. Единственное - Вы не сможете комбинировать с преднтягом - преднатяг будет суммироваться многократно - из каждого загружения.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Кристалл. Многоэтажная не свободная рама. Понятно что рамный каркас справа от вашей колонны не есть АЖТ, но его жесткость на порядок выше жесткости отдельной колонны. Думаю вполне возможно такое допущение.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Статическая ветровая и динамическая ветровая - это одно, здесь речь о колебаниях. Линейный расчет с вантами и нелинейный расчет с вантами - это другое, здесь речь о геометрической нелинейности. Я Вам говорю: у Вас есть преднатяг 0,25 тонн в тросе - так он у Вас складываться должен ОДИН раз. Выберите усилия от каждого "источника" отдельно и сложите вручную, и увидите, что там лишнее. По поводу продольных усилий в балках - освободите одни концы балок от закрепления вдоль, и тоже станет намного легче.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80
|
Цитата:
И для каких целей скад выдает в усилиях такие параметры, как сумму нелина и статики и подобные? Где они используются? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Можно скрин выдачи такого?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80
|
Цитата:
Тут, правда, ошибка есть - статический ветер задан дважды. Последний раз редактировалось Trendkill, 19.05.2016 в 16:57. Причина: Уточнение информации |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Проанализировал поглубже - большие продольные силы в балках оттого, что они образовали ферму Веренделя, верхний пояс сжат, нижний растянут - см. скрин. И динамика ветра ничего не добавляет при наличии некоторого преднатяга в вантах, можно не заморачиваться.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.05.2016 в 16:34. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Схема говорит, что автор - неутомимый трудоголик.
У Вас регулярный шаг рам, все симметрично, зачем понадобился пространственный расчет? Чтобы при анализе возиться со сжатыми связями? Тем более крановые Вы все равно к поперечнику привели... Прогоны на таком уклоне рационально иметь рогами вверх, так, чтобы центр изгиба швеллера оказался ниже ц.т. по скату, чтобы кручение от скатной компенсировался противокручением от эксцентреситета нормальной к сечению. Я при шаге 1,5 м прогоны под снег 320 назначаю 20-е.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Ильнур, я в целом также делаю.... горизонтальные деформации продольные и поперечные иметь, считануть торцевой фахверк, поймать все усилия по связям каркаса и шатра, подобрать болты и швы по усилиям.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Ну, если не лень...
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |