Вопрос по расчету свай на совм. действие вертик. и горизонт. нагрузок
satongips
 
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 63

Считаю сваю по "РУКОВОДСТВО
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ"
Свая - металлическая труба
Так вот, можно ли считать метал. сваю на действие верт. и горизонт. нагрузок если при определении aльфад - коэффициента деформации
учитывается
Eб - начальный модуль упругости бетона сваи при сжатии и растяжении, тс/см2, принимаемый в соответствии с главой СНиП по проектированию бетонных и железобетонных конструкций; для деревянных свай - модуль упругости древесины, принимаемый по нормам проектирования деревянных конструкций;

Можно ли подставить туда модуль деформации метала?
Прошу спецов помочь советом
Просмотров: 4582
 
Непрочитано 12.10.2012, 20:09
#2
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от satongips Посмотреть сообщение
Можно ли подставить туда модуль деформации метала?
Конечно можно.
B0RGiR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2012, 15:49
#3
satongips


 
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 63


Задал в скаде сваю из примера пособия по проектированию (файл прилагаю, SCAD 11.5)
Результаты по моментам сходятся (13,5тс пособие - 12,92тс скад), а по перемещениям не очень (1,46см пособие - 1,73см скад)
Допустимо ли так задавать сваи при совместном расчете с конструкцией?
satongips вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2012, 16:23
#4
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от satongips Посмотреть сообщение
Задал в скаде сваю из примера пособия по проектированию (файл прилагаю, SCAD 11.5)
Результаты по моментам сходятся (13,5тс пособие - 12,92тс скад), а по перемещениям не очень (1,46см пособие - 1,73см скад)
Допустимо ли так задавать сваи при совместном расчете с конструкцией?
satongips, СНиПовский расчет сваи на совместное действие M и Q - суть решение дифференциального уравнения изгиба балки на упругом основании, характеризующимся линейно возрастающим по глубине коэффициентом постели. Вот, например, численное решение для примера из СНиП. Ничем иным кроме Е материал сваи в этом расчете не учитывается. Математике все равно, из чего сделана Ваша свая
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-10-15_160816.jpg
Просмотров: 237
Размер:	98.8 Кб
ID:	88539  

Последний раз редактировалось RomanM, 15.10.2012 в 17:09.
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2012, 16:48
#5
satongips


 
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 63


Еще вопрос - если у меня коэффициент деформации альфа д получается больше единицы - может ли такое быть? ->
Может ли приведенная длинна сваи быть больше фактической длинны?

Спасибо за расчет, очень показательно
Но тогда и скад должен верно считать, наверное шаг нужно задать меньше, не 0.5 а 0.1м

Последний раз редактировалось satongips, 15.10.2012 в 16:54.
satongips вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2012, 17:00
#6
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от satongips Посмотреть сообщение
Еще вопрос - если у меня коэффициент деформации альфа д получается больше единицы - может ли такое быть? ->
Может ли приведенная длинна сваи быть больше фактической длинны?
Теоретически- да.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2012, 17:49
#7
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от satongips Посмотреть сообщение
Может ли приведенная длинна сваи быть больше фактической длинны?
вспомните свободностоящую колонну мю=2
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 19:34
#8
maksmaster

проектировщик
 
Регистрация: 28.11.2012
СПб
Сообщений: 8


Возник вопрос по расчету устойчивости основания, окружающего сваю при совместном действии поперечной силы и изгибающего момента. По СНиП 2.02.03-85, СП 24.13330.2011 приложение В получается ограничение расчетного давления боковой поверхности на грунт на глубине 4м в пределах 4-10 кПа в зависимости от с и ф. Насколько это правдоподобно? Ведь даже при небольших моментах приходится закладывать большое сечение и длину сваи! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
maksmaster вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 20:32
#9
avp77

ГИП
 
Регистрация: 17.05.2012
г. Томск
Сообщений: 50
Отправить сообщение для avp77 с помощью Skype™


Сталкивался. Только по другому поводу. Старт темы почитай, там написано кое-что.

http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91729
avp77 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2012, 10:44
#10
maksmaster

проектировщик
 
Регистрация: 28.11.2012
СПб
Сообщений: 8


Спасибо за ответ. Но на самом деле интересует немного другое... Во всех подобных темах, которые я нашел, обсуждается расчет свай. Меня же интересует основание, а именно формула В.7 СП 24.13330.2011(такая же как в СНиП 2.02.03-85). По ней ограничение расчетного давления на грунт боковыми поверхностями сваи n1*n2*4*(v1*z*tgф+0.6*c1) = 4-10 кПа. Сопоставимо с R0 для висячих свай. На сколько это реально? Интересует потому, что в задании стоит рекламный щит на свае из трубы d 1120 мм. Момент на сваю 40тм поперечная сила 4,5т продольная 2,5т. Труба выдерживает с большим запасом, а грунт под вопросом...
Вложения
Тип файла: pdf Расчет одиночной сваи щит 15 - 6м.pdf (319.5 Кб, 428 просмотров)
maksmaster вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2012, 11:08
#11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от maksmaster Посмотреть сообщение
стоит рекламный щит на свае из трубы d 1120 мм. Момент на сваю 40тм поперечная сила 4,5т продольная 2,5т. Труба выдерживает с большим запасом, а грунт под вопросом...
И грунт будет "держать" до тех пор, пока Щит не завалится.
Данные коэф. пропорциональности К составлены при гор. перемещениях головы сваи в 8-12 мм. При больших значениях гор. перемещений и нарушения условия прочности по грунту боковыми поверхностями свай К уменьшается по нелинейной зависимости, следовательно цена вопроса - какие гор. перемещения вы желаете иметь для Щита. Отсюда и вся пляска.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2012, 12:15
#12
maksmaster

проектировщик
 
Регистрация: 28.11.2012
СПб
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
И грунт будет "держать" до тех пор, пока Щит не завалится.
Спасибо, только как заказчику показать расчетом, что это так? Боюсь на слово он мне не поверит. В моем случае горизонтальные перемещения 2 см.
maksmaster вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2012, 12:40
#13
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Выдержка из СНиП
"Примечание. Если расчетные горизонтальные давления на грунт не удовлетворяют условию (35), но при этом несущая способность свай по материалу недоиспользована и перемещения свай меньше предельно допускаемых значений, то при приведенной глубине свай Z > 2,5 расчет следует повторить, приняв уменьшенное значение коэффициента пропорциональности К. При новом значении К необходимо проверить прочность сваи по материалу, ее перемещения, а также соблюдение условия (35)."
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2012, 15:03
#14
maksmaster

проектировщик
 
Регистрация: 28.11.2012
СПб
Сообщений: 8


Хорошо, на самом деле коэффициент К меня интересует не так сильно, как ограничение расчетного давления боковой поверхности сваи на грунт.
Основной вопрос: насколько реальна цифра 7 кПа? От К она не зависит.
maksmaster вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2012, 16:25
#15
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от maksmaster Посмотреть сообщение
Хорошо, на самом деле коэффициент К меня интересует не так сильно, как ограничение расчетного давления боковой поверхности сваи на грунт.
Основной вопрос: насколько реальна цифра 7 кПа? От К она не зависит.
Нереальна. Предельное давление на грунт равно разности пассивного и активного давления на глубине z с доп. коэффициентами.
Например, для фи=30, c=0, гамма=18, z=4 сигма~18*4*(3-0.3)=194 >> 7кПа. Где-то обсчитались.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2012, 16:37
#16
maksmaster

проектировщик
 
Регистрация: 28.11.2012
СПб
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Предельное давление на грунт равно разности пассивного и активного давления на глубине z с доп. коэффициентами.
Например, для фи=30, c=0, гамма=18, z=4 сигма~18*4*(3-0.3)=194 >> 7кПа
Это под подошвой, или на боковой поверхности?
maksmaster вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2012, 16:48
#17
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от maksmaster Посмотреть сообщение
Это под подошвой, или на боковой поверхности?
На боковой, конечно.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2012, 17:58
#18
maksmaster

проектировщик
 
Регистрация: 28.11.2012
СПб
Сообщений: 8


Спасибо, разобрался. Просто у меня плохой грунт фи=10, с=8.
maksmaster вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос по расчету свай на совм. действие вертик. и горизонт. нагрузок

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Продолжительность действия нагрузки AVI Конструкции зданий и сооружений 25 30.01.2022 15:25
Ищу литературу по расчету наклонных свай Sanyaf Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.03.2014 14:27
Вопрос по % заполнению количества свай в журнал забивки свай.... Самселен Технология и организация строительства 3 24.04.2012 16:58