27.01.2017, 09:18 | #1 | |
ЛИРА-САПР 2013. Моделирование стыка свай и монолитного ростверка.
Инженер - конструктор
Санкт-Петербург
Регистрация: 09.11.2012
Сообщений: 179
|
||
Просмотров: 4055
|
|
||||
Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235
|
А если просто взять замоделить один ростверк с АЖТ и всеми нагрузками от колонны и посмотреть результаты (не теряя на времени на всю схему). При удобоваримых результатах замоделить так всю схему. Кстати, Сапфир с сеткой адекватней справляется чем сама Лира
|
|||
|
||||
Инженер - конструктор Регистрация: 09.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 179
|
Не понял тебя. Если вводить АЖТ по сечению свай и колонн у нас не пропадает "пргрешность" в 4-9 раз, так как пролёт-то не меняется, и идут резкие скачки вокруг АЖТ.
|
|||
|
||||
Инженер - конструктор Регистрация: 09.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 179
|
Опа! Т.е. 3-ий вариант нужен не только для компенсации "погрешности" при расчете, но и при расчете армирования такой зоны? Или во вложении ведется разговор чисто про балки, а в случае плиты распределение усилий идет на бОльшую площадь и особых проблем не возникает? Кстати, а откуда выжимка?
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Да, там нижняя ветвь растягивается.
про ростверки. Ну вот, от до плиты добрались. Плитой может быть ростверк с определенными размерами. В противном случае у него объемное НДС. |
|||
|
||||
Инженер - конструктор Регистрация: 09.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 179
|
Цитата:
P.S. А уж совсем весело для меня смотреть на трещины вдоль "балок" соединения колонны и свай из Вашего первого вложения. Но это все не отвечает на вопрос - при моделировании монолитных ростверков как избегать гигантских скачков моментов и армирования? Последний раз редактировалось Данил Медведев, 27.01.2017 в 14:51. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Не считать их изгибаемыми плитными элементами, как минимум. А значит (если все же задали) - не принимать армирование по результатам расчета МКЭ.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Лира САПР 2013. Как правильно задавать металлические балки на которых лежит Ж/Б плита? | LoGikaaa | Лира / Лира-САПР | 10 | 12.04.2016 09:49 |
ЛИРА САПР 2013 Р3. Почему перемещение по Z всего здания прерывается в месте соединения двух стен, двух этажей? | erikbond | Лира / Лира-САПР | 4 | 22.10.2015 09:48 |
Пк лира сапр 2013. проблемы с интерактивными таблицами и анализом результатов | Радикproject | Лира / Лира-САПР | 7 | 21.10.2015 15:15 |
Задание нагрузок на стенки резервуара в ЛИРА САПР 2013 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 2 | 18.10.2015 12:16 |
Нужна помощь в определении типа конечного элемента для металлической пластины. ПК Лира САПР 2013 | Радикproject | Лира / Лира-САПР | 8 | 16.10.2015 10:12 |