Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Балка-стенка с z-образным изломом

Балка-стенка с z-образным изломом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.03.2017, 11:13 #1
Балка-стенка с z-образным изломом
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 4,989

Архитектуризмы требуют сделать такую балку-стенку (излом в плане). Не знаю как излом конструировать

вариант а) "непрерывное" армирование. Тогда горизонтальная продольная арматура должна быть такого затейливого вида


вариант б) один участок балки-стенки назначается "главной" балкой, другой - на нее опирается. Тогда не совсем представляю, как должны выглядеть узлы. В бюллетене 87 есть узлы пирания "второстепенной" балки стенки на главную, но нет таких стесненных условий как у меня.

вариант в) "закладка" по низу с заведением усов в "главную" балку-стенку.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 326
Размер:	28.7 Кб
ID:	184746  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок_.JPG
Просмотров: 323
Размер:	29.4 Кб
ID:	184747  

__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 1513
 
Непрочитано 09.03.2017, 14:47
#2
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Архитектуризмы
слать с такой порнографией куда подальше!!!
MiSchu вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 15:01
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Сделайте этот (обведен красным) размер больше раза в 2-3. На архитектуре сильно не отразится, но зато позволит нормально решить вопрос размещения арматуры и анкеровки. Или на худой конец сделайте скосы внутренних углов (пунктиром).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 119
Размер:	42.9 Кб
ID:	184768  
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 08:04
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Внизу, в зоне растяжения балки-стенки, косые гнутые стержни, переходящиеиз одной части сечения в другую.
В верху нужно не допустить сдвига одной части относительно другой (от сжатия).
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 09:54
#5
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


следует более обратить внимание не на растянутую зону, а на сжатую:
всё сжатие сжатой зоны станет поперечной силой (+изгиб). т.е. сия балка может быть только декоративной (самонесущей-малонесущей).

Последний раз редактировалось p_sh, 10.03.2017 в 10:00.
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2017, 10:20
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
т.е. сия балка может быть только декоративной (самонесущей-малонесущей).
по счастию - таи и есть.

ЗЫ пока уговорил сместить излом ближе к одной из опор.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 10:40
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Offtop: Да уж, растяжение то ...конечно...
Вложения
Тип файла: docx 37.docx (1.42 Мб, 42 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 10:45
#8
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Offtop: Axe-d, Вы меня извините, я - металлист, но вут можно сделать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 09:46
#9
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
по счастию - так и есть.
вот и ладненько: можно армировать конструктивно и взять в качестве нагрузки
p_sh вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Балка-стенка с z-образным изломом

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна ли балка в диафрагме и почему? erikbond Железобетонные конструкции 16 10.07.2013 20:56
Будет ли давить разгрузочная балка на арку? Lexxx Конструкции зданий и сооружений 18 23.09.2011 18:30
Деревянная консольная балка 2,42 м.п. tonne Деревянные конструкции 6 12.10.2010 17:24
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32