| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опрания второстепенной балки на главную с малой зоной опирания

Узел опрания второстепенной балки на главную с малой зоной опирания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.03.2017, 11:33
Узел опрания второстепенной балки на главную с малой зоной опирания
Сет
 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435

Покритикуйте узел опирания второстепенной балки Б2 из ГСП 140х120х4 на главную Б1 из ГСП 180х100х4. Смущает два момента - малая зона опирания и необходимость точного отрезания балки Б2 по длине (в осях Б-В). Нагрузка незначительная - подшивка сэндвич-панелями и ходовые мостики сверху для техобслуживания.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 152
Размер:	16.6 Кб
ID:	185052  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.png
Просмотров: 163
Размер:	55.9 Кб
ID:	185053  

Просмотров: 4564
 
Непрочитано 15.03.2017, 16:45
#21
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Сет, не буду приставать - правила хорошего тона в КМ ( бывают оговорки, но про подавляющее большинство случаев) - либо всё на постоянных болтах, либо монтажные болты и монтажная сварка.... а у вас и то и это. Ладно там швеллер или двутавр - а гнутик ажурен... а Вы его монтажкой.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 18:27
#22
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ладно там швеллер или двутавр - а гнутик ажурен... а Вы его монтажкой.....
В монтажной сварке не вижу никакой проблемы. Да, обычно делаю болтовые, с более выраженной шарнирностью, но тут расширять"базы" балок за счет крепежных болтов, которые к тому же будут торчать внизу, мешая крепить сэндвчичи - менее технологично и не слишком тут подходит. Потому вот такой узел. Да, он не классический, но главное чтоб был простым и рабочим.
Сет вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опрания второстепенной балки на главную с малой зоной опирания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно сконструировать шарнирный узел опирания балки и фермы на одну колонну? Mr. Hide Металлические конструкции 0 06.07.2016 14:33
Узел сопряжения второстепенной и главной (сущ.) балки MagicFLY86 Металлические конструкции 15 03.04.2015 07:32
Рабочий ли узел опирания металлической балки на жб плиту Татарочка Железобетонные конструкции 14 02.12.2013 10:35
Шарнирный узел опирания стропильной балки kRAN Конструкции зданий и сооружений 7 17.08.2009 12:42
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08