| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.07.2009, 20:48 | #1 | |
Прошу у Вас дорогие Профессионалы объективной оценки конструктивной схемы (металл)
СПб
Регистрация: 30.03.2007
Сообщений: 140
|
||
Просмотров: 1969
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
У вас связи стоят только поперек сооружения. Кстати, а что вы называете рамой? Это те плоские рамы, где связи стоят? Раз уж не можете защемить колонны в направлении из плоскости связевых рам, ставьте связи и вдоль сооружения. Иначе - геометрическая изменяемость. Кстати на вашей схеме в SCAD связи внизу колонн даны как для полного защемления. Связи надо ставить и по правому ряду колонн вдоль сооружения, раз уж правые колонны решили защемить в направлении поперек сооружения.
Что касается ветровой нагрузки. Она будет действовать не только на колонны и балки , но и на ваши настилы. Надо и на динамический ветер считать - сооружение легкое, да и узкое оно - отношение высоты к пролету более 1,5 (см. пункт 6.2 СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"). |
|||
|
||||
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140
|
Если ориентироваться по приложенному файлу, то рама будет в плоскости ZOY (см.общие оси). В этом направлении мы имеем защемление от поворота Мх. Шаг между рамами очень маленький, что вызвано необходимостью выполнить площадку.
В плоскости рамы я поставить связи не могу, т.к. там проходят трубопроводы. |
|||