| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.03.2007, 13:46 | #1 | |
Узел опирания деревянной балки
инженеришко
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
||
Просмотров: 29279
|
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Жесткий , да никак. Все те ерши и проушины которые раньше применяли, не являлись жесткой заделкой деревянных балок. Жесткий узел для дерева - только ласточкин хвост, да и тот имеет податливось.
Конденсат устраняется утеплением и пароизоляцией. Лучший утеплитель - войлок. В качестве тяжей использовать балки глупо. Древесина имеет свойство деформироваться при изменении влажности и обжиматься в местах напряжений. Для этого всегда использовался металл |
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
А если сверху балки в промежуток между балкой и кладкой загнать дубовый клин, а также заложить опорный узел со всех сторон кирпичом впритык к балке. А саму опорную часть сделать сантиметров 40. Неужели в этом случае также не возникнет моментов в приопорных участках балки? Причем ведь она еще будет растянута тяжами. Или я по неопытности своей чего не так думаю? Просто слишком уж большое сечение по прогибу получается при шарнирном опирании.
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258
|
Жесткой заделки с деревянной балкой не получится, из-за малого сопротивления смятию поперек волокон, но чем глубже в стену будет заделка, тем ближе по схеме работы узел балки будет к жесткой заделке. Антисептирование концов, теплоизоляция гнезд под них, устройство небольших продухов с наружной стороны, для вентиляции концов балки- защита от конденсата. А вот по поводу использования как тяжей-металлические накладки на гвоздях с замоноличиванием в стене или выводом на внешнюю сторону, но теплопроводность стали будет постоянно обеспечивать конденсат на поверхности балки.
|
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
2 Dor:
Чет первый раз такое требование слышу. А как же опирают ж/б перемычки и прогоны (да еще на опорные подушки)? Даже есть типовой расчет местного смятия кладки стены от воздействия жестко заделанной балки причем как под балкой так и над ней. 2 guran: А если для увеличения сопротивления смятию заключить опорный узел в некое подобие металлической обоймы из уголков навроде тех, что применяют для усиления кирпичных столбов? тока конечно не на сварке , а на болтах. |
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
Мдя. Чеж посоветовать можете в этой ситуации? Если делать шарнирное опирание то придется конкретно увеличивать сечение балки, заказчик замашет руками, а я уж его обнадежил и половину пиломатериала уже им напилено . А если применить металлическую полосу по растянутой зоне балки? т.е. сделать металлодеревянную балку. Эта полоса влияет только на прочность балки или прогиб тоже уменьшает? У меня программа Base 7.1 считает металлодеревянные балки (по первой группе пред. состояний), но неизвестно как сопрягать полосу с деревом, тобишь скока гвоздей шить и какого диаметра. Кто-нить делал такие расчеты? где б мне достать пример?
|
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 166
|
Честно скажу, сам металлодеревянные балки всерьез не считал.
На работе у главспеца рулит Шишкин. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС http://dwg.ru/dnl/1292. Хорошая книга. А вот еще нашел: "Примеры расчета и проектирования деревянных конструкций". Гл. 23. Дерево-металлические балки с предварительным напряжением. Первый раз в жизни вижу :0. [ATTACH]1174596598.rar[/ATTACH] |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258
|
Металлическая полоса в растянутой зоне прогиб не уменьшит. При изгибе сминаются сжатые волокна балки, УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПРОГИБ и когда происходит уплотнение сжатой зоны начнет работать полоса.
Усиление в нижней зоне увеличит прочность, но уже при достаточно больших деформациях. В посте 12 хорошая ссылка, но для увеличения жесткости необходимо вклеивать арматурные стержни и в сжатой зоне и в растянутой, можно без преднапряжения.А выпуски с торцов замонолитить в кладку. Уменьшится прогиб и обеспечите стяжку стен. Условия: сухая древесина, чистая поверхность стали, клей с хорошей адгезией к стали и дереву. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
Цитата:
Скорее и надежнее всего (но не проще для меня) будет уговорить заказчика на стальные балки. Представляю уже его физиономию :evil: . Скажу чтоб на стропила балки распиливал. Вот что значит опоздать спросить совета у опытных коллег. Спасибо вам всем за помощь . |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
На счет уменьшения прогиба деревянного перекрытия.
Идею можно узреть тут: http://www.konstr.narod.ru/der_per.htm Я как-то делал уже нечто подобное одному частнику. Это был 2-х этажный частный дом. Пролет 8м. Но тут подход должен быть очень осторожным, чтоб вдруг не получилось того, о чем в статье описано. |
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
Цитата:
Скажи пожалуйста, какие получил сечения для балок пролетом 8м? У меня 5,9м и то сечение получается 200х250 при шаге в 1м да и то при условии использования древесины 1сорта. :!: |
|||