Расчёт водогрейной котельной.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.02.2009, 17:21 #1
Расчёт водогрейной котельной.
Алексей 74
 
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 7

Нужен образец расчёта газовой водогрейной котельной с газотрубно-дымогарными котлами (нормативный метод). Схема закрытая, ГВС нет. Заранее благодарен, Алексей.
Просмотров: 7319
 
Непрочитано 09.02.2009, 18:00
#2
StaG


 
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 62


Что именно Вам надо посчитать? Расход топлива?
StaG вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2009, 20:18
#3
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


А что такое "газотрубно-дымогарный котел"? Есть водотрубные, были огнетрубные, может это - утилизационный котел, работающий на отработанных газах?
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2009, 20:42
#4
Алексей 74


 
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 7


Нужен расчёт тепловой схемы. Считаю диплом. С такими котельными не сталкивался, не знаю с чего начать.
Котёл ТТ 100-1500, газовый, 1,5 МВт. Модульная котельная 4,5 МВт."газотрубно-дымогарный котел"-по документам завода.
Алексей 74 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2009, 21:39
#5
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от Алексей 74 Посмотреть сообщение
Нужен образец расчёта газовой водогрейной котельной с газотрубно-дымогарными котлами (нормативный метод). Схема закрытая, ГВС нет. Заранее благодарен, Алексей.
Схему надо сначала набросать, сколько котлов исходя из нагрузки (ГВС нет вообще, или нет в котельной а есть в ЦТП?), какой тепл. график в сети, какой тепл график поддерживают котлы? Предусматривается ли резервное топливо? какие требования завода по качеству сетевой воды, какого рода нужна хомводоподготовка, нужен ли деаэратор ? Какие требования завода по минимальной темп. воды на входе в котел при работе на газе/резервном топливе? После этого смотрим нужны ли насосы рециркуляции или достаточно сетевых и подпиточных насосов. Ну а дальше вперед.
что значит модульная? там что все заводского изготовления поставляется вместе с котлом? а тогда что считать?
PL вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2009, 22:10
#6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


На тепловую схему "газотрубно-дымогарность" самого котла не влияет. А всё остальное прекрасно изложено в учебниках.

Тепловую схему надо начинать рассчитывать со сбора нагрузок. Далее - всё по рекомендациям - несложные формулы для составления баланса потоков - по какой трубе скилько текёть. Любой учебник по котельным.

Нормативный метод относится не к тепловой схеме, а к расчету котлоагрегата. Изложен в книге, которая так и называется - "Нормативный метод". Есть нормативные методы теплового, гидравлического и аэродинамического расчета.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2009, 22:15
#7
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Алексей 74 ! Может через них,что-либо найдешь http://www.heatuniv.ru/home/02/06.aspx
Это котлы огнетрубного типа (по старой терминологии, не слизанной с запада).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Котел.jpg
Просмотров: 153
Размер:	5.2 Кб
ID:	15843  
__________________
С уважением sbi

Последний раз редактировалось sbi, 09.02.2009 в 23:04.
sbi вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2009, 22:21
#8
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
На тепловую схему "газотрубно-дымогарность" самого котла не влияет.
характеристики котла влияют очень сильно. например одно дело чугунина, а другое конвективка из тонких стальных труб, тут придется делать разные схемы.

>Алексей 74 по поводу ТТ-100, написано что темп. сетевой воды на входе в котел при работе на газе не менее 60 град., на выходе не более 115, т.е. рециркуляция обязательна, а тепловой график можно выбрать для диплома 115-70. Наверно для диплома неплохо будет иметь химводоочиску и вакуумный деаэратор. под модулем понимается только котел с горелкой, насосом рециркуляции и автоматикой, как я понял, хотя з-д может поставить только один котел без всего.

Последний раз редактировалось PL, 10.02.2009 в 06:07.
PL вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2009, 06:17
#9
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
характеристики котла влияют очень сильно. например одно дело чугунина, а другое конвективка из тонких стальных труб, тут придется делать разные схемы.
по поводу ТТ-100, написано что темп. сетевой воды на входе в котел при работе на газе не менее 60 град., на выходе не более 115
Ну так это исходные данные для тепловой схемы. Ясно, что для таких котлов нельзя 150-70 принять. Задан котел - заданы и основные параметры.

Особенность "наших" дипломных проектов в том, что в них непременно хотят загнать тепловой расчет самого котла. В воспитательных целях.
Здесь действительно конструкция котла оказывает решающее влияние.
Вот по конкретному котлу данные для классического теплового расчета найти будет сложно. В реальных проектах, конечно, ничего этого не считают, данные из паспортов берутся. А дипломника могут помучить.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2009, 08:07
#10
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Ну так это исходные данные для тепловой схемы. Ясно, что для таких котлов нельзя 150-70 принять. Задан котел - заданы и основные параметры.
ну так надо разобраться с этими исходными данными. Скажем один и тот же котел, работа на газе - нормируется минимальная темп сет. воды на входе,если работа на мазуте, уже по другому, держится максимальная возможная температура сет. воды на выходе из котла на всех режимах, отсюда разный расчет тепловой схемы. По второму варианту рециркуляция соответственно больше.
PL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2009, 16:09
#11
Алексей 74


 
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 7


Спасибо всем ответившим!
По данной котельной есть тепловая схема, схема автоматики.
В тепловухе предусмотрены три котла по 1,5 МВт, два пластинчатых теплообменника по 4,5 МВт, насосы рециркуляции, фильтры грубой очистки, установки дозирования реагента(на ТС и на внутренний контур), график по схеме-110/80 и 95/70, резервное топливо-солярка. Деаэратора нет.
Алексей 74 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 00:16
#12
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от Алексей 74 Посмотреть сообщение
Спасибо всем ответившим!
По данной котельной есть тепловая схема, схема автоматики.
В тепловухе предусмотрены три котла по 1,5 МВт, два пластинчатых теплообменника по 4,5 МВт, насосы рециркуляции, фильтры грубой очистки, установки дозирования реагента(на ТС и на внутренний контур), график по схеме-110/80 и 95/70, резервное топливо-солярка. Деаэратора нет.
Насосы рециркуляции вроде не нужны (на саите завода производителя какие то сложные, не совсем понятные схемы) , я бы поставил циркуляционные насосы внутреннего контура и циркуляционные насосы теплосети (сетевые насосы). Снижения тепловой нагрузки можно делать снижая температуру на выходе из котла по отопительному графику до того как температура на входе в котел упадет до 60. Дальше снижать тепловую можность можно перепуском части воды внутреннего контура помимо подогревателей что бы поддерживать требуемую заводом темп на входе не менее 60.
Тепловая схема рассчитывается для выбора оборудования и диаметра трубопроводов. Тут счититать особо нечего:
насосы внутреннего контура должны дать 0.86*4.5*1000/110-80=130 куб. м/ч
сетевые насосы 0.86*4.5*1000/95-70=155
Подпиточные насосы в процентах от обьема теплосети, так как она неизвестно грубо 2% от расхода сетевой воды ~ 3 куб м/ч
Что еще считать ума не дам. напоры вобще то по пьез. графику или на глаз для диплома. ну расчет подогревателей, газоходов и дымовой трубы, котла по нормативному методу увеличат дипломные расчеты до приемлимого уровня?
PL вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 06:59
#13
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Здесь зависит не столько от того, что студент знает, а что знает преподаватель. А вдруг преподаватель начитался про "тепловую стрелку"? Тогда совсем иначе будет. Смущают "график по схеме-110/80 и 95/70". Надо выяснить, что имеется в виду для диплома.

Два графика отпуска в сеть? Или это графики котлов и сети? Если второе, то весь расчет тепловой схемы PL привёл, действительно и считать больше нечего.

А вот "два пластинчатых теплообменника по 4,5 МВт" зачем? ГВС - нет. Сетевую воду греть? Отдельный внутренний контур? Надо быть готовому объяснить - почему нельзя делать один контур. А может быть можно? А как подпитку двух контуров делать?

Студенту важно не показать себя умнее преподавателя, иначе обвинят, что содрал готовый реальный проект. А если уж содрал - чётко объяснять, что и зачем там сделано. С учето того, что "Студент не может этого знать!".
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 08:44
#14
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


желание разделить контура и продлить жизнь котлам и оборуд. котельной у меня не вызывает каких то эмоций. многие владельцы котельных выразили бы такое желание. Это, правда, ведет к увеличению капитальных (дополнительные подогреватели) и эксплуатационных (большие затраты на эл. энергию приводов насосов) затрат, но сохраняет жизнь котлам, которые имеют стальные трубки.
Тепловой график внутреннего контура 110-80 действительно необычен, почему не 115-70? в этом случае вы можете снизить расход воды и соответственно эл. энергию на перекачку (если получится)
Вот отказ от катионитных фильтров и деаэрации в пользу обработки воды химикатами нужно будет как то обосновать на защите. завод изготовитель ссылается на нормы по подгодовке исходной воды РД 24.031.120-91 которые в свою очередь ссылаются на другие документы (в том числе СНИП по котел. установкам)-рекомендую подготовится , тем более у вас должен быть дан химанализ исходной воды.
Подпитку внутреннего контура можно осуществить от подпиточных насосов теплосети если общее давление не превысит 6 кгс/см кв (требования завода), в противном случае нужна независимая группа насосов. Непонятно так же наличие тепловой нагрузки в летний период-возможно нужна группа летних сетевых насосов .
две группы подогр. по 4.5 мвт одна рабочая одна резервная , по моему, не требуются по российским нормам (2 рабочих группы по 50% достаточно, т.е. по 2.25 мвт),так же как не требуется резервный котел. нормами, по моему, предусмотривается снижение тепловой мощности котельной на время ремонта. Типа не графья, померзнут немного. Как практик, я бы предусматривал и резервный котел, и резервный подогреватель, и два резервных насоса (в отличии одного по нормам) в каждой группе (один в ремонте, на одном перебивают сальники) - но это все выглядит заумно для диплома.
PL вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 11:42
#15
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


PL всё правильно написал. Только для диплома специфика есть. Там всегда надо было (не знаю как сейчас) что-то отразить о снижении капиталовложений и эксплуатационных затрат. А тут - сплошные увеличения - второй контур, подогреватели, арматура, насосы (всё наверняка импортное), завышенный расход воды и электроэнергии.

Поэтому не исключено, что появятся замечания в стиле "А почему здесь натолкано столько оборудования фирмы Хренфос, не предусмотренного нормами? Почему столько лишней электроэнергии расходуется? А знаешь, сколько квт*час стоит? На кого работаем? Кто подучил?".

Также не исключено, что появятся вопросы наподобие "А почему здесь не предусмотрено оборудование фирмы Хренфосс? Можно ведь поставить подогреватели, насосы, арматуру, регуляторы. А знаешь, что Хренфосс спонсирует нас? В смысле, меня, чтоб правильно учил. Ах, не знаешь - ну и правильно, не положено тебе знать. Но кто подучил?"

В общем, крутись, студент.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 19:36
#16
Алексей 74


 
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 7


Спасибо за подсказки.
Однако, пища для размышления....
Алексей 74 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчёт водогрейной котельной.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу расчёт дымовой трубы для котельной Jawa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.10.2014 11:54
Расчёт сборно-монолитного каркаса (нужна помощь) Дикобраз Расчетные программы 65 27.12.2010 00:54
Расчёт инверсионной кровли на всплытие Зяблик Конструкции зданий и сооружений 17 26.09.2008 07:46
Размеры котельной для магазина 10х8м Nikyrys Инженерные сети 7 01.08.2008 16:28
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! Вова_84 Лира / Лира-САПР 7 25.10.2007 16:10