Расчёт водогрейной котельной.
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 7319
|
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
Цитата:
что значит модульная? там что все заводского изготовления поставляется вместе с котлом? а тогда что считать? |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
На тепловую схему "газотрубно-дымогарность" самого котла не влияет. А всё остальное прекрасно изложено в учебниках.
Тепловую схему надо начинать рассчитывать со сбора нагрузок. Далее - всё по рекомендациям - несложные формулы для составления баланса потоков - по какой трубе скилько текёть. Любой учебник по котельным. Нормативный метод относится не к тепловой схеме, а к расчету котлоагрегата. Изложен в книге, которая так и называется - "Нормативный метод". Есть нормативные методы теплового, гидравлического и аэродинамического расчета. |
|||
|
||||
Алексей 74 ! Может через них,что-либо найдешь http://www.heatuniv.ru/home/02/06.aspx
Это котлы огнетрубного типа (по старой терминологии, не слизанной с запада).
__________________
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 09.02.2009 в 23:04. |
||||
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
Цитата:
>Алексей 74 по поводу ТТ-100, написано что темп. сетевой воды на входе в котел при работе на газе не менее 60 град., на выходе не более 115, т.е. рециркуляция обязательна, а тепловой график можно выбрать для диплома 115-70. Наверно для диплома неплохо будет иметь химводоочиску и вакуумный деаэратор. под модулем понимается только котел с горелкой, насосом рециркуляции и автоматикой, как я понял, хотя з-д может поставить только один котел без всего. Последний раз редактировалось PL, 10.02.2009 в 06:07. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Особенность "наших" дипломных проектов в том, что в них непременно хотят загнать тепловой расчет самого котла. В воспитательных целях. Здесь действительно конструкция котла оказывает решающее влияние. Вот по конкретному котлу данные для классического теплового расчета найти будет сложно. В реальных проектах, конечно, ничего этого не считают, данные из паспортов берутся. А дипломника могут помучить. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
ну так надо разобраться с этими исходными данными. Скажем один и тот же котел, работа на газе - нормируется минимальная темп сет. воды на входе,если работа на мазуте, уже по другому, держится максимальная возможная температура сет. воды на выходе из котла на всех режимах, отсюда разный расчет тепловой схемы. По второму варианту рециркуляция соответственно больше.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 7
|
Спасибо всем ответившим!
По данной котельной есть тепловая схема, схема автоматики. В тепловухе предусмотрены три котла по 1,5 МВт, два пластинчатых теплообменника по 4,5 МВт, насосы рециркуляции, фильтры грубой очистки, установки дозирования реагента(на ТС и на внутренний контур), график по схеме-110/80 и 95/70, резервное топливо-солярка. Деаэратора нет. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
Цитата:
Тепловая схема рассчитывается для выбора оборудования и диаметра трубопроводов. Тут счититать особо нечего: насосы внутреннего контура должны дать 0.86*4.5*1000/110-80=130 куб. м/ч сетевые насосы 0.86*4.5*1000/95-70=155 Подпиточные насосы в процентах от обьема теплосети, так как она неизвестно грубо 2% от расхода сетевой воды ~ 3 куб м/ч Что еще считать ума не дам. напоры вобще то по пьез. графику или на глаз для диплома. ну расчет подогревателей, газоходов и дымовой трубы, котла по нормативному методу увеличат дипломные расчеты до приемлимого уровня? |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Здесь зависит не столько от того, что студент знает, а что знает преподаватель. А вдруг преподаватель начитался про "тепловую стрелку"? Тогда совсем иначе будет. Смущают "график по схеме-110/80 и 95/70". Надо выяснить, что имеется в виду для диплома.
Два графика отпуска в сеть? Или это графики котлов и сети? Если второе, то весь расчет тепловой схемы PL привёл, действительно и считать больше нечего. А вот "два пластинчатых теплообменника по 4,5 МВт" зачем? ГВС - нет. Сетевую воду греть? Отдельный внутренний контур? Надо быть готовому объяснить - почему нельзя делать один контур. А может быть можно? А как подпитку двух контуров делать? Студенту важно не показать себя умнее преподавателя, иначе обвинят, что содрал готовый реальный проект. А если уж содрал - чётко объяснять, что и зачем там сделано. С учето того, что "Студент не может этого знать!". |
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
желание разделить контура и продлить жизнь котлам и оборуд. котельной у меня не вызывает каких то эмоций. многие владельцы котельных выразили бы такое желание. Это, правда, ведет к увеличению капитальных (дополнительные подогреватели) и эксплуатационных (большие затраты на эл. энергию приводов насосов) затрат, но сохраняет жизнь котлам, которые имеют стальные трубки.
Тепловой график внутреннего контура 110-80 действительно необычен, почему не 115-70? в этом случае вы можете снизить расход воды и соответственно эл. энергию на перекачку (если получится) Вот отказ от катионитных фильтров и деаэрации в пользу обработки воды химикатами нужно будет как то обосновать на защите. завод изготовитель ссылается на нормы по подгодовке исходной воды РД 24.031.120-91 которые в свою очередь ссылаются на другие документы (в том числе СНИП по котел. установкам)-рекомендую подготовится , тем более у вас должен быть дан химанализ исходной воды. Подпитку внутреннего контура можно осуществить от подпиточных насосов теплосети если общее давление не превысит 6 кгс/см кв (требования завода), в противном случае нужна независимая группа насосов. Непонятно так же наличие тепловой нагрузки в летний период-возможно нужна группа летних сетевых насосов . две группы подогр. по 4.5 мвт одна рабочая одна резервная , по моему, не требуются по российским нормам (2 рабочих группы по 50% достаточно, т.е. по 2.25 мвт),так же как не требуется резервный котел. нормами, по моему, предусмотривается снижение тепловой мощности котельной на время ремонта. Типа не графья, померзнут немного. Как практик, я бы предусматривал и резервный котел, и резервный подогреватель, и два резервных насоса (в отличии одного по нормам) в каждой группе (один в ремонте, на одном перебивают сальники) - но это все выглядит заумно для диплома. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
PL всё правильно написал. Только для диплома специфика есть. Там всегда надо было (не знаю как сейчас) что-то отразить о снижении капиталовложений и эксплуатационных затрат. А тут - сплошные увеличения - второй контур, подогреватели, арматура, насосы (всё наверняка импортное), завышенный расход воды и электроэнергии.
Поэтому не исключено, что появятся замечания в стиле "А почему здесь натолкано столько оборудования фирмы Хренфос, не предусмотренного нормами? Почему столько лишней электроэнергии расходуется? А знаешь, сколько квт*час стоит? На кого работаем? Кто подучил?". Также не исключено, что появятся вопросы наподобие "А почему здесь не предусмотрено оборудование фирмы Хренфосс? Можно ведь поставить подогреватели, насосы, арматуру, регуляторы. А знаешь, что Хренфосс спонсирует нас? В смысле, меня, чтоб правильно учил. Ах, не знаешь - ну и правильно, не положено тебе знать. Но кто подучил?" В общем, крутись, студент. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу расчёт дымовой трубы для котельной | Jawa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 28.10.2014 11:54 |
Расчёт сборно-монолитного каркаса (нужна помощь) | Дикобраз | Расчетные программы | 65 | 27.12.2010 00:54 |
Расчёт инверсионной кровли на всплытие | Зяблик | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 26.09.2008 07:46 |
Размеры котельной для магазина 10х8м | Nikyrys | Инженерные сети | 7 | 01.08.2008 16:28 |
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! | Вова_84 | Лира / Лира-САПР | 7 | 25.10.2007 16:10 |