Компенсация реактивной мощности

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.10.2015, 15:12 #1
Компенсация реактивной мощности
Валериан
 
инженер-электрик
 
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,325

Как соотносятся следующие нормы.
1. Приказ председателя правления РАО ЕЭС РОССИИ А.Б. Чубайса N893 от 11.12.2006 «О повышении устойчивости и технико-экономической эффективности распределительных электрических сетей и систем электроснабжения потребителей за счет управления потоками реактивной мощности и нормализации уровней напряжения»
п.2.4. Принятие мер по недопущению случаев присоединения к электрической сети новых потребителей с установленной мощностью 150 кВт и более или увеличения заявленной (присоединенной) мощности до аналогичной величины подключенных потребителей без устройств компенсации реактивной мощности

2. Свод правил СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
п.6.33 Для потребителей жилых и общественных зданий компенсация реактивной нагрузки, как правило, не требуется.

С одной стороны недопустимо присоединения к электрической сети новых потребителей с установленной мощностью 150 кВт и более без устройств компенсации реактивной мощности, а с другой стороны для потребителей жилых и общественных зданий компенсация реактивной нагрузки вообще не требуется.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Просмотров: 20269
 
Непрочитано 05.10.2015, 19:20
#2
BURAN988

проект-конструктор
 
Регистрация: 14.12.2014
Ростов-на-Дону
Сообщений: 2,343
Отправить сообщение для BURAN988 с помощью Skype™


А что сейчас в жилых и общественных компенсировать? Светильники сплошь с Сos=0,95 и более, насосы-вентиляторы через частотники вкл, и офисная тоже с Сos почти 1. А в промобъектах мало ли чего понаставят (индукционная печка, например)...
BURAN988 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2015, 20:03
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от BURAN988 Посмотреть сообщение
А что сейчас в жилых и общественных компенсировать
Светильники, офисная техника, Сos почти 1. А кондиционеры, вентиляция и пр.
И если просто указать, что tgФ < или = 0,35, то кто этому поверит.
При этом в приказе не говорится для какой это нагрузки - промышленной или бытовой.
Вложения
Тип файла: pdf SCAN2385_000.pdf (87.4 Кб, 588 просмотров)
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 07:35
#4
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


а что тут разбираться?
В СП 31-110 написано "как правило" т.е обычно но это не значит что не требуются.
СП от 2003 года, а приказ от 2006.
Так что если по расчетам косинус нужные не получается придется ставить компенсацию.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 08:33
#5
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,990
<phrase 1=


Offtop: Я конечно не спец, но, на мой взгляд, приказ руководителя частной коммерческой организации, давно прекратившей свое существование, пусть даже организация была очень большой, а руководитель обещал всем по две волги, не обязателен для исполнения для всех, кроме сотрудников организации...
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 08:38
#6
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Приказ МинЭнерго РФ № 380 от 23.06.15.
TgF до 1 кВ ниже 0,35
kifa вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 10:02
#7
BURAN988

проект-конструктор
 
Регистрация: 14.12.2014
Ростов-на-Дону
Сообщений: 2,343
Отправить сообщение для BURAN988 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
И если просто указать, что tgФ < или = 0,35, то кто этому поверит
Расчётом и доказывайте, что tg=0.3499999.....
BURAN988 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 10:41
#8
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,814


Цитата:
Сообщение от BURAN988 Посмотреть сообщение
Расчётом и доказывайте, что tg=0.3499999.....
Покажите мне хоть один прибор бытовой, у которого косинус меньше 0.8. Только пылесос в голову пришел, но их не так часто включают. Установка БСК на жилье - бредятина. Слишком высокий косинус тоже ничего хорошего.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 10:50
#9
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Установка БСК на жилье - бредятина. Слишком высокий косинус тоже ничего хорошего.
Что бредового? В МСК почти везде стоят УКРМ, жилье, офисы итд.... косинус ниже 0,94 не согласовывают. В новосибе насколько мне известно тоже такая же позиция.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 12:29
#10
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,814


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
В МСК почти везде стоят УКРМ, жилье, офисы итд.... косинус ниже 0,94 не согласовывают.
И сколько из них реально работает? Есть статистика? И какой там реально косинус получается без УКРМ?
У нас по заводу тоже везде стоят УКРМ. Только на 0.4 кВ работающих не видел. Только на ГПП на СН включены.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 13:00
#11
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
И сколько из них реально работает? Есть статистика? И какой там реально косинус получается без УКРМ?
Ну из тех кого я знаю работают у всех без УКРМ без понятия, есть только данные со счетчиков с УКРМ.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 13:14
#12
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,814


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Ну из тех кого я знаю работают у всех
Вечно в Мокве все не так как у людей)) На одном ВЦ пытались на низкой стороне УКРМ включенными держать - посгорали все в течении года, вроде из-за гармоник, которых было много.

Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
без УКРМ без понятия, есть только данные со счетчиков с УКРМ.
Если работают, можно же посмотреть, сколько они в сеть ВАр выдают. Интересно мне. Предполагаю, что близко к нулю. Во всяких торговых центрах вентиляция может косинус сажать прилично. А вот на жилье просто нечему косинус ронять.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 13:44
1 | #13
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Ну вот есть такие диаграммы от службы эксплуатации.
По информации с питающего центра 10 кВ косинус около 0,94 они держат, потребление в пике 3,5 МВт, при расчетном в 14.5
Можно еще чего нить попросить у департамента энергетики у меня с ними хорошие отношения, если интересно кому то.
За нерабочие УКРМ им нагоняй будет от руководства, так что все работает...
Это жилой квартал, сейчас строится пара ТЦ посмотрим как изменится потребление и косинус
Вложения
Тип файла: rar Векторные диаграммы со счетчиков.rar (337.7 Кб, 125 просмотров)
kifa вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 14:38
#14
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,814


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
По информации с питающего центра 10 кВ косинус около 0,94 они держат, потребление в пике 3,5 МВт, при расчетном в 14.5
У нас тоже на СН (6 кВ) УКРМ выдает немного мощности для нужного косинуса. Я УКРМ на 0.4 кВ имел в виду.

Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
За нерабочие УКРМ им нагоняй будет от руководства, так что все работает...
Ну дык концы отброшены и лампочки горят. При проверках все выглядит натурально))) Даже циферки какие-то бегают.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 18:03
#15
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
У нас тоже на СН (6 кВ) УКРМ выдает немного мощности для нужного косинуса. Я УКРМ на 0.4 кВ имел в виду.
По высокой компенсации вообще нет, только по низкой в домах жилых.

Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Ну дык концы отброшены и лампочки горят.
Спрошу завтра))))
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 22:18
#16
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
если по расчетам косинус нужные не получается придется ставить компенсацию
А как для офисного здания посчитать cosФ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2015, 07:10
#17
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А как для офисного здания посчитать cosФ
также как и для любого другого, сделать расчет нагрузок с Рр, Qр, Sр
kifa вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2015, 08:06
#18
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,814


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
также как и для любого другого, сделать расчет нагрузок с Рр, Qр, Sр
Я таблицы твои посмотрел, что-то больно там странные цифры:
- косинусы около нуля,
- перекосы по фазам в разы,
- ОДН на порядок больше основной нагрузки.
Странно это... Такое ощущение, что дома не подключены еще.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2015, 08:17
#19
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Часть домов подключены, но не до конца заселены, часть только подключается, часть уже полностью готово.
У меня где то отчеты по всем подключенным нагрузкам были, не диаграммы а отчеты счетчиков, найти не могу куда сохранил
Т.к. мы им делаем почти все внешние сети 10 и 0,4 кв, ТП и РТП по этому кварталу информации слишком много часть теряется
kifa вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 23:51
#20
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от BURAN988 Посмотреть сообщение
что сейчас в жилых и общественных компенсировать?
Например новые строения часто на 1 а то и на 2 этаже имеют: фитнес-центры с минибассейнами, солярий, магазины (в т.ч. и продовольственные). Но по-моему я ни разу не ставил в жилых, или может быть отдельно на панель коммерческих потребителей.
Jоhnny вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Компенсация реактивной мощности

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Проектные решения по компенсации реактивной мощности и пр. AL_Xammep Электроснабжение 23 29.05.2015 22:32
При какой мощности эл.прибора необходимо согласование потребляемой мощности с "Электросетьюи" hprx Прочее. Отраслевые разделы 4 03.02.2011 10:51
компесатор реактивной мощности totaren Инженерные сети 3 23.12.2010 21:41
Режим потребления реактивной мощности Инзиля Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.08.2010 16:25