Непрочитано 15.04.2011, 15:53 #1
Сколько опорных частей поставить??
ronik710
 
Инженер-проектировщик искусственных сооружений
 
Сейчас Московская область
Регистрация: 24.12.2010
Сообщений: 65

Здравствуйте!
Мы проектируем сталежелезобетонное пролётное строение. Проблема возникла когда пришлось слегка раздвинуть балки.
Раньше(Старый вариант) мы хотели поставить 1 опорную часть на под 1 коробку. Расстояние в осях коробки не такое большое и не очень страшно.
Но из за проблем с большими моментами в плите пришлось коробки раздвинуть(Новый вариант).
Теперь становится несколько страшновато за диафрагму коробки. Она увеличилась.
Не подскажете сколько опорных частей поставить целесобразней? 1 опорную часть под коробку или 2 опорные части(получается под стенку главной балки)
Спасибо

Вложения
Тип файла: pdf 2.pdf (43.7 Кб, 122 просмотров)

Просмотров: 2815
 
Непрочитано 15.04.2011, 20:07
#2
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Если кто понял вопрос - ответьте.
(Я не врубился - требуется переводчик).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 20:16
#3
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


ronik710,
Одну ставить.
Обычно и одну то поставить нормально не могут. а уж две рядом и подавно.
И где гарантия, что коробка ( над опорой), стоящая на двух опорных частях и обладая большой крутильной жёсткостью, не повиснет только на одной из них?
есть сомненья, делайте стенку диафрагмы потолще.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2011, 12:58
#4
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Могу сказать одно. Ваш первый поперечник был лучше, пролет плиты обычный,консоль тоже не супер, проблем с большими моментами быть не должно. Вот только уменьшать толщину плиты (зачем-то у Вас нижняя грань плиты фигурная) в пролете между коробками не надо бы.

Последний раз редактировалось Альф, 17.04.2011 в 14:23. Причина: Не все написал
Альф вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сколько опорных частей поставить??

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сколько стоит КЖ (цоколь в коттедже + перекрытие) ihoo51 Разное 22 01.06.2009 10:14
Сколько этажей разумно расположить в одном файле? Vova Разное 21 24.04.2009 13:01
Сколько денег идет от суммы проектирования на печать/размножение документации vova196 Организация проектирования и оформление документации 8 12.02.2009 10:10
Сколько цемента хранить? Дмитррр Технология и организация строительства 1 15.11.2007 09:33
Сколько может стоить геодезическая работа в РБ bobis Разное 1 09.09.2007 16:22