Минимальное давление воды у прибора. Кто какое принимает?
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 27
|
||
Просмотров: 8784
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Старые СНиП писались, когда приборами были краны, смесители, да сливные бачки. Прежних свободных напоров и хватало. Кстати, и в старом СНиП были свободные напоры 5 м.
Теперь появилось много новых видов приборов - и стиральные машины, и моечные, всякие ванны с гидромассажем и прочее. Да и дополнительные сопротивления - фильтры (иногда не один), обратные клапаны (иногда не один) Ленивые разработчики СП30 даже самое популярное не включили в расходы. А напоры у приборов вообще исключили, сославшись на паспорта. Вообще-то это правильно, все виды не перечислишь, тем более, что потребные напоры весьма отличаются. Вон, через дом сидят стоматологи - у них на соверменное кресло потребный напор 20 м. Но не все приборы предусматривают архитекторы-технологи, зато они всплывают при эксплуатации. Вот поэтом подстраховались и сделали или по паспорту, или 20 м. Не нравится 20 м? Ну так добейтесь от архитектора расстановку приборов и примите по паспортам. Может и 3 м будет (для "например КПП"), а может и 30 (для коттеджа гламурного перца). Смотря что наархитектурят. Но не переживайте по этой мелочи, СП 30 уже переработан, переутвержден, вводится в действие с июля. Там гораздо серьезней - расходы придется иначе считать. А как - неизвестно, новый СП не опубликовали. А опубликуют за день до того, когда пойдете в экспертизу со старыми расчетами. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 27
|
Как то год назад в нормаксе висело обсуждение проекта актуализации СП 30. Так вот в том проекте расчет расхода вернули СНиПовский по PN. Надеюсь так и будет
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какое максимальное и минимальное расстояние между подошвой колонны и верхом монолитного фундамента? | Alesandro68 | Металлические конструкции | 36 | 11.07.2019 17:36 |
Какое минимальное значение первой частоты собственных колебаний для промышленных зданий с металлическим каркасом | vlasctelin | Металлические конструкции | 36 | 09.09.2016 14:36 |
Какое давление на грунт принимать при расчете фундаментной плиты по первой группе предельных состояний | liik | SCAD | 10 | 21.12.2015 10:52 |
Какое принять минимальное прилижение забивных висячих свай к существующему панельному 10 этажному зданию. | 0mega | Основания и фундаменты | 2 | 16.09.2009 09:44 |
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? | Павел114 | Железобетонные конструкции | 15 | 28.11.2008 16:57 |