| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.05.2007, 18:04 | #1 | |
Неравномернонагруженная стена
инженер-конструктор
Беларусь
Регистрация: 20.12.2006
Сообщений: 498
|
||
Просмотров: 4987
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498
|
Цитата:
Вообще говоря пояс по цоколю сделать уже не получится, поскольку центральные кирпичные части стен - существующие на один этаж. Но меня все-таки интересует насколько эффективно было бы применение такого пояса понизу. Плюс все вышеозвученные вопросы. Спасибо.
__________________
Инженер-конструктор. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Glorius
Цитата:
Мне интересно сколько ты лет работаешь в проектировании. Такое ощущение, что вопросы задает первокурсник ПГС. В общем Я патсталом. [sm1714] Мож тебе НИК поменять и представляться например Галей, может тогда парни будут более благосклонными.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
|
бля. не могу понять зачем такой глупый стеб... я бы рассказал таких историй о проектировщиках с 20 летним стажем, но мне бы не поврил никто, что такое бывает
по сабжу 1. а что страшного в том, что фундамент загрущен неравномерно? он всегда загружен неравномерно, но всегда при расчете нагрузки приводят к какой то равномерной 2. каменная кладка (правильно выполенная) имеет свойство перераспределять нагрузку и выравнивать ее. не может же быть в одном кирпиче усилие N, а в рядом лежащем 2N -- правило совместности деформиаций не позволяет. другими словами, если вы приложите нагрузку N в одной точке стены наверху, то внизу этой стены вы получите равномерно-распределенную q = 0.5*N/H (H - высота стены). напряжения в упругих телах распределяются под углом 45 вывод: некуй ничего придумывать |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
[quote="Glorius"]
Цитата:
фундаменты под кирпичем уже сели под пристройкой еще нет (грунты как) А пояс надо делать |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498
|
Цитата:
В результате обследования в несущих стенах выявлены трещины, вызванные неравномерными осадками (здание всего-то одноэтажное!). Несущий грунт, конечно, не ахти (Е=8 МПа). Цитата:
Цитата:
[ATTACH]1178175012.JPG[/ATTACH]
__________________
Инженер-конструктор. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498
|
Цитата:
[ATTACH]1178175726.JPG[/ATTACH]
__________________
Инженер-конструктор. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498
|
Цитата:
__________________
Инженер-конструктор. |
|||
|
||||
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
|
ой млин... я запутался совсем... пристройки, газосиликаты, кирпичи, трещины, пристройки, надстройки...
вообще, если предполагается, что части здания будут деформироваться неравномерно, или выполнены по разным конструктивным схемам, то необходимо устраивать деформационный шов. никакими поясами делу не поможешь. как поступить в вашей ситауции даже представить не могу если в каменной кладке наблюдаются трещины, то возможно стоит отказаться от тяжелой надстройки в пользу дерева или хотя бы стали. в любом случае нужно проводить серьезные мероприятия по укреплению кладки |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498
|
Цитата:
Цитата:
Вообще часто приходится сталкиваться с реконструкцией и практически во всех зданиях обнаруживаются вертикальные трещины стен, вызванные неравномерными осадками.
__________________
Инженер-конструктор. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.07.2018
Сообщений: 24
|
Подскажите, строят 12 этажный кирпичный дом, возможности вести равномерно кирпичную кладку, нет возможности. Из-за этого,разность между кирпичной кладкой 3 этажа. Т.е уже где то подняли до 4 этажа, а где то еще 1 этаж. Фундамент свайный, с ж/б ростверком ленточного типа, без температурных швов. Какие могут неожиданности, поджидать из за такого ведения строительства., чем чревато?
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
Фундамент только считать на это дело надо (когда односторонне загружен). |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097
|
Цитата:
|
|||