Непрочитано 02.04.2018, 15:53 #1
Прошу совета по расчету прочности кирпичной колонны в скад
Иван777
 
Регистрация: 26.03.2018
Сообщений: 6

Добрый день.

Есть ферма - крепится анкерами через металлопрокат к кирпичным колоннам. На ферме расчетная нагрузка - 10т. Анкера посчитаны - 8 штук на одну стену с запасом. Теперь определяю прочность колонн в "Камине" - беру нагрузку на колонну с эксцентриситетом, равным половине сечения колонны. Для десяти тонн "Камин" требует полуторометровую колонну в сечении. На деле - колонна 650мм на 650 мм. Вопрос - правильно ли я указываю расчетный случай и действительно ли ферму таким образом между колоннами подвешивать нельзя.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема нагрузки на кирпичную стену.png
Просмотров: 84
Размер:	12.8 Кб
ID:	200841  

Просмотров: 1517
 
Непрочитано 05.04.2018, 15:25
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Иван777 Посмотреть сообщение
Анкера посчитаны
- поделитесь методикой, а то ми низнаим!

Цитата:
Сообщение от Иван777 Посмотреть сообщение
Для десяти тонн "Камин" требует полуторометровую колонну в сечении.
- если нагрузки задали адекватно ситуации, то да.
Камин всего лишь реализует положения СП 15.13330, а в нем есть строгий пунктик 7.10.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2018, 15:43
#3
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


С таким креплением получается рама, считать нужно все вместе.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2018, 10:27
#4
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
С таким креплением получается рама, считать нужно все вместе.
согласен, нужно вместе и при этом довольно сомнительно что так можно. Нагрузка в 10 тонн переданная таким образом довольно приличная.
Лучше уж параллельно кирпичным колоннам сделать стойки до фундамента, а если нельзя - то заключить колонны в обоймы.
ETCartman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Прошу совета по расчету прочности кирпичной колонны в скад

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Почему СКАД неправильно проверяет колонны при внецетренном сжатии? Двоешник SCAD 9 18.10.2012 10:00
Как закрепить нейтральную линию колонны в СКАД kelise1 SCAD 8 05.05.2012 11:37
Прошу помощи по расчету нагрузок на кровлю склада Fermander Конструкции зданий и сооружений 5 05.03.2012 07:21
Опирание кирпичной колонны serhio Каменные и армокаменные конструкции 2 03.09.2009 15:38