Непрочитано 08.05.2010, 10:34
Радиаторы отопления
Dragonudzee
 
Проектировщик
 
Донецк
Регистрация: 21.01.2009
Сообщений: 49

Доброго времени суток, ув. коммьюнити!
Не столь давно передо мной встал вопрос о замене старых чугунных радиаторов отопления на новые ввиду того, что они уже выработали свой ресурс... Я поехал в ближайший строительный супермаркет и у меня глаза на лоб полезли от ассортимента. Продавцов я спрашивать не стал ибо боюсь потом неделю снимать лапшу с ушей вилами, а решил обратиться к вам.

Подсобите кто чем может! Какие сейчас существуют радиаторы отопления? В чем между ними разница? И какие лучше всего приобретать.

з.ы. На всякий случай... Квартира, в которой будет замена находится на 2 эт. 2-х этажного дома. угловая.

Спасибо
Просмотров: 11459
 
Непрочитано 20.05.2015, 11:41
#21
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,640


хм... а "журчание" в трубах отопления в начале отопительного сезона - это не заполнение системы водой?

за совет - СПАСИБО, уточню
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 14:38
#22
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
хм... а "журчание" в трубах отопления в начале отопительного сезона - это не заполнение системы водой?

за совет - СПАСИБО, уточню
Это начало циркуляции и вынос скопившихся воздушных пробок.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2015, 14:06
#23
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,640


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
А вот внутриквартирный водопровод и ГВС я бы однозначно посоветовал заменить на полипропилен.
позвольте полюбопытствовать, а почему внутриквартирный водопровод лучше менять на полиропилен? сейчас стоит оцинковка на резьбовых соединениях, меняли года четыре назад всю разводку. труба с толщиной стенки 2.5 или 3 мм.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2015, 15:00
#24
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
позвольте полюбопытствовать, а почему внутриквартирный водопровод лучше менять на полиропилен? сейчас стоит оцинковка на резьбовых соединениях, меняли года четыре назад всю разводку. труба с толщиной стенки 2.5 или 3 мм.
Может еще лет 30 простоять. Однако в стальных трубах малого диаметра, и в оцинкованных в том числе накапливается всякая грязь. Особенно на ГВС. Настолько, что все сечение постепенно забивает. Кроме того возникает необходимость что-то еще врезать - электроводонагреватель, стиральную машину, отдельный питьевой фильтр. Со сталью это сделать сложно, и резьба не спасет.

А полипропилен прекрасный материал - не ржавеет, не засоряется, красивый внешне, легко режется и паяется. Можно и самому паяльник купить, освоить за 5 минут и делать себе и другим.

Попутно про водопровод - как-то обсуждали ужасы с заменой счетчиков. У нас и раньше было просто, а теперь вообще идеально. При окончании срока действия счетчика приходит тетка с планшетом, по которому у неё связь с общей базой данных. Там все данные всех абонентов. Составляет акт, что сняла пломбу (или обе пломбы) и что счетчик надо отдать на поверку. Но проще купить новый, причем сразу на ХВ и ГВ, хотя у них разные сроки. Счетчик можно поставить самостоятельно - вот тут ПП и облегчает. Потом звонок в абонентскую служду и приходит шнырь для бесплатной опломбировки счетчика.

Проделал всё это на днях. Счетчики, правда стали дороже (брал за 700 руб), но лучше. Универсальные, срок до поверки 6 лет, с обратным клапаном. Ни копейки за процедуры не взяли. Вся операция за один день проделана. Заодно и перестали пломбировать фильтры - догадались, что дурь неимоверная.

Когда я в предыдущий раз менял счетчики, установленные на оцинкованной разводке, то и труба и сам счетчик были полузабиты всякой дрянью. Тогда и заменил трубы на ПП. Теперь, после 5 лет работы на ПП снятые счетчики почти как новые - только запылились снаружи.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2015, 15:14
#25
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,640


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Может еще лет 30 простоять. Однако в стальных трубах малого диаметра, и в оцинкованных в том числе накапливается всякая грязь. Особенно на ГВС. Настолько, что все сечение постепенно забивает. Кроме того возникает необходимость что-то еще врезать - электроводонагреватель, стиральную машину, отдельный питьевой фильтр. Со сталью это сделать сложно, и резьба не спасет.
в обсуждаемой квартире НЕТ централизованного ГВС. Только ХВС + газовый водогрей + разводка от него до кранов в кухне и ванной.
Всё, что нужно будет врезать в систему - врежу в процессе предполагаемого ремонта. Химичить после сверх этого - вроде уже нечего.
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Попутно про водопровод - как-то обсуждали ужасы с заменой счетчиков.
у нас сейчас с этим совсем просто. поверку делают без снятия счётчика.

А менять трубы на полипропилен чтобы в них грязь не скапливалась - будет ли эффект, если стояки и все остальные сети остались старыми? Что-то сомнительно.

Скажите, ShaggyDoc, а можете проконсультировать на тему газового водогрея и оптимизации его работы? Или не Ваша тема?
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2015, 09:41
#26
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,640


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
1. Чугунные радиаторы менять не обязательно. Их ресурс по времени сравним с "периодом полураспада" Изредка у них выходят из строя прокладки между секциями или разрушается резьба трубы в месте присоединения.
вчера вместе со знакомым сантехником посмотрели на радиаторы и стояки на предмет вышеописанной замены труб. он (сантехник) меня тут же расстроил ткнув пальцем на множество протечек в старых радиаторах, которые, как я думал, ещё меня переживут. свищи, к моему удивлению, обнаружились не только между секциями, но и в самом чугуне. короче старые радиаторы на помойку.

Новые радиаторы посмотрел и немного обалдел: чугунные МС-140 дороже, чем средненькие биметаллические? У нас в стране чугун подорожал?
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2015, 19:26
#27
A.M.


 
Регистрация: 09.11.2006
Kiev
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
А полипропилен прекрасный материал - не ржавеет, не засоряется, красивый внешне, легко режется и паяется. Можно и самому паяльник купить, освоить за 5 минут и делать себе и другим.
Вот я раньше тоже так думал, а когда начал изучать вопрос, нашел неприятную деталь. Если при монтаже случайно перегреть трубу паяльником, то она в муфте деформируется. Не знаю насколько это может быть критично, но все же как-то неприятно, если система забьется. Тут http://cotlix.com/kakie-truby-luchsh...lya-otopleniya можно узнать подробнее. Лучше сразу читать раздел про полимерные трубы. На видео, после 3 минуты проблема очень наглядно показана.
A.M. вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2015, 21:37
#28
BURAN988

проект-конструктор
 
Регистрация: 14.12.2014
Ростов-на-Дону
Сообщений: 2,345
Отправить сообщение для BURAN988 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от A.M. Посмотреть сообщение
Если при монтаже случайно перегреть трубу паяльником
Полипропилен не нужно греть.
Разводка в квартире (любой) прекрасно делается с помощью ножовки по металлу, плашки на нужный размер резьбы и фитингов из латуни.
Делал так 15 лет назад сам в течение ночи (ну так получилось) с тех пор никаких проблем с водой не было. Отрезаешь кусок трубы нужного размера, ножом делаешь фаску для захода резьбы и крутишь вручную плашку на нужную длину реьбы. Потом накручиваешь уголок (тройник и тп), для надёжности ФУМку подматываешь и всё! Работа настолько простая, что одно удовольствие получаешь. Единственная сложность - это нужно иметь плашку, вставленную в обойму с направляющим патрубком (иначе не получиться на коленке нарезать резьбу). Сейчас такое продают на хозрынках.
BURAN988 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2015, 21:39
#29
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от A.M. Посмотреть сообщение
Если при монтаже случайно перегреть трубу паяльником, то она в муфте деформируется. Не знаю насколько это может быть критично, но все же как-то неприятно, если система забьется.
Если руки кривые и растут не из того места, то может быть что угодно. Например обычную стальную трубу малого диаметра редкий сантехник умеет сварить. А полипропилен спаяет любой мужик с руками. Можно предварительно потренироваться. Считать в уме секунды сжатия, как когда-то фотографы экспозицию под увеличителем считали - "двадцать один, двадцать два...".
Но если при пайке в стык хоть одна капля воды попадет, будет микроскопический свищ, который никак не устранить - надо вырезать этот стык.

А вот "сантехники" системы "Афоня" сделают это хуже. И перегревают, и наискосок втыкают - что угодно.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2015, 00:07
#30
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


ShaggyDoc Короче, отсутствие железа, вызывает применение "химии".
Масло не заменишь маргарином...
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Радиаторы отопления

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отличить визуально алюминиевые радиаторы от биметаллических? Розмысл Инженерные сети 16 10.11.2014 15:45
Расчет системы отопления Бандит Отопление 16 22.08.2012 23:19
Герметизация системы отопления изнутри shnn Отопление 8 08.02.2010 10:42
Какова должна быть температура всех приборов отопления в доме? proka3nica Отопление 21 24.11.2009 19:59
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления IG Отопление 12 31.03.2009 19:48