| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.03.2018, 19:51 | #1 | |
Размер в свету дверного проема эвакуационного выхода
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 492
|
||
Просмотров: 7155
|
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 492
|
7.2.4 Ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале должна быть не менее, м:
2,5 - при торговой площади св. 400 м СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1). Как это трактовать? Эвакуационный проход = эвакуационные ворота? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
Вам надо определить расчетное число человек в торговом зале. Для этого берете его площадь и делите на на 3 м2 (по п.7.2.5). Потом полученное число (число человек в зале) делите на то, что у Вас получилось по таблице 20. Получаете суммарную ширину всех эвакуационных дверей в чистоте (в метрах). Потом эту суммарную ширину раскидываете на число дверей из торгового зала за минусом одной двери (на случай, если она блокирована пожаром).
Offtop: Вообще, за что у Вас архитекторы деньги получают? Тут объяснять полчаса, а делать 2 минуты. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
СП 1.13130.2009 п.4.2.4
...При наличии двух эвакуационных выходов и более общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 492
|
иваниваныч,
Представлете себе зал АШАН в ТЦ Мега. Если смотреть план: снизу будет линия касс и выход через них в основную часть ТЦ, слева будет стена, сопряженная с основной частью ТЦ, где будет располагаться эвакуационный выход, стена является противопожарной преградой. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 492
|
Цитата:
----- добавлено через ~56 мин. ----- иваниваныч, Противопожарная дверь может быть без порога? Как я понял, дверь может быть с порогом, с выпадающим порогом и без порога (в этом случае порог должен быть предусмотрен строителями). Высота порога разрешается не более 50 мм? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
СП 59.13330.2016
6.2.4 ...Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов (при входе в жилой дом, общежитие, интернат, выходе на балкон, лоджию и т.п.) их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м. Offtop: Конфиденциальная информация не пострадает, если выложить локальный фрагмент с обсуждаемыми дверями и захватом пространства примерно на 2 м вокруг. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ширина эвакуационного выхода при выходе как из надземных этажей так и подвального или цокольного этажа через одну лестничную клетку | Aleksei Solovev | Пожарная безопасность | 28 | 23.10.2015 09:01 |
Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки наружу с подземной автостоянки | Nastya-kot | Пожарная безопасность | 1 | 02.09.2015 05:49 |
Резка дверного проема в бетонной плите на балконе | Karbofos | Железобетонные конструкции | 5 | 16.09.2013 08:25 |
Нужен расчет усиления проема в самонесущей панели. Размер проема 4000х2700(h) | Yuriy79 | Железобетонные конструкции | 5 | 01.09.2013 13:09 |