Непрочитано 23.06.2015, 16:04 #1
Нужно ли ограждение лестниц дымовых труб?
Makc1603
 
Инженер технадзора
 
Тула
Регистрация: 04.03.2012
Сообщений: 78

Имеем кирпичную трубу высотой 30 м с ходовыми скобами без ограждения. Вопрос: есть ли норматив, обязывающий установку ограждения лестницы на кирпичной трубе? А на железобетонной или металлической?
А на внутренней лестнице (которая по футеровке)? Но это уже к вопросу, не помешает ли она тяге.
Просмотров: 6775
 
Непрочитано 25.06.2015, 11:20
#2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Макс, приветствую!
СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий
Цитата:
19.10.С наружной стороны трубы должны предусматриваться площадки и лестницы, а для кирпичных труб - скобы. Лестницы или скобы следует устанавливать на расстоянии 2,5 м от поверхности земли. Площадки, лестницы и скобы должны иметь ограждения.
В СП 43 пункт 9.3.14 аналогично.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2015, 14:23
#3
Makc1603

Инженер технадзора
 
Регистрация: 04.03.2012
Тула
Сообщений: 78


Ярослав, привет! Спасибо, как я, дурак, проглядел? Про 2,5 м от земли запомнил, а про ограждения как-то не отложилось. Как здоровье, как дети? Когда собираться планируете в ближайшее время? Скоро день строителя, кстати.
Makc1603 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2015, 14:57
#4
kycherman


 
Регистрация: 11.08.2011
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Makc1603 Посмотреть сообщение
Имеем кирпичную трубу высотой 30 м с ходовыми скобами без ограждения. Вопрос: есть ли норматив, обязывающий установку ограждения лестницы на кирпичной трубе? А на железобетонной или металлической?
А на внутренней лестнице (которая по футеровке)? Но это уже к вопросу, не помешает ли она тяге.
Если речь идет о внутренних скобах в кирпичной дымовой трубе, то это не скобы, а элементы крепления для крана укосины при строительстве трубы. Их должны демонтировать после возведения трубы.
kycherman вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2015, 15:55
#5
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Makc1603 Посмотреть сообщение
Как здоровье, как дети? Когда собираться планируете в ближайшее время? Скоро день строителя, кстати.
Offtop: Всё отлично! Бармаглотище тут как-то намекал, да что-то пропал. Я думаю как раз на день строителя и замутим ))
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2015, 16:17
#6
Makc1603

Инженер технадзора
 
Регистрация: 04.03.2012
Тула
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Offtop: Всё отлично! Бармаглотище тут как-то намекал, да что-то пропал. Я думаю как раз на день строителя и замутим ))
Вот и славно! Я в теме, если дети не заболеют, тьфу-тьфу.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kycherman Посмотреть сообщение
Если речь идет о внутренних скобах в кирпичной дымовой трубе
Именно они. Выглядят, как и наружные, по всей высоте с шагом 300 мм. Так что я уверен, что это скобы для обслуживания (осмотра) футеровки.
Makc1603 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2015, 06:11
#7
kycherman


 
Регистрация: 11.08.2011
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Makc1603 Посмотреть сообщение
Так что я уверен, что это скобы для обслуживания (осмотра) футеровки.
В бетонных трубах почему тогда их нет?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: скоба.jpg
Просмотров: 300
Размер:	423.7 Кб
ID:	152232
kycherman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2015, 08:56
#8
Makc1603

Инженер технадзора
 
Регистрация: 04.03.2012
Тула
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от kycherman Посмотреть сообщение
В бетонных трубах почему тогда их нет?
А хрен их знает?
Makc1603 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2015, 09:09
#9
kycherman


 
Регистрация: 11.08.2011
Сообщений: 30



Свою мысль я донес, дальше тебе решать )
kycherman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2015, 11:01
#10
Makc1603

Инженер технадзора
 
Регистрация: 04.03.2012
Тула
Сообщений: 78


Базара нет, но те укосины, что ты выложил совсем не похожи на скобы, которые идут по футеровке, фото нету жалко. Они в разбежку, как и снаружи и в том же месте. Т.е. если залезешь на оголовок, то можно сразу перейти на внутреннюю лестницу.
Makc1603 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Нужно ли ограждение лестниц дымовых труб?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу чертежи, конструктивные схемы, расчеты металлических дымовых труб для парокотельной KARPUKHA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.04.2012 10:44
Нужно ли снегозадержание и ограждение... Андрюшка Иунин Прочее. Архитектура и строительство 2 21.10.2010 15:18
Учет ветра при расчете дымовых труб Saha Расчетные программы 7 07.09.2010 16:59
Нужно ли ограждение на будке выхода из лестничной клетки на кровлю здания по нормам? Стахова Ольга Архитектура 9 08.03.2010 21:50
Нужно ли ограждение лестницы Гобар Конструкции зданий и сооружений 6 23.11.2009 20:13